Hallo, ich versuche herauszufinden, welchen Verschmutzungsgrad unsere Steuerschränke erfüllen müssen.

Ich finde die Norm sehr lose definiert (EN 61439-1, Kapitel 7.1.3).
Verschmutzungsgrad 1:
Es tritt keine Verschmutzung oder nur trockene, nicht leitende Verschmutzung auf. Die Verschmutzung hat keinen Einfluss.

Verschmutzungsgrad 2:
Es tritt nur eine nichtleitende Verschmutzung auf, außer dass gelegentlich eine vorübergehende Leitfähigkeit durch Kondensation zu erwarten ist.

Verschmutzungsgrad 3:
Leitfähige Verschmutzung oder trockene, nicht leitfähige Verschmutzung tritt auf, von der erwartet wird, dass sie aufgrund von Kondensation leitfähig wird.

Verschmutzungsgrad 4:
Kontinuierliche Leitfähigkeit entsteht durch leitenden Staub, Regen oder andere feuchte Bedingungen.
und:
Sofern nicht anders angegeben, sind Baugruppen für industrielle Anwendungen im Allgemeinen für den Einsatz in Umgebungen mit Verschmutzungsgrad 3 vorgesehen.
Die Steuerschränke sind in einem klimatisierten / beheizten Kontrollraum zu installieren.
Daher muss ich den Verschmutzungsgrad 3 (aufgrund der letzten obigen Aussage) angeben, aber ich denke, ich könnte den Verschmutzungsgrad 2 anstreben, da nur leichter, nicht leitfähiger Staub zu erwarten ist und keine Kondensation. Ich denke, ich könnte sogar Verschmutzungsgrad 1 anstreben, da ich denke, dass "die Verschmutzung keinen Einfluss hat", aber ich bin mir nicht sicher.

Was macht Ihr ?
 