    Hallo,


    folgendes Szenario:
    Ein Abluftfilter wird über ein kleines elektr.Schrittschaltwerk welches nacheinander
    12 Magnetventile ansteuert abgereinigt. Der Impuls ist sehr kurz (ca.100ms) die Pause
    lang.(ca.5sec)
    Diese Platine sitz in einem kleinen PVC Gehäuse und wird mit dem Abluftfilter (Zyklon) geliefert.


    Jetzt zu der Frage:
    Die Platine benötigt 230V/AC/1A Speisespannung aber in Abhängigkeit von von verschiedenen Verknüpfungen
    in der SPS. (z.B. Abluftventilator muss laufen, bzw Nachlaufzeit usw.)
    Ich muss die Spannung 1PH+N also über ein Relais ODER Schütz schalten.
    Man könnte jetz einen kleinen EATON DILM oder ein Koppelrelais nehmen, der DILM nimmt mir viel
    Platz im Schrank weg.


    Bzw. wie schaltet ihr z.B. große Lastschütze DILM-80 und größer die eine 230C/AC Spule haben?
    Welche Relais benutz ihr dort?

    Kurzum: Welche Relais benutzt ihr für 1PH/N 230V/AC/(1-6A) Verbraucher die sich im Feld befinden
    und über die SPS im Schaltschrank geschaltet werden.


    Danke für eure Antworten
    Reply With Quote Reply With Quote Welche Relais um 1PH/N 230VAC mit S7 zu schalten?  

  2. #2
    Join Date
    25.11.2008
    Location
    Westpfalz
    Posts
    1,574
    Danke
    199
    Erhielt 216 Danke für 190 Beiträge

    Default

    Hallo Lebenslang,

    für mich widersprichst du dich ein wenig.
    Soll das Relais/Schütz eine 230VAC Spule haben oder von der SPS ein/ausgeschaltet werden (meist 24VDC)?
    Gibt es einen Grund die Platine ständig ein/aus zu schalten? Die Auswahl wird sich dann nach Gebrauchskategorie, vermutlich AC1x richten.
    Den Wert 230VAC/1A können die kleinsten Leistungsschütze aber auch Koppelrelais. Bei 6A wirds mit Koppelrelais aber dünne.
    Wie sieht es mit dem Einschaltspitzenstrom aus?
    Ein schmales Koppelrelais mit zwei Wechslerkontakten ist z.B. das TRS von Weidmüller

    Gruß
    Sinix
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  3. #3
    Join Date
    13.02.2011
    Posts
    405
    Danke
    9
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge

    Default

    Hallo

    über 6,2 mm PLC Relais oder

    mit systemverkabelten Relaismodule. Je Modul 8 wechslerkontakte 230V 6A.

    Relais sind gesockelt zum tauschen.
    Gruß

    Lupo

  4. #4
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,152
    Danke
    412
    Erhielt 924 Danke für 732 Beiträge

    Default

    2-phasigen Mini-Schütz. Ungefähr halb so breit wie ein normalen Schütz:
    https://www.schneider-electric.com/e...ni-contactors/

    PB111643_web.JPG
    Jesper M. Pedersen

  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:

    Lebenslang (23.04.2019),Sinix (24.04.2019)

  6. #5
    Lebenslang's Avatar
    Lebenslang is online now Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    08.08.2008
    Location
    Köln
    Posts
    387
    Danke
    62
    Erhielt 90 Danke für 71 Beiträge

    Default

    Danke Jesper, so etwas habe ich gesucht.


    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

  7. #6
    Join Date
    30.08.2010
    Location
    Östereich
    Posts
    1,589
    Danke
    540
    Erhielt 232 Danke für 206 Beiträge

    Default

    Schrack PT Relais sollte da auch leicht ausreichen, ähnliches gibt es von Finder und ....

    230V Magnetventile werden keine zu hohe last und induktivität haben dass da wirklich schon Schütze notwendig sind. Ev. RC Kombination oder Varistormodul dran.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  8. #7
    Lebenslang's Avatar
    Lebenslang is online now Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    08.08.2008
    Location
    Köln
    Posts
    387
    Danke
    62
    Erhielt 90 Danke für 71 Beiträge

    Default

    Erstmal danke für die Antworten.

    @Sinix, die Schalthäufigkeit ist sehr gering, evtl. 10x/Schicht.
    Das von dir vorgeschlagene TRS erfüllt schon alle Kriterien aber ich assoziiere diese
    Bauform irgendwie immer mit 24V Spule und 24V Last.
    In meinem Fall ist die Spannung auf den Lastkontakten aber 230VAC und das signalisiert
    der vorgeschlagene Kleinschütz von Jesper eher.

    Es geht mir eigentlich nur darum, das ich diese Kleinschütze schön auf die Tafel bei den
    Motorschützen montieren kann und auf meiner SPS Tafel sich nur Koppelrelais mit 24VDC Last
    befinden.

    Hab jetzt mal bei EATON geguckt, die haben solche Kleinschütze mit 2 Hauptkontakten nicht im Programm
    Als nächstes guck ich bei ABB und wenn die es auch nicht haben bestell ich bei Schneider.
    THX

    Ergänzend: Und ich kann den Kleinschütz mit der Hand (Ähhh dem Schraubendreher betätigen
    Last edited by Lebenslang; 23.04.2019 at 22:21. Reason: Ergänzung

  9. #8
    Join Date
    02.04.2009
    Location
    Ruse,Bulgarien
    Posts
    24
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich benutze immer die selbe Model + separat eine Loschdiode die an rechtseite ist gesteckt
    oder bei Siemens, Schneider, CarloGavazzi , gibt es viele SSR relays 1P, oder 3P fur omische Last oder Induktive Last , die pass ideal fur schelle ein/aus Schalten
    MfG
    pit
    Last edited by pit_p58; 30.04.2019 at 15:16.

Similar Threads

  1. Relais mit SPS schalten
    By vittel in forum Elektronik
    Replies: 10
    Last Post: 03.12.2018, 15:04
  2. Schalten von Relais verzögern (Lichtschalter mit Relais)
    By Darkghost in forum Gebäudeautomatisierung
    Replies: 15
    Last Post: 08.10.2017, 10:45
  3. Sonstiges Steuerung mit ET200, Signale sammeln, Relais schalten
    By hondabiker in forum Simatic
    Replies: 7
    Last Post: 14.01.2015, 10:31
  4. Mit Fernbedienung Relais schalten
    By settelma in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 25.02.2012, 14:09
  5. Replies: 5
    Last Post: 27.04.2011, 21:16

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •