Suchergebnisse

  1. D

    Trennstelle für Servokabel vor/nach Schleppketten

    Ich kann dir nicht genau sagen ob dir das hilft da ich es in dieser Art noch nicht selber gemacht habe. Aber wende dich mal direkt an Igus. Die fertigen dir auch Kabel bzw Schleppkette mit Kabel. Die haben sicher was passendes und du bekommst alles aus einer Hand.
  2. D

    Netzteil immer wieder defekt

    JAEIN ;) Also wenn bestimmte Teile auf der Primärseite wie bspw Eingangssicherung, Varistor oder so zerstört sind wäre ich mir schon recht sicher. Aber ich gebe dir natürlich Recht so ohne weiteres kann man das nicht sagen und wenn man nicht tief im Thema ist noch weniger. Aber meine Idee das...
  3. D

    Netzteil immer wieder defekt

    Also wenn du den Motor in beide Richtungen benutzen willst musst du natürlich auf eine evtl zu verbauende Freilaufdiode achten. Das du dann je eine für Vorwärts und Rückwärts verbaust. Diese Netzteile sind ja in der Regel elektronisch gegen Kurzschluss gesichert was aber keine Garantie ist...
  4. D

    Netzteil immer wieder defekt

    Kannst du feststellen warum es kaputt geht ? Also primär oder sekundär-Seitig ? Ich denke mal das Netzteil ist Dauer an und dein Relais/Schütz schaltet die Last direkt auf den Sekundären Ausgang ? Hast du mal den Anlaufstrom gemessen ? Laufen deine Motoren nur Vorwärts ? Kannst du abschätzen...
  5. D

    Setup Datei für HP Office Jet 3831 nur entpacken.

    Hallo Oliver, Ist schon was her. Aber Versuch mal den Universal Extractor. (https://praxistipps.chip.de/exe-datei-oeffnen-so-entpacken-sie-sie_91774) Vielleicht hilft das weiter. Oder einfach mal WinRar, 7Zip oder so offenen und aus dem Program raus mal sehen was er macht wenn du die Setup...
  6. D

    5V Rechteck Signal zu 24V

    Wie Matze schon sagt ein Opto oder einen Transistor. Wenn der Impuls nicht so oft kommt ein Relais.. Gibt bestimmt auch 5V Inputs. Wie du siehst gibt es da Zahlreiche Möglichkeiten
  7. D

    Externe unbekannte Baugruppe per SPS ansteuern

    Kannst du irgendwie nachvollziehen wo die Anschlüsse des Poti hingehen ? In der Regel hast du ja deine 3 - Anschlüsse. Wahrscheinlich wird einer der beiden Äußeren an Vcc und der andere an GND gehen. Jetzt wüsstest du noch rausfinden wo der Schleifring hin geht. Wenn er auf deinen uC geht guckst...
  8. D

    Vorgaben für Schmelzsicherungen in Maschinen/Geräten

    Guten Morgen, Also zunächst kann ich dir leider keine Norm etc. nennen die deine Frage wirklich beantwortet. Aber würde gerne wissen wieviele Sicherungen du vorhast einzusetzen und an welcher Stelle ? Das die Lösung deines Chefs - Bau einfach eine einphasige Schmelzsicherung ein - (von wieviel...
  9. D

    Adresse eines dOut mehrfach verwenden

    Egal was du für Abläufe hast die deinen Dout1 ein oder aus schalten... es kann halt immer dazu kommen (und wird auch dazu kommen) das ein Programm-Teil sagt Ausgang Dout1=0 und der andere Teil Dout1=1. woher soll dein Ausgang der gerade den Befehl hat sei 0 bzw sei 1 sich richtig „einzustellen“...
  10. D

    Adresse eines dOut mehrfach verwenden

    Guten Morgen, Du kannst einen Ausgang nicht mehrfach verwenden. Was soll er machen wenn einer 1 und der andere 0 ist ? Du musst deine „Ausgänge“ auf ein ODER setzten und dann auf deinen Ausgang. Wünsche allen frohe Ostern und bleibt gesund
  11. D

    1 Taster und 2 Ausgänge abwechselnd schalten

    Guten Tag und einen schönen Sonntag, Bitte erkläre doch mal genau was du hast bzw was dir fehlt. Wie möchtest du denn einen Taster gegen sich selber verriegeln ? Oder soll der Tastendruck solange gesperrt bleiben bis der erste Vorgang beendet ist ? (Timer) Oder soll der laufende Vorgang dann...
  12. D

    WinCC Rechner als HMI benutzen

    Du schreibst das du beide Geräte auf die selbe IP eingestellt hast. Ist das wirklich so ? Du hast geschrieben die Netzwerkkarte des PCs auf die selbe IP ? Gruß
  13. D

    Alarmierung/Fehlermeldung per Telefon?

    Genau das Abus meinte ich. Ich kenne da zumindest die Vorgängerversion und da sollte genau das machen was du haben möchtest.
  14. D

    Alarmierung/Fehlermeldung per Telefon?

    Es gibt aus der Alarmanlagen Technik die AWAG Geräte. Diese können über einen DI angesteuert werden und zumindest einen vorher ausgesprochenen Text wiedergeben. Ein sehr einfaches Gerät (bin mir nicht sicher ob 3 oder 4 Ansagen) wird bspw über Abus vertrieben. Aktuell glaube ich AZ6301 und kann...
  15. D

    Logo8: I1 und VB = Lampe einschalten...Problem bei Umsetzung mit OpenHAB

    Guten Morgen, Wo liegt denn genau dein Problem. Ich habe da einen Verdacht das du hier mit dem Schalter einschaltest und ihn Ein lässt und dann nicht über den Taster abschalten kannst. Aber das ist nur eine Vermutung.
  16. D

    750-841 Modus Adressen Verständnisfrage

    Guten Morgen, Du liegst richtig damit das du deine Variable Zwischenspeichern musst. Leider bin ich erst morgen wieder an einem Rechner mit Codesys zwecks Beispiel. Bei Wago habe die MW jedes ihre eigene Adresse. Diese findest du in der Beschreibung der SPS im Bereich der Modbus Beschreibung...
  17. D

    Moeller Poti für analogen 0-10 V Eingang

    Hallo S-P-S, Deinen Link kann (zumindest ich) nicht öffnen. Die 1,3kOhm, eigentlich 1,4kOhm sind ein Spunnungsteiler. 24V aufgeteilt auf deinen 1,4kOhm und 1kOhm heißt recht einfach an dem einen Widerstand fallen 14Volt ab (der 1.4kOhm Vorwiderstand) und 10V an dem 1kOhm. Hier hast du ja jetzt...
  18. D

    WAGO 750-880 Codesys 2.3 WebVisu

    Ich habe einige Tage nicht mehr mit Codesys gearbeitet. Es gibt dort noch die Config für den Controller selber. Dort gibt es auch noch den Punkt WebVisu Aktivieren. Aber frag mich bitte nicht genau wo. Ich meine es ist nicht der Punkt den du gezeigt hast... Ich gucke gleich aber gerne mal nach...
  19. D

    Industrie-PC mit PT1000-Kanälen

    Du kannst doch eine Beckhof SPS nehmen die einen IPC mit an Board hat. Ich meine das du da fündig wirst. Da musst du dann halt nur die Messkarten dazu stecken...
  20. D

    Hohe Leistungsspitzen / Ausschaltströme bei bei 17kw-Motoren / falsche Schütze?

    Hallo, Auch ich schließe mich der Vermutung meiner Vorredner an das es sich hier eher um Probleme mit der Messung handelt. Wie führt ihr diese genau aus ? Du fragst ja in deinem Titel nach falschen Schützen, habt ihr den hier wirklich ein Problem das diese schnell verschleißen oder geht es...