    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem, ich möchte die Zuleitung einer Anlage (Zuleitung 230V (L+N)) überwachen.

    Problem ist das diese einen Schukostecker hat und somit L und N vertauscht werden könnten. Sicherungen habe ich trozdem 2pol. ausgeführt, soll lediglich als Anzeige dienen.

    Gibt es eine Art Phasenüberwachung für 230V?

    Habe diesen Typen der Fa. Eltako
    NR12-002-3x230V gefunden.

    Dieser ist auch für 230V geeignet, also nur L und N Anschluss.

    Weiß einer ob dieser dann trozdem die Verpohlung erkennt oder nur ob die Phase vorhanden ist? Eigentlich müsste er doch zum Überwachen sonst gegen den Schutzleiter messen?

    Grüße,
    Manuel

    Reply With Quote Reply With Quote Verpolungsschutz 230V (L/N)  

  2. #2
    Join Date
    18.01.2019
    Posts
    161
    Danke
    72
    Erhielt 31 Danke für 30 Beiträge

    Default

    Verpolungsschutz kann ggf. auch über geeignete Steckvorrichtungen erreicht werden. Mir würde da auf Anhieb ein dreipoliger CEE-Stecker für diese Anwendung einfallen.

  3. #3
    Join Date
    15.05.2013
    Location
    Besigheim
    Posts
    30
    Danke
    16
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Es gibt etliche Anbieter die einen Stecker anbieten damit Du herausfinden kannst wo in der Schuko Steckdose die Phase ist.
    Die Dinger sagen Dir auch ob ein Schutzleiter im System ist oder nicht.

    Einfach mal die Suchmaschine befragen, Stichwort "Steckdosentester". Die Dinger gibt es auch um sie fest zu verbauen.

  4. #4
    VMManuel is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    25.06.2018
    Posts
    27
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Guten Morgen zusammen,

    @Andy: Das ist mir schon klar, leider habe ich keine Möglichkeit dort einen blauen CEE Stecker anzubringen. Es muss der Schukostecker bleiben.

    @Infomike: Danke für den Tip, habe aber leider nichts gefunden für den Schaltschrank einbau.

  5. #5
    Join Date
    15.05.2013
    Location
    Besigheim
    Posts
    30
    Danke
    16
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Naja dann eben zur Not selbst bauen mit Meldeleuchten und diese fest Verdrahten. Eventuell noch einen Schütz dazwischen Schalten damit die Anlage nur dann in Betrieb genommen werden kann wenn die Polung stimmt.
    Alternativ eben eine Schaltschranksteckdose rein und so ein Ding aufstecken.

    Einen echten Schutz gegen die Verpolung erhällst Du damit natürlich nicht. Die Dinger dienen ja ausschließlich zur Anzeige.

  6. #6
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    3,798
    Danke
    875
    Erhielt 806 Danke für 603 Beiträge

    Default

    Wir verwenden an unseren ganz kleinen Anlagen eine EPA Schutzleiterüberwachung.
    Diese zeigt auch an, on N auf Phase liegt. Das Gerät kann man in verschiedenen Ausführungen
    bestellen.
    Nur Warnung oder nicht durchschaltend bei Vertauschung:
    https://epa.de/filter/de/produkte/sc...wachung-pecon/
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<

  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    MFreiberger (13.03.2019),VMManuel (15.03.2019)

  8. #7
    Join Date
    15.05.2013
    Location
    Besigheim
    Posts
    30
    Danke
    16
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Hab eben mal kurz die Suchmaschine befragt und auf die schnelle das hier http://www.zarden.de/Download/PE-SEC...igeAntwort.pdf gefunden.

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu infomike für den nützlichen Beitrag:

    VMManuel (15.03.2019)

  10. #8
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    13,545
    Danke
    1,088
    Erhielt 3,997 Danke für 3,229 Beiträge

    Default

    Verpolungsschutz kann man auch mit der Typ-E-Steckdose erreichen: CEE-7/7-Stecker Typ E + Typ-E-Steckdose

    Warum willst Du die Polung überwachen? Was passiert, wenn die Polung vertauscht wird?
    Warum ist die Schaltschrank-Zuleitung mit Stecker ausgeführt und nicht ortsfest angeklemmt?
    Wo steht Dein Schaltschrank/Anlage/Gerät?

    Zum temporären Test, wo an der Steckdose die Phase und wo N ist, kann man einen Phasenprüfer-Schraubendreher verwenden, oder Duspol oder ähnliches, oder Schuko-Stecker mit Glimmlampe nach PE.
    Im Grunde braucht man nur eine Glimmlampe zwischen den Pol und PE schalten - ob das aber für den dauerhaften Einbau zulässig ist weiß ich nicht.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  11. #9
    Join Date
    01.06.2008
    Location
    Ostwestfalen
    Posts
    2,057
    Danke
    449
    Erhielt 581 Danke für 442 Beiträge

    Default

    Y-Kondensatoren sind doch auch zulässig, oder? Die Schutzbeschaltungen gegen PE bringen die ganze VDE-Welt
    durcheinander, deswegen das Thema RCD Typ B..., neue VDE 0100-410 und 600...
    Gruß
    Tommi

  12. #10
    Join Date
    18.01.2019
    Posts
    161
    Danke
    72
    Erhielt 31 Danke für 30 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @Tommi

    Der RCD Typ B passt nicht in die Aufzählung. Er hat überhaupt garnix mit SChutzbeschaltungen gegen PE zu tun.
    Vielmehr ranken sich gerade unter Installateuren um den Typ B Gerüchte und Mythen (" Der hilft, wenn ein normaler FI nicht hält!").

Similar Threads

  1. Elektroheizung an 230V
    By rostiger Nagel in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 8
    Last Post: 05.06.2017, 11:37
  2. USV 230V/230V Schaltschrankmontage
    By Wu Fu in forum Schaltschrankbau
    Replies: 12
    Last Post: 17.03.2016, 17:08
  3. Steuertrafo auf TS35 230V/230V 100VA gesucht
    By chriss-chross in forum Schaltschrankbau
    Replies: 1
    Last Post: 21.02.2014, 12:35
  4. 230V LED´s
    By Hitschkock in forum Elektronik
    Replies: 14
    Last Post: 21.08.2008, 22:56
  5. Replies: 8
    Last Post: 28.08.2007, 15:29

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •