Roboterinstallation über Schnellwechselsystem

fbeine

Level-2
Beiträge
134
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusamen,
wir setzen das erste Mal einen Roboter ein. Über ein Schnellwechselsystem werden die Werkzeuge gewechselt. Die installiert ihr die Sensoren ?

Mein erster Ansatz ist folgender:
Roboterseite => Auf den Roboter einen kleinen Schaltschrank neben meiner Ventilinsel setzen, dort die Sensorleitungen in einem Kabel zum Schnellwechselsystem zusammen fassen.
Werkzeugseite => Einen Sensor Zentralverteiler setzen und dort die Sensorkabel wieder verteilen.

Vieleicht gibt es ja ein besseres Patent.
Wie realisiert ihr das ?

Dank in vorraus.
Gruß Frank
 
Ich würde neben dem Roboter einen IO-Link Master setzen und dann mit einem IO-LINK auf die Ventilinsel und mit einem auf einen IO-Link M8 Sensorhub (über das Schnellwechselsystem)
So hast du dann nur zwei normale 4 adrige Sensorleitungen die du am Roboter entlang führen musst. Schnittstellen in den Leitungen so vorsehen, dass sie leicht getauscht werden können.
Die Ventilinsel sollte je nachdem ob das eine Zeitkritische Anwendung ist oder nicht weit vorne am Greifer sitzen, da Luft langsamer ist wie Strom :).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine Festo Ventilinsel auf dem Roboter. Hier ist PN noch OK.
An Werkzeug kommen nun zusätzlich neu zwei IO-Link Sensoren und eben das Schnellwechselsystem.
Bisher bin ich mit den Sensoren direkt auf eine Eingangskarte der Ventilinsel gegangen. Die Ventilinsel ist Slave vom Roboter. Die SPS sieht die VI nicht.

Ich würde neben dem Roboter einen IO-Link Master setzen und dann mit einem IO-LINK auf die Ventilinsel und mit einem auf einen IO-Link M8 Sensorhub (über das Schnellwechselsystem)
So hast du dann nur zwei normale 4 adrige Sensorleitungen die du am Roboter entlang führen musst. Schnittstellen in den Leitungen so vorsehen, dass sie leicht getauscht werden können.

Klingt gut, versteh ich aber leider nicht :oops: Was für Hardware nutzt man denn dafür?
 
Wenn du bspw. eine SPS-mit Profinet hast, nimmst du einen Profinet-Master mit Feldbus Profinet. Dieser hat dann bspw. 8 IO-Link Steckplätze an welche wiederum mit ungeschirmten 4-adrigen Leitungen IO-Link Teilnehmer wie Sensorhubs, IO-Link sensoren, Ventilinseln, Meldeleuchten, RFID Reader,.. angeschlossen werden können. IO-Link Master hatte ich bisher von Phönix, IFM, Balluff im Einsatz.
Möglich wäre an dem Schnellwechselsystem auch eine drahtlose ÜBertragung des IO-Link Signals. (bspw. Balluff, Turck?). Ich will jetzt keine Werbung für einen der Hersteller machen, gibt sicher noch mehr...
io_link.jpgIO_Link_drahtlos.jpg
 
Wir testen auch gerade die induktiven Koppler von Balluff.
Sowohl konventionell als auch IO-Link.

Ist ein sehr interessantes System

Gruß
Blockmove
 