    Hallo,

    ich habe eine Frage zu Prüfvorschriften.
    Es ist eine Anlage vorhanden, bei der an einem Profibusstrang mehrere dezentrale IOs in Gehäusen hängen. Im Gehäuse wird das Netzteil mit 230V versorgt. Über die IOs werden 230V geschaltet, die von einem externen Schrank kommen.

    Gibt es eine Norm, nach der man diese Gehäuse regelmäßig prüfen muß(Isolationsprüfung)???
    Zitieren Zitieren Isolationsprüfung  

  2. #2
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Also da fallen mir VDE 0701-1 und für Wiederholungsprüfungen VDE 0702 ein.
    Die Häufigkeit wird wennsch mich noch recht entsinne nach UVV vorgegeben.
    Zu deiner Anlage gezielt was zu sagen ist nicht so ungesehen möglich.
    Aber ersteinmal ist laut VDE bei der Prüfung eine Sicht und Funktionsprüfung, überprüfung der Niederohmigkeit des Schutzleiter insofern Vorhanden, die Angesprochene Isolationsprüfung ...
    Aber da ich die Anlage nicht kenne und etwa 30 Seiten nur die VDE 0702 umfasst würde ich weil selber geguckt auch besser als erzält bekommen ist, da selber nachzuschlagen. Es handelt sich um Band 3 der VDE
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  3. #3
    Registriert seit
    08.07.2006
    Beiträge
    149
    Danke
    1
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Ja, die BGV A3

    Laut §5:
    Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden
    1. vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft und
    2. in bestimmten Zeitabständen.

    nachzulesen unter:
    http://www.arbeitssicherheit.de

    Martin
    Zitieren Zitieren regelmäßig prüfen  

  4. #4
    Registriert seit
    12.09.2006
    Beiträge
    30
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    soweit ich bisher gelesen habe, greift wohl die BGV A2. danach sind alle 4 jahre prüfungen nach vde 0105 teil 100 vorzunehmen.
    eine ausnahme wird gemacht, wenn die anlagen regelmäßig kontrolliert werden. darauf ziehen sich wohl die meißten betreiber zurück-ist mir jedenfalls noch nie untergekommen

    die dezentralen steuerungen schalten sowohl leistungsschalter (>400V) als auch kleinere verbraucher.

  5. #5
    Registriert seit
    04.01.2006
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    664
    Danke
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von nade Beitrag anzeigen
    Also da fallen mir VDE 0701-1 und für Wiederholungsprüfungen VDE 0702 ein.
    Darunter fallen eigentlich nur Handgeräte (Nach Reparatur/ Wiederholungsprüfung)
    soweit ich bisher gelesen habe, greift wohl die BGV A2. danach sind alle 4 jahre prüfungen nach vde 0105 teil 100 vorzunehmen
    Die BGV A2 ist jetzt die BGV A3 und Prüffristen sind anhand einer zu erstellenden Gefährdungsanalyse festzulegen (Betriebssicherheitsverordnung) - demnach ist das mit den 4 Jahren nichtmehr so einfach zu sagen.

    Ist Deine Anlage eine Maschine - dann ist nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113) zu prüfen,
    Ist Deine Anlage eine Anlage (Installation) - dann ist nach VDE 0100 Teil 610, 0105 Teil 100 zu prüfen

    Bei Profibussträngen gehe ich mal ganz stark von einer Maschine aus.
    Isolationsmessungen sind aber eigentlich immer gefordert, egal ob Gerät, Anlage oder Maschine.

  6. #6
    Registriert seit
    12.09.2006
    Beiträge
    30
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich würde es eher als öffentliche gebäude beschreiben.
    vde 0105 teil 100 - ortsfeste anlage, keine regelmäßige kontrolle-also alle 4 jahre prüfen-welch ein aufwand bei fast tausend steuerkästen.

  7. #7
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Bei Wiederholungsprüfungen wird eine Isolationsprüfung nicht explizit gefordert - auch die Schleifenimpedanz muß nicht gemessen werden.

    Erklärung: Die Klemmarbeiten, die sowohl für Iso- als auch für Schleifenimpedanz notwendig wären, sind viel zu aufwendig und richten auf Dauer mehr Schaden an als sie Nutzen bringen.

    Letztendlich liegt es im Ermessen der vom Betreiber eingesetzten "Verantwortlichen Elektrofachkraft", zu entscheiden, welche Maßnahmen bei den Wiederholungsprüfungen durchgeführt werden - schöne, schwammige Vorschriftenwortklauberei .

    Gruß

    Holger

  8. #8
    Registriert seit
    12.09.2006
    Beiträge
    30
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hallo holger,

    gibt es das irgendwo schriftlich?-ich meine in der form, dass ich es hochhalten kann und sage:ist nicht vorgeschrieben!????

  9. #9
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    In DIN VDE 0105, Teil 100 steht, daß die nach der ersten Inbetriebnahme auftretenden Mängel zu ermitteln und zu beseitigen sind und die Funktion der Schutzmaßnahmen nachzuweisen ist.

    DIN VDE 0100 Teil 610 und 620 werden die Prüf- und Meßverfahren genannt und empfohlen.

    Siehe auch: Elektropraktiker 09/2006, Seite 707: Wiederholungsprüfung ortsfester Anlagen.

    Gruß

    Holger

  10. #10
    Registriert seit
    12.09.2006
    Beiträge
    30
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    du bist nicht zufällig Abonnent des ELEKTROPRAKTIKER ? und kannst den artikel hier posten? wäre sicher auch für andere sehr hilfreich.

Ähnliche Themen

  1. Isolationsprüfung?
    Von Poldi007 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 23:04
  2. isolationsprüfung
    Von fra226 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 11:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •