    Hallo zusammen,

    ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage:

    Ich habe eine Anlage mit Schallschutzkabiene, der Schaltschrank sitzt außerhalb und hat einen Steuertrafo eingebaut. 400/230V
    Ist es zulässig, die Kabienenbeleuchtung mit auf den Steuertrafo zu hängen - gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Trafo groß genug dimensioniert ist??
    Wäre es auch zulässig, dort noch eine Schukosteckdose mit anzuschließen?? (vorausgesetzt der Trafo ist groß genug)

    Schonmal vielen Dank im Voraus für die Antworten.

    Schöne Grüße
    Time
    Zitieren Zitieren Kabinenbeleuchtung an Steuertrafo  

  2. #2
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 156 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Ja, beides zulässig.

    Gruß

    Holger

  3. #3
    Time ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.09.2006
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    danke für die schnelle Antwort!!

    Wo steht dass??
    VDE 0113??

    Gruß
    Time

  4. #4
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Time Beitrag anzeigen
    Wäre es auch zulässig, dort noch eine Schukosteckdose mit anzuschließen??
    Zulässig: ja.
    Würde Dir aber empfehlen, das ganze an einen 30mA-FI-Schutzschalter zu hängen.

    mfg
    Maxl

Ähnliche Themen

  1. Neutralleiter in IT-Netz über Steuertrafo
    Von taylor1982 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 19:45
  2. Umbau Steuerschrank ohne Steuertrafo ?
    Von Jörg_24 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 08:47
  3. Steuertrafo ein- und zweiphasig zugleich
    Von SPS-Fuzzi im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 09:39
  4. Steuertrafo "N" über N-Trennklemme
    Von captain66 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.12.2009, 12:54
  5. Auslegung Steuertrafo, Netzteil
    Von Erdferkel im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 19:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •