Hallo,

seit 3 Jahren sind für Neubauten Überspannungsvorrichtungen obligatorisch.

Weiß jemand, wie es sich in Industrieanlagen verhält? Gibt es Vorschriften bezüglich Anlagen, Unterverteilungen oder Stromgrenzen? Wenn man bei Herstellern anruft, versuchen diese ja zu verkaufen. Von daher möchte ich nicht ganz unvorbereitet ins Gespräch starten.

Vielen Dank vorab,

Lucas
 
Guck Mal in den technischen Anschlussbedingungen von deiner Region. Ansonst müsst was in der VDE zu finden sein. Hab da länger nicht weiter geguckt was sich da geändert hat. Aber bei einem Kunden von uns wurde in einer nun 15 Jahre alten Anlage vom TÜV bemängelt das in der nshv kein Grobschutz drin ist. Kostenpunkt für den typ1 sind ca 1000e und arbeit und schöne dicke Querschnitte zum trenner mit 400a Sicherungen.

Gesendet von meinem S61 mit Tapatalk
 