    Muss die Schaltschranksteckdose über einen Steuertrafo angeschlossen sein, obwohl im Schaltschrank ein Belastbarer Neutralleiter existiert?
    Gibt es da eine Vorschrift bei Anlagen für ca. 10KVA?
    Reply With Quote Reply With Quote Schaltschranksteckdose  

  2. #2
    Join Date
    30.08.2010
    Location
    Östereich
    Posts
    1,756
    Danke
    571
    Erhielt 247 Danke für 220 Beiträge

    Default

    Wüsste ich nicht.

    LSFI der dem zu erwartenden Kurzschlussstrom (wir bauen standardmäßig 10kA typen ein) standhält sollte reichen.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  3. #3
    Join Date
    25.02.2010
    Posts
    914
    Danke
    49
    Erhielt 197 Danke für 171 Beiträge

    Default

    Muss die Schaltschranksteckdose über einen Steuertrafo angeschlossen sein
    Nein, muss sie nicht. Was sicherlich sinnvoll ist, ist eine eindeutige Kennzeichnung der Einspeisung. (vor Hauptschalter oder sonstiges)

    PS. ich persöhnlich lasse meistens 2 Steckdosen setzten. eine separat gespeist, die auch Spannung hat wenn der Hauptschalter aus ist und eine 2. (farblich anders) über Trenntrafo ohne PE. Da kann man dann mal einen Oszi oder so anschließen. Kommt halt auf den Inhalt des Schaltschrankes an.
    Holger

  4. #4
    Join Date
    02.12.2016
    Location
    Überall......
    Posts
    475
    Danke
    298
    Erhielt 88 Danke für 61 Beiträge

    Default

    Nein ... muß nicht.
    Bei großen Hauptschaltern 250A und größer erfolgt der Abgriff vor dem Hauptschalter aber mit NSGAFÖU Leitung und
    nicht mit einem Automaten sondern einer Schmelzsicherung... die kann mehr als 10ka.

    Auf alle Fälle sollte auch immer ein FI-Schutzschalter verbaut sein.


    キャプテンフューチャー

  5. #5
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,125
    Danke
    3,177
    Erhielt 3,640 Danke für 2,364 Beiträge

    Default

    Am besten lässt man die Steckdosen gleich weg und lässt diese
    von Kunden Bauseits installieren, gerade im Export UL sehr anzuraten.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.

  6. #6
    Join Date
    13.12.2011
    Location
    Bückeburg
    Posts
    3,165
    Danke
    403
    Erhielt 509 Danke für 430 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by rostiger Nagel View Post
    Am besten lässt man die Steckdosen gleich weg und lässt diese
    von Kunden Bauseits installieren, gerade im Export UL sehr anzuraten.
    Da möchte ich Dir aber stark widersprechen, diese Steckdosen sind goldwert, erst recht bei Exportmaschinen die in Länder gehen mit anderen Steckdosenausführungen.
    Wenn man mal wieder beim Kofferpacken seinen Adapter vergessen hat weiß man solch eine Steckdose sehr zu schätzen. Aber auch schon bei der Fertigung der Anlage ist eine Solche nicht zu verachten, wenn die nächste Versorgungssäule mal wieder am anderen Hallenende montiert oder schon belegt ist, ist man froh das eine im Schrank ist.

  7. #7
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,527
    Danke
    1,485
    Erhielt 1,796 Danke für 1,374 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by rostiger Nagel View Post
    Am besten lässt man die Steckdosen gleich weg und lässt diese
    von Kunden Bauseits installieren, gerade im Export UL sehr anzuraten.
    Quote Originally Posted by oliver.tonn View Post
    Da möchte ich Dir aber stark widersprechen, diese Steckdosen sind goldwert, erst recht bei Exportmaschinen die in Länder gehen mit anderen Steckdosenausführungen.
    Wenn man mal wieder beim Kofferpacken seinen Adapter vergessen hat weiß man solch eine Steckdose sehr zu schätzen. Aber auch schon bei der Fertigung der Anlage ist eine Solche nicht zu verachten, wenn die nächste Versorgungssäule mal wieder am anderen Hallenende montiert oder schon belegt ist, ist man froh das eine im Schrank ist.
    Eigentlich habt ihr beide Recht
    Die Steckdosen führen immer zu irgendwelchen Diskussionen, sind aber auch immer nützlich

  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:

    nobi1959 (18.11.2019),oliver.tonn (18.11.2019)

  9. #8
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,125
    Danke
    3,177
    Erhielt 3,640 Danke für 2,364 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by oliver.tonn View Post
    Da möchte ich Dir aber stark widersprechen, diese Steckdosen sind goldwert, erst recht bei Exportmaschinen die in Länder gehen mit anderen Steckdosenausführungen.
    Wenn man mal wieder beim Kofferpacken seinen Adapter vergessen hat weiß man solch eine Steckdose sehr zu schätzen. Aber auch schon bei der Fertigung der Anlage ist eine Solche nicht zu verachten, wenn die nächste Versorgungssäule mal wieder am anderen Hallenende montiert oder schon belegt ist, ist man froh das eine im Schrank ist.
    Das schlimme ist wenn du dein Adapter vergessen hast,
    kannst du nicht mal dein Handy, abends im Hotel laden
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.

  10. #9
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,895
    Danke
    1,262
    Erhielt 1,279 Danke für 953 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by rostiger Nagel View Post
    Das schlimme ist wenn du dein Adapter vergessen hast,
    kannst du nicht mal dein Handy, abends im Hotel laden
    Warum.....?

    Fail.jpg
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310

  11. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    Blockmove (18.11.2019),rostiger Nagel (18.11.2019),Sarek (22.11.2019)