Steckdose mit RCD überwachen?

El Cattivo

Level-2
Beiträge
157
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich möchte in meinem Schaltschrank eine von außen zugängliche Steckdose einbauen. Laut Norm muss diese mit einem RCD überwacht werden.
Was mache ich nun, wenn die Zuleitung von einem Schaltschrank einen Schuko-Stecker hat. Muss ich meine Steckdose trotzdem überwachen? Macht eigentlich keinen Sinn, da der Schaltschrank ja schon an einer RCD überwachten Steckdose steckt. Ab was passiert, wenn er mal an einer "alten" Dose steckt?
 
Ich würde den RCD in jedem Falle einbauen.
Was machst Du, wenn der Schrank einen Festanschluss bekommt?
Da würde ich mich auf keine Diskussion einlassen.
 
Also wenn es nur ums Geld geht, ein Döpke 2pol. 0.03A kostet um die 20€
Wenn ich ab und an mal sehe, was bei unseren Schaltschränken alles angeschlossen
wird ( also die im Schaltschrank ). Vom Staubsauger, Hochdruckreiniger, Ladegeräte,
Schlagschrauber, Computer..... schon alles gesehen.

Daher, ob Pflicht oder nicht. Bei uns kommt immer einer an die interne Servicesteckdose ( externe verbauen wir nicht )
 