Hallo liebes Forum,

heute geht es mir um die sinnvolle Einspeisung des Schaltschrankes einer Anlage.
Fakten:
Strombedarf ca. 80-85A
Hauptschalter 125A
Spannungsverteilung im Schrank über 3 Phasen Sammelschiene von Siemens mit Einspeisemodul 3RV2917-1A und im weiteren Verlauf Erweiterungsschienen 3RV2917-4B
und gegebenenfalls Ausspeisemodul 3RV2917-1E.

Jetzt können die Sammelschienen lt. Datenblatt nur max. 63A vertragen.
Bei früheren Projekten (länger als 15 Jahre her) haben wir da gerne eine Ringleitung eingesetzt, also bei angenommenen 100A anstatt mit 35²mm alles einmal zu speisen lieber mit 16² Ringleitung durchgeschliffen und zum Schluss zurück zum Hauptschalter.
Da sich der Strom auf beide Stränge aufteilt, konnte der Querschnitt verringert werden, (Bei 63A = 6², 80A = 10², 100A = 16²)
Damit wäre die Belastung der Siemens Sammelschiene halbiert.
Einzige Alternative wäre wohl, nach dem Hauptschalter Klemmen setzen und 2 Kreise mit kleinerem Strombedarf erzeugen.
Es handelt sich um einen Rittalschrank 2m x 1,8m, also recht kurze Strecken.


Was sagt ihr dazu ?

Danke und Gruß, Marcus
 
Zuletzt bearbeitet:
Oder die Sammelschiene mittig speisen und die Abgänge der Last entsprechend vor bzw. nach der Speisung abgreifen.

Schön ist so was nicht, technisch aber OK.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder die Sammelschiene mittig speisen und die Abgänge der Last entsprechend vor bzw. nach der Speisung abgreifen.

Schön ist so was nicht, technisch aber OK.
Das ist leider nicht möglich, da es
1. Keinen Mitteleinspeiseblock mit Verteilung nach links und rechts gibt und
2. Der max. zulässige Querschnitt auf die (Federzug) Einspeiseklemmen 25qmm beträgt.

Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
 
Moin sucram70,

ich kann nur von einem Kollegen berichten:
Der hatte die Vorsicherung für eine Maschine gezogen und wollte dann abklemmen. Dabei hat er prompt eine gewischt bekommen, da eine Ringleitung gelegt war und noch von einer anderen Stelle eingespeist wurde...

Vor dem Hintergrund würde ich auf Ringleitungen verzichten.

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin sucram70,

ich kann nur von einem Kollegen berichten:
Der hatte die Vorsicherung für eine Maschine gezogen und wollte dann abklemmen. Dabei hat er prompt eine gewischt bekommen, da eine Ringleitung gelegt war und noch von einer anderen Stelle eingespeist wurde...

Vor dem Hintergrund würde ich auf Ringleitungen verzichten.

VG

MFreiberger

Wie waren noch mal die 5 Sicherheitsregeln?
 
Moin sucram70,

ich kann nur von einem Kollegen berichten:
Der hatte die Vorsicherung für eine Maschine gezogen und wollte dann abklemmen. Dabei hat er prompt eine gewischt bekommen, da eine Ringleitung gelegt war und noch von einer anderen Stelle eingespeist wurde...

Vor dem Hintergrund würde ich auf Ringleitungen verzichten.

VG

MFreiberger

Ich glaube, mein Anliegen kommt nicht ganz rüber.
Die Ringleitung geht vom Hauptschalter, an dem je Phase 2 Adern abgehen, zu einem Lasttrenner , weiter zum Siemens Schienensystem und wieder zurück zum Hauptschalter (2. Ader).
Da kann im Grunde nirgendwo Spannung drauf "bleiben", wenn man den Hauptschalter ausschaltet.


1.jpg
 

Anhänge

  • 20200317_164103.jpg
    20200317_164103.jpg
    588,8 KB · Aufrufe: 47
  • 20200317_164103 (Groß).jpg
    20200317_164103 (Groß).jpg
    258,5 KB · Aufrufe: 34
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann der Sammelschienenanschlussblock wirklich nur am Ende montiert werden? Ev. kannst du auch 2 Blöcke in der Mitte positionieren, dann fährst du eben parallel vom Schalter auf die beiden Blöcke.

Von Ringleitung würde ich hier weder bei der Speisung von beiden Enden noch bei der Mitteleinspeisung sprechen.
 
Öhm.... Blöcke? Wie wäre es mit sammelschienen klemmen? K96c heissen die glaub bei Hager. Oder k96q. Brauchst bei 90a eh Max 35mm2.

Gesendet von meinem S61 mit Tapatalk
 
Öhm.... Blöcke? Wie wäre es mit sammelschienen klemmen? K96c heissen die glaub bei Hager. Oder k96q. Brauchst bei 90a eh Max 35mm2.

Gesendet von meinem S61 mit Tapatalk
Bitte lesen.
Es handelt sich um Siemens Sammelschienen. Oben steht die Artikelnummer. Diese haben nur links oder rechts Federzugklemmen bis 25qmm.
Zwischenschienen mit je 3 Abgängen dürfen max. 8 Stk gesetzt werden. Die Schienen sind derart gekapselt, dass eine Berührung bzw. ein Angriff zwischendurch unmöglich ist.
Siemens ist Pflicht, steht im Lastenheft.

Wenn ich 2 separate Einspeisungen mit je 50% der Last mache, muss ich trotzdem mit 35qmm vom Hauptschalter hoch gehen, da vorher mit 100A abgesichert wird

Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK.kenne die Siemens Dinger nicht. Hab aber auch nicht nachgeguckt. Hm Schlag dem ing eine an die dumme Nuss. Neh Mal ernsthaft, wenn das Vorgabe von Pflichtenheft sein soll, muss es ja auch eine Berechnungsgrundlage dafür geben. Oder ist ein geringerer Gleichzeitigkeit Faktor gegeben wonach es trotz stärkerer Absicherung nur 63a Last gibt?

Also dann würde ich sagen mach lieber 2 schienen hättest dann aber wiederum trotzdem 2x35mm2 und weiterhin ein Schienensystem was für die Last ohne Gleichzeitigkeit Faktor berücksichtigt dann wieder übersichert wäre. Guck dir Mal simaris an. Da kannste gerade für Siemens dir ja die Komponenten berechnen lassen.
Das sollte auch die Bauteilspezifikation berücksichtigen

Gesendet von meinem S61 mit Tapatalk
 
Öhm, mal eine andere Frage, welche Strombelastbarkeit haben denn die Schienen in diesen Siemens-Modulen? Es wird ja einen Grund haben, dass man mit max. 25mm² Einspeisen kann, und auf den Bildern sehen diese Schienen eher klein aus.
 
Öhm, mal eine andere Frage, welche Strombelastbarkeit haben denn die Schienen in diesen Siemens-Modulen? Es wird ja einen Grund haben, dass man mit max. 25mm² Einspeisen kann, und auf den Bildern sehen diese Schienen eher klein aus.

steht ja alles im ersten Post.
Max. Belastbarkeit = 63A.
Aber das wäre durch die Ringleitung ja auch relativiert, da sich der Strom auf beide Seiten aufteilt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, das funktioniert nur solange wenn beide Adern einer Phase dauerhaft fubktionsfähig ist. Wenn jetzt eine Anschussader einen Kontaktfehler hat, zieht die verfügbare Ader jedoch den Gesamtstrom einer Phase. Ich würde dass so nicht umsetzen wollen sondern lieber eine passendes Schienensystem montieren.
Gruß Michael
 
Naja, das funktioniert nur solange wenn beide Adern einer Phase dauerhaft fubktionsfähig ist. Wenn jetzt eine Anschussader einen Kontaktfehler hat, zieht die verfügbare Ader jedoch den Gesamtstrom einer Phase. Ich würde dass so nicht umsetzen wollen sondern lieber eine passendes Schienensystem montieren.
Gruß Michael

Eine mangelhafte Kontaktstelle ist immer suboptimal. Aber stimmt schon, das wird nicht zu einem Fehler führen, aber die Schienen könnten dauerhaft überansprucht werden.
Ok, ich verabschiede mich geistig schon von der Lösung, war ja bislang auch kein Fürsprecher hier.

Danke.
 
Dann mach halt 2 kurze Abschnitte die du parallel vom Hauptschalter mit jeweils 25mm² versorgst. Kurzschlussschutz wird die Vorgeschaltete Sicherung / Leistungsschalter beherrschen, Überlast kannst du durch die Summe der Abgänge auch sicherstellen. (ev. müssen es dann halt 3 SS werden)
 