Auf der Baustelle gab es heute eine Diskussion:
Ein 450 kW Umrichter soll mit Motorschutzschalter abgesichert werden. So große Motorschutzschalter gibt es aber nicht.
Darf man jetzt mit 2 Zugangssträngen auf die Einspeisung fahren und jeden Strang jeweils mit einem Schutzschalter auf 1/2 der notwendigen Absicherung
einstellen ?
Ich behaupte mal nein habe aber nirgends was dazu gefunden.
Hat da jemand Ahnung ?

peter(R)
 
So ein Umrichter sollte eigentlich keinen Motorschutzschalter davor benötigen, der FU kann das wesentlich besser.

Zum Kurzschlussschutz schreibt sicher der Hersteller des FU was in der BDA.

Hier wird ziemlich sicher eine Leistungsschalter oder ev. sogar NH Sicherungen gefordert.
 
Hallo,
ich würde einen Kompaktleistungsschalter mit Auslöser für Motorschutz nehmen. Gibts z.B. bei Eaton oder Siemens in verschiedenen Baugrößen bis 1600A.
Wie läuft der Motor an?

Gruß Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich komme jetzt nicht aus der Anlagenplanung, aber ich kenne aus der Praxis meistens die Kombi das man einen Leistungsschalter vor dem Umrichter schaltet oder halt einen Sicherungslasttrennschalter.

Ich denke aber das du im Handbuch deines Umrichter einen Vorschlag für die Absicherung deines Umrichter finden wirst.
 