Hallo Leute,
ich plane gerade eine größere Hauptverteilung mit Reitersicherungselementen (Diazed 25A + 63A) befestigt auf Kupferschienen (Rittal PLS). Mein Problem ist nun folgendes:
Laut VDE müssen die Neutralleiter der Abgänge (bis 10mm²) über Trennklemmen geführt werden. Die Hersteller von solchen Klemmen bieten meist ein System mit einer 10x3 mm CU-Schiene als N-Sammelschiene an, welche mit max. 140 A (bei 1m Länge) belastbar ist.
Wie würdet Ihr einen solchen Aufbau machen, ohne den max.-Strom auf der N-Schiene zu überschreiten, wenn die belastung der einzellnen Abgänge noch nicht bekannt ist?
Ich dachte an eine Aufteilung in kleinere Gruppe (ca. 12 Sicherungselem. á 25A) mit beidseitiger N-Einspeisung an einer kurzen N-Schiene.
Danke
Tobi