Trennklemmen in 800A Verteilung

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sehr kuriose Sache. Daran sieht man mal wieder, dass irgendwie jedes VNB sein eigenes Süppchen kocht. Teilweise habe ich hier aber auch gemischte Anlagen, ein Teil TN, ein anderer Teil (lokales) TT. Vornehmlich in landwirtschaftlichen Betrieben, da ist es nicht ungewöhnlich, dass Wohnhäuser als TN und Stallungen/Scheunen/Wasweissich als lokales TT installiert werden/wurden.
Nun aber genug des OT, schliesslich ging es um - hm, moment, ahh ja, - Neutralleitertrennklemmen :)


Gruß Tobi
 
oh zotos, den genauen Wortlaut hab ich mir nicht wirklich durchlesen müsse.
Ist wohl auch viel Absprachesache ob mans doch noch "Gedultet" bekommt oder nicht.
Also bin eh für bei Unklarheiten Absprache halten.
Teils kann bei Umbau das ein oder andere Auge zugedrückt werden und somit weniger Arbeit machen.
Zum "erden" im HAK dies wird selten im HAK gemacht sondern ehr im Zählerkasten im plombierten Bereich also vor dem Zähler.
*nachtrag* Für "ältere" HAK´s gibts extra "Klemmblöcke" die die PEN Klemme zu (2) aufsplittet*nachtragend*
Einen Trafo "erdet" man im Sternpunkt und da der Sternpunkt auch der Neutralleiter ist wird erst ab dem moment wo "nur" 4 Leiter Netz von dem Trafo weg geht halt der N zu PEN.
Alte Instalationen war der Schutzleiter durch "klassische Nullung" auch der N bzw umgekehrt.
Was halt Grundsätzlich gillt einmal den PEN aufgetrennt zu PE und N bleibt er dieses auch.
zu den 800A würde ich da weil bestimmt eh nach der Wandlermessung auch zu einem 4.Pol Lasttrenner greifen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben