Suchergebnisse

  1. H

    Software Endschalter

    Guten Tag zusammen, es geht um die Begrenzung von einem Verfahrweg einer elektrisch angetriebenen Achse in einem Bereich, wo sich keine Personen aufhalten wenn verfahren wird. Also reiner Maschinen Schutz und kein Personen Schutz. Für die Begrenzung wollen wir Software Endschalter anstatt...
  2. H

    TIA TIA WinCC Visu Projekt auf ein Siemens Mobile Panel spiegeln

    Danke, das ist ein guter Ansatz.
  3. H

    TIA TIA WinCC Visu Projekt auf ein Siemens Mobile Panel spiegeln

    Guten Tag zusammen, wir planen in einer Station zunächst ein festen 22 Zoll Siemens Touch Screen der als Haupt Bedienstelle genutzt werden soll. Jedoch um bei gewissen Prozess Schritten näher am Ort des Geschehens zu sein wollen wir zusätzlich ein Siemens Mobile Panel einsetzen. Ideal wäre es...
  4. H

    Siemens CU320 ACX Datei von CF Speicherkarte öffnen

    Hallo, ich war deswegen mit Siemens in Kontakt. Siemens hat dafür kein Tool. Der Inhalt von so einer ACX Datei ist einfach nur der Abbild/Inhalt von dem ROM Speicher der CU. Besteht im Prinzip nur aus nullen und einsen welche keine Zuordnung haben und dadurch auch durch kein Tool...
  5. H

    Siemens CU320 ACX Datei von CF Speicherkarte öffnen

    Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit eine ACX Datei zu öffnen? Wir wechseln auf einer CU zwischen zwei Datensätzen hin und her und sporadisch geht dabei die Referenzierung vom Antrieb verloren. Deswegen wollten wir mal in diese ACX Datei gucken ob da was zu sehen ist, wann dieser Fehler...
  6. H

    Step 7 Im KOP/FUB/AWL Fenster Testbetrieb aktivieren

    Hallo zusammen, im KOP/FUB/AWL Fenster kann man ja unter Test>Betrieb> den Testbetrieb aktivieren um Online in eine bestimmte Instanz gucken zu können. Ich habe diesen Modus schon lange nicht mehr verwendet. Was passiert da sonst noch wenn ich diesen Modus aktiviere? Ist das empfehlenswert das...
  7. H

    USB Port sperren

    Ja aber das lässt sich sicherlich nicht per Software auf Windows Ebene steuern.
  8. H

    USB Port sperren

    Die Variante funktioniert nicht, da die Maus und Tastatur ja permanent am PC über USB angeschlossen sind und das auch bleiben sollen. Deswegen suche ich entweder eine Software die ich über S7 oder WinCC ansteuern kann und somit die USB Ports zu deaktivieren. Oder evt eine reine Hardwarelösung...
  9. H

    USB Port sperren

    Das ist ein ganz normaler Desktop PC von Siemens und auf dem läuft als Betriebssystem: Windows 7 64 Bit.
  10. H

    USB Port sperren

    Das alles ist soweit ich das gesehen habe Software die unter Windows läuft und ich nur in dieser Software Einstellungen/Regeln erstellen kann die diese Software dann umsetzt. Ich möchte aber am Ende mit einem Schlüsselschalter der auf einen SPS Eingang verdrahtet ist, die USB Ports sperren können.
  11. H

    USB Port sperren

    Ja WinCC läuft auf einem PC und an diesem PC sollen die USB Ports gesperrt werden.
  12. H

    USB Port sperren

    Hallo zusammen, ich möchte gerne über WinCC (oder auch über die S7) USB Ports sperren. Hat sowas schonmal jemand gemacht, bzw. hat jemand eine Idee wie sowas gemacht werden könnte?
  13. H

    WinCC Inhalt String Variable als Fehlermeldetext verwenden/anzeigen

    Hallo, weiß jemand wie man den Inhalt(Text) aus einer String Variable als Fehlermeldung in WinCC konfiguriert? Wie man das im Alarm Logging und in der Text Libary konfiguriert.
  14. H

    Problem in WinCC Text Libary editieren

    Hallo, habe bei einem aktuellem WinCC Projekt das Problem das ich sobald ich die Text Libary öffne die Meldung kommt "Der Editor ist bereits auf einem anderen Rechner gestartet. Es können keine Daten modifiziert werden." Der Editor ist aber auf keinem anderen Rechner gestartet, jedoch kann ich...
  15. H

    Aufrufbaum anzeigen lassen

    Achso, das hatte ich auch schon vorher gefunden. Dachte jetzt eher an eine rein symbolische Aufbau, halt wie bei der Beckhoff Lösung
  16. H

    Aufrufbaum anzeigen lassen

    Hallo MSB, danke für die schnelle Antwort, aber unter Extras> Referenzdaten finde ich nur Anzeigen,Filtern,Generieren und löschen. MfG Henning
  17. H

    Aufrufbaum anzeigen lassen

    Hallo, ist es beim Simatic manager möglich wie bei Beckhoff TwinCat (rechtsklickt auf einen Baustein und dann im Kontexmenü diese Funktion auswählen) einen Aufrufbaum anzeigen zu lassen? In dem angezeigt wird wie das SPS Programm aufgebaut ist (z.B. zuerst der OB1 und von da aus werden dann die...
  18. H

    Hot Connect Gruppe wird nicht erkannt

    Hallo, ich habe das Problem das ich 4 Busteilnehmer (2x EP1018, 1x EP2028 und eine SMC Ventilinsel) zu einer Hot Connect Gruppe hinzugefügt habe und diese ebenfalls in einer Sync Unit konfiguriert sind. Sporadisch werden diese beim wieder aufnehmen nicht mehr erkannt. Hatte jemand dieses...
  19. H

    Suche Meldung mit Rückmeldung

    Erstmal danke für deine Antwort. Ich nutze eine externe Visu und nicht die TwinCAT Visu.
  20. H

    Suche Meldung mit Rückmeldung

    Hallo, ich suche eine Funktion womit ich eine Meldung auf den Bildschirm anzeigen kann (so wie bei der Funktion ADSLOGDINT) und sobald der OK Button betätigt wird, ein Signal zurückkommt. Gibt es da eine Möglichkeit dieses umzusetzten?