Hi

Wir haben in die Maschine integrierte Schaltschränke. Nun ist für ein Kunde höhere Umgebungsluft verkauft worden, daher reicht warscheinlich die Umgebungsluft nicht mehr zum Kühlen.
Kennt jemand eine gute Lösung für abgesetzte Kühlagregate um die Schaltschränke zu kühlen?
Abgesetzt darum, da die Schaltschränke in voll im Maschinentisch integriert sind und daher kein Klimagerät auf den Schrank oder in die Türe gehen.

Daher meine Idee, irgend ein Gerät von der Maschine abgesetzt und dann mit einem Kühlrohr in die Schränke.
Oder hat jemand eine bessere Idee?

Gruss blimaa
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Hab mal etwas die Pfannenberg Seite durchforstet.
Ich finde aber nur Luft/Luft und Luft/Wasser Kühler, welche am Schaltschrank angeschlossen werden.
Oder Rückkühlanlagen, aber diese müssten ja aber auch noch irgend an einen Venti etc. angeschlossen werden, oder? Die stellen ja nur das Kühlwasser zur Verfügung!?
 
Gibt da verschiedene Anbieter, auch Rittal bietet das an. Das wäre aber eben ein Luft/Wasser Wärmetauscher. Du musst ja die Luft im Schaltschrank kühlen, somit brauchst ja auch den Lüfter etc., der ist in dem Gerät drin. Diese Geräte sind zwar etwas kleiner, als normale Luft/Luft Klimageräte, da ja der Kühlkompressor entfällt. Aber auch diese Geräte werden aussen am Schaltschrank angebaut. Da brauchst halt schon etwas Platz. Einzige Alternative, wenn grössere Wärmequellen(z.B. Frequenzumrichter) vorhanden sind, ein Wassergekühlten Block einbauen. Den müsstest aber vermutlich selber bauen oder machen lassen.
 
Ja das verstehe ich.
Ich stelle mir halt sowas vor: Ein Klimagerät Extern, das mit einem dicken Luftschlauch zum Schaltschrank geht und dort hineinbläst.
Anstatt ein Filterlüfter der die warme Umgebungsluft hinein bläst, ein Schlauch, der Kühle Luft bringt.
Diese Luft müsste auch nicht eiskalt sein. Wenn diese 20-25 Grad warm wäre, dann wäre dies schon OK.
 
Man kann auch nur mit Frischluft kühlen wenn zb. eine Lüftungsanlage vorhanden ist in der Firma wo eure Maschine steht.
Haben wir schon öfters bei großen Kunden gemacht auch mit WRG über die Abluft.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
Gibt es auch nicht wirklich, darum wird es auch so warm im Sommer.
Ich denke ich nehme ein Rittal Dachkkühlgerät. Dieses hat ja Anschlüsse für Schläuche und mit diesen fahre ich zu den Schränken.
Somit wäre es dann in etwa das, wo ich als Link gepostet habe.
Gruss blimas

Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
 
Zurück