  1. ostermann

    Elektrische Kleinantriebe und CE-Kennzeichnung

    Warum bei Schrittmotoren als Nennspannung eine deutlich niedrigere Spannung als die Betriebsspannung angegeben wird, ist ganz einfach zu erklären. Das kommt noch aus der Zeit, wo Schrittmotoren mit Konstantspannung (ohne Stromregelung) betrieben wurden. Damals waren Wicklungen mit 12V oder 5V...
  2. ostermann

    S7 1200 Schrittmotor ansteuern

    Es gibt durchaus Eingangsbeschaltungen für Optokoppler, die einen weiteren Eingangsspannungsbereich erlauben als mit einfachen Vorwiderständen am Optopkoppler realisierbar ist. Eine industrietaugliche Lösung muss meiner Meinung nach von Haus aus mit 24V I/O-Pegeln umgehen können. Wer will im...
  3. ostermann

    Schrittmotor-Controller mit Feldbus-Schnittstelle

    Hm. Das kann man so machen. Je nach Anzahl der Achse bzw. Slaves ist es aber aus meiner Sicht günstiger, einheitliche Hardware zu verwenden und nur das Gateway auf den vom Kunden gewünschten Bus anzupassen. Und zwar günstiger mit Blick auf die gesammten Hardware-Kosten und den IBN-Aufwand. Der...
  4. ostermann

    Schrittmotor-Controller mit Feldbus-Schnittstelle

    Nein, tut mir leid. Ethernet/IP ist bisher leider nicht verfügbar. Ist Modbus TCP keine Alterantive? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
  5. ostermann

    Schrittmotor-Controller mit Feldbus-Schnittstelle

    Die Familie der digitalen closed-loop Schrittmotor-Controller von LAM Technologies deckt inzwischen alle gängigen Feldbus-Schnittstellen ab: DDS5 mit Modbus RTU, DDS6 mit CANopen, DDS7E mit EtherCAT, DDS7M mit Modbus TCP und DDS7P mit Profinet. Alle Unterbaureihen sind in verschiedenen...
  6. ostermann

    S: Empfehlung kleiner Servoregler mit Steuerung über I/Os

    Ich bin eigentlich in der Welt der elektrischen Kleinantriebe zu Hause. Das ich mit "größeren" Servos gearbeitet habe ist schon eine Weile her. Ich bin für eine Anwendung in einem Prüfstand auf der Suche nach einer Lösung mit 2 Servo-Antrieben, die ca. 1,0Nm bei 3.000U/min liefern (~500W) im...
  7. ostermann

    Neu: Volldigitale Schrittmotorcontroller mit CANopen Feldbus-Interface

    Neu: Die DDS6-Serie von LAM Technologies mit digitaler Vektorregelung und CANopen Feldbusinterface ermöglicht eine schnelle und einfache Integration in moderne Automatisierungssysteme. Die Familie ist in 15 Modelle unterschiedlicher Funktionalität und Leistung unterteilt. Zusätzlich zu den...
  8. ostermann

    Neu: Vielseitige closed-loop Schrittmotorsteuerungen in mehreren Leistungsklassen

    Mit der neuen digitalen Regler-Serie DDS1 definiert unser Partner LAM Technologies den Schrittmotorantrieb mit Takt-/Richtungssteuerung neu und erweitert ihn um neue Funktionalitäten. Dank Encoder-Feedback ist es nun möglich, Schrittverluste zu vermeiden oder direkt auf das Motordrehmoment zu...
  9. ostermann

    Empfehlung für Brüstenlose Motor mit Profinet / EA / Ethernet gesucht

    miControl hat viel Erfahrung mit Dunker Motoren. Soweit ich weiss, haben die früher auch die Elektronik für Dunker geliefert. Kommen evtl. auch Schrittmotore in Frage? Drehzahlsteuerung über Analogwert könnte ich anbieten. Modbus über IP gibt es auch, demnächst wahrscheinlich auch ProfiNet...
  10. ostermann

    Steuerung eines Schrittmotors über KL2531

    Hallo, ob die Klemmen jetzt A und /A heißen oder A1 und A2, gemeint ist das Gleiche. Die o.g. Beschaltung ist für den Motor richtig. Ich habe die Beckhoff-Motorklemmen immer nur mit den NC-PTP Funktionen genutzt. Die Verlinkung der einzelnen Variablen passiert da automatisch, wenn man eine...
  11. ostermann

    Beckhoff Motoren - variable Geschwindigkeit

    Klapp bitte mal die Variablen State und Control auf. Was da drunter hängt ist noch interessant. ich sehe aber auch keine Verlinkung auf SetPos oder SetVelo? Als was für ein Typ ist die Achse denn Konfiguriert? Und wo soll der Lageregler geschlossen werden, in der NC (Drehzahlsollwert an den...
  12. ostermann

    Beckhoff Motoren - variable Geschwindigkeit

    Vor dem Referenzieren muss die Achse erstmal bereit sein. Sonst klappt auch die Referenzfahrt nicht. Die Verlinkung besteht aus mehr als 2 Variablen. Da kann durchaus ein Statusbyte falsch oder nicht verlinkt sein, und dann läuft es nicht. Das SPS-Programm ist erstmal uninteressant, so lange...
  13. ostermann

    Beckhoff Motoren - variable Geschwindigkeit

    Hinter der Fehlernummer verbirgt sich natürlich auch eine Bedeutung, in diesem Fall ""Achse ist nicht bereit". *) Die Achse ist nicht bereit und kann nicht bewegt werden.". Das sieht man im NC-View auch leicht daran, dass die Checkbox für "Achse bereit" nicht gesetzt ist. Vermutlich stimmt also...
  14. ostermann

    Linearachse bauen, Auswahl Schrittmotor, Servomotor SPS Komponenten

    Schrittmotor-Steuerungen werden meist mit Takt-/Richtungssignalen angesteuert. Das Taktsignal ist ein Signal mit variabler Freqzenz (1 Puls = 1 Schritt, die Frequenz ist proportional zur Drehzahl des Motors). Vermutlich meintest du das mit PWM? Und dass kann die Nanotec-Steuerung nicht? Dann...
  15. ostermann

    Dimensionierung Schrittmotor / Schneckengetrieb

    Fast 8,5Nm plus Getriebe 1:50 scheint mir sehr hoch gegriffen. Ohne die Massenträgheit der Wippe zu kennen und das geforderte Bewegungsprofil ist es allerdings schwierig, dazu seriös etwas zu sagen. Was soll der Aufbau nachher überhaupt tun? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
  16. ostermann

    Suche passenden Schrittmotor mit notwendigen Zusatzteilen

    Bitte nicht Leistung und Strom durcheinander werfen! Bei der EL7031 wäre zu prüfen, ob die 1,5A Effektivwert oder Spitzenstrom sind. Die 2,0A Nennstrom des Motors sind der Effektivwert. Bei der Endstufe von uns werden beide Werte in der Einstelltabelle angegeben. Wie ist die Karte eingestellt...
  17. ostermann

    Schrittmotorsteuerung TB6560 mit S7 1200

    Wenn es zu jedem Signal einen + und einen - Eingang gibt, sind das vermutlich Optokoppler-Eingänge. Entweder legst du den - auf Masse oder den + auf Versorgungsspannung; an den anderen kommt dann das Signal. Ob die Karte mit 24V an den Eingängen zurecht kommt würde ich aber genau prüfen, die...
  18. ostermann

    24V DC Motor gesucht

    Welches Drehmoment benötigst du denn? Und welche Lagerbestand sind zu erwarten? Ggf. könnte auch ein Schrittmotor eine preiswerte Alternative zu einem DC/BLDC mit Getriebe sein!? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
  19. ostermann

    Twincat / Ethercat und EL7041 mit Stepper ohne Encoder laufen lassen