    Auf der Baustelle gab es heute eine Diskussion:
    Ein 450 kW Umrichter soll mit Motorschutzschalter abgesichert werden. So große Motorschutzschalter gibt es aber nicht.
    Darf man jetzt mit 2 Zugangssträngen auf die Einspeisung fahren und jeden Strang jeweils mit einem Schutzschalter auf 1/2 der notwendigen Absicherung
    einstellen ?
    Ich behaupte mal nein habe aber nirgends was dazu gefunden.
    Hat da jemand Ahnung ?

    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    Reply With Quote Reply With Quote Motorschutzschalter parallel  

  2. #2
    Join Date
    30.08.2010
    Location
    Östereich
    Posts
    1,675
    Danke
    550
    Erhielt 241 Danke für 214 Beiträge

    Default

    So ein Umrichter sollte eigentlich keinen Motorschutzschalter davor benötigen, der FU kann das wesentlich besser.

    Zum Kurzschlussschutz schreibt sicher der Hersteller des FU was in der BDA.

    Hier wird ziemlich sicher eine Leistungsschalter oder ev. sogar NH Sicherungen gefordert.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  3. #3
    Join Date
    15.09.2011
    Location
    Österreich
    Posts
    659
    Danke
    56
    Erhielt 172 Danke für 127 Beiträge

    Default

    Bei 450kW bietet sich doch eine NH-Sicherung oder ein Leistungsschalter an?
    Warum der komplizierte Weg über eine parallele Anspeisung?

  4. #4
    Join Date
    23.09.2008
    Location
    Würzburg
    Posts
    45
    Danke
    19
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Default

    Hallo,
    ich würde einen Kompaktleistungsschalter mit Auslöser für Motorschutz nehmen. Gibts z.B. bei Eaton oder Siemens in verschiedenen Baugrößen bis 1600A.
    Wie läuft der Motor an?

    Gruß Michael

  5. #5
    Join Date
    02.12.2016
    Location
    Überall......
    Posts
    415
    Danke
    242
    Erhielt 84 Danke für 57 Beiträge

    Default

    Klar gibt es dafür Leistungsschalter.....
    Ist der 450 kW Umrichter alleine ? Oder in einer Schaltanlage ?
    キャプテンフューチャー

  6. #6
    Join Date
    09.05.2012
    Posts
    114
    Danke
    17
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also ich komme jetzt nicht aus der Anlagenplanung, aber ich kenne aus der Praxis meistens die Kombi das man einen Leistungsschalter vor dem Umrichter schaltet oder halt einen Sicherungslasttrennschalter.

    Ich denke aber das du im Handbuch deines Umrichter einen Vorschlag für die Absicherung deines Umrichter finden wirst.

Similar Threads

  1. Motorschutzschalter
    By Der Dreschi in forum Antriebstechnik
    Replies: 13
    Last Post: 21.09.2013, 16:22
  2. Motorschutzschalter zu verkaufen
    By Der Schützspezialist in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 07.08.2011, 15:55
  3. Motorschutzschalter 2-Phasen
    By Astralavista in forum Schaltschrankbau
    Replies: 10
    Last Post: 05.04.2011, 18:37
  4. Dimensionierung Motorschutzschalter
    By Beginner09 in forum Schaltschrankbau
    Replies: 6
    Last Post: 26.11.2010, 15:05
  5. Motorschutzschalter 2 phasig
    By peter(R) in forum Schaltschrankbau
    Replies: 6
    Last Post: 07.10.2008, 13:55

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •