    Hallo Zusammen,

    ich stehe gerade vor folgender Fragestellung:

    Bei einem unserer Kunden stehen mehrere identische Anlagen unterschiedlichen Baujahres. Jede diese Anlage ist für sich autark, also nicht i-wie von den anderen abhängig oder vernetzt.
    Bei den Anlagen gibt es einen Hauptschrank in dem die Zuleitung ankommt. An diesem Schrank gibt es einen Hauptschalter in Rot-Gelb.
    Von diesem Hauptschrank gibt es 12 Abgänge zu kleineren Schaltschränken mit dezentraler Peripherie (E/As aber auch zb FUs), diese sind räumlich verteilt und untereinander nicht einsehbar (über mehere Stockwerke, keine Sichtverbindung).

    Ich wäre jetzt hingegangen und hätte jeden der Abgangsschränke mit einem Hauptschalter versehen, damit man zu Wartungs- und Reparaturarbeiten einzelne Bereiche ausschalten kann ohne gleich die ganze Anlage abschalten zu müssen. Der Betriebselektriker dieses Kunden meint aber, es müssten keine Hauptschalter verbaut werden...

    1. Ist dieser Hauptschalter in den untergeordneten Schränken Pflicht? Wenn ja, aus welcher Norm kommt das?
    2. Wenn ein Hauptschalter eingebaut wird, welche Farbe muss dieser haben?

    Vielen Dank
    Ganz kurz ganz hell
    ganz lange ganz dunkel....
    Zitieren Zitieren Hauptschalter in untergeordneten Schaltschränken  

  2. #2
    Registriert seit
    25.02.2010
    Beiträge
    659
    Danke
    38
    Erhielt 131 Danke für 120 Beiträge

    Standard

    1. Ich als Kunde würde mich freuen, wenn du einen Hauptschalter setzt, (aus oben genannten Gründen) Plicht ist er meiner Meinung nach nicht.
    2. Ich würde ihn schwarz machen um allen Diskussionen aus dem Weg zu gehen.

  3. #3
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.969
    Danke
    422
    Erhielt 520 Danke für 409 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    die VDE 0113-1 sagt folgendes zu "Einrichtungen zum Trennen der elektrischen Ausrüstung:

    Die Netz-Trenneinrichtung (siehe 5.3) darf fallweise für diese Funktion verwendet werden. Wo es jedoch notwendig
    ist, an einzelnen Teilen der elektrischen Ausrüstung einer Maschine zu arbeiten oder an einer von
    mehreren Maschinen, die über ein gemeinsames Schleifleitungssystem oder induktives Energieversorgungssystem
    gespeist werden, muss eine Trenneinrichtung für jeden Teil oder jede Maschine vorgesehen werden,
    das (die) eine eigene Trennung erfordert.

    Gruß
    Tommi

  4. #4
    Registriert seit
    25.10.2015
    Beiträge
    35
    Danke
    4
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ich würde nur einen Hauptschalter verbauen und zwar da wo die CPU ist. Wenn du sonst die externen Schränke abschaltest, geht die CPU doch in STOP

  5. #5
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.969
    Danke
    422
    Erhielt 520 Danke für 409 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Astranase Beitrag anzeigen
    Ich würde nur einen Hauptschalter verbauen und zwar da wo die CPU ist. Wenn du sonst die externen Schränke abschaltest, geht die CPU doch in STOP
    Dann muss der Steuerteil der dezentralen Peripherie nach VDE 0113-1, 5.3.5 vor der Netztrenneinrichtung abgenommen werden.
    Oder der Master bzw. IO-Controller des Feldbusses kann das Abschalten einzelner Slaves bzw. IO-Devices kompensieren.
    Hängt ja auch davon ab, ob die einzelnen dezentralen Stationen voneinander abhängig sind, oder nicht.
    Gruß
    Tommi

Ähnliche Themen

  1. Maßhaltigkeit von Schaltschränken
    Von RH1973 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.01.2015, 07:16
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 18:47
  3. Isolationstest bei Schaltschränken?
    Von Atommolch im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.07.2012, 17:00
  4. Klemmenbezeichnung in Schaltschränken
    Von Diesla im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 19:01
  5. Wärmeberechnung bei Schaltschränken
    Von leo im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 15:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •