THD-I mehr als 20%

agrimatze

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe zum Ausprobieren einen gebrauchten Janitza installiert und muss feststellen, dass die Werte THD-I L1 21%, L2 17% und L3 19% sind. An den Schaltschrank ist unser Viehstall, die Werkstatt und die Kartoffelhalle angeschlossen. Da sind verschiedene Motoren... Futterruehrwerk, Milchpumpe angeschlossen. Besonders steigt der Wert mit der Beleuchtung. Wie sind die normalen Grenzwerte. Kann ich mit einem aktiven Oberwellenfilter Strom sparen?

Bin kein Fachmann, aber will das verstehen. Danke

Matze:ROFLMAO:
 
Welcher Zeitraum wurde gemessen?

Durch Oberwellenfilter kann kein "Strom eingespart" werden, diese schützen die elektr. Anlagenteile vor Oberwellen.

Habt Ihr eine Kompensationsanlage (verdrosselt), Wechselrichter (Photovoltaikanlage)?

Bestimmt Frequenzumrichter ohne Filter an der Anlage!?!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist die Beleuchtung LED?

Grenzwerte THD bis zur 40. Harmonischen max.8%, gemessen über 1 Woche nach EN50160 (glaube ich, schaue nochmal genau nach, EVU Spezis wissen das)
 
THDI1.jpgoberwelle.jpg

Hallo dingo,

also der THD-U ist stabil und immer bei 2- 7% auf allen Leitern. Die Bilder oben sind vom THD-I L1-L3. Ist das normal? Belauchtung sind Metall Halogen Lampen. Keine Photovoltaikanlage dran. Beim Messen waren circa 15kw belastung. Die Werte aendern sich nicht doll. Habe oefter am Tag gemessen.:confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe mir Infos im Web gesucht.

Welche GridVis Version?
Evtl. mal Janitza kontaktieren, ob das eine Rolle spielt:
Unbenannt.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
THD U liegt, wenn dauerhaft unter 8% in der "Norm".

Falls igrendwas Aufällig ist, defekte Elektroniken usw. lieber mit einem Netzanalysator eine Referenzmessung machen.
Evtl. hilft das örtliche EVU oder für die Messung eines leihen.

Sind Frequenzumrichter ohne Filter in der Anlage oder sind evtl. weitere Betriebe in der Nähe?
 
Die Frequenzumrichter fuer die Beleuchtung haben keine Filter. Ist es zu empfehlen welche zu installieren? Betriebe sind in der Naehe, aber der THD-I steigt eindeutig mit dem Anschalten der Beluchtung stark an.

Muss eine Netzdrossel oder Filter eingebaut werden?



THD U liegt, wenn dauerhaft unter 8% in der "Norm".

Falls igrendwas Aufällig ist, defekte Elektroniken usw. lieber mit einem Netzanalysator eine Referenzmessung machen.
Evtl. hilft das örtliche EVU oder für die Messung eines leihen.

Sind Frequenzumrichter ohne Filter in der Anlage oder sind evtl. weitere Betriebe in der Nähe?
 
Frequenzumrichter werden an Antrieben genutzt, für die Beleuchtung könnte es sich um Dimmer oder ähnliches handeln.

Du hast es ja bereits auf die Beleuchtung eingrenzen können.

Sende mal bitte ein Typenschild der Geräte und Beleuchtungstypen, evtl. Schaltplan/ Anzahl der Geräte, Zuleitungsquerschnitte usw.

Meinetwegen auch per PN.

Dann können wir gerne über geeignete Maßnahmen diskutieren.
 