Suchergebnisse

  1. Captain Future

    RS-232 Kompatibilität zu RS-485?!?

    Hi also wenn du doch TCP/IP nehmen willst hätte ich einen sehr günstigen der auch zuverlässig ist. Ein paar DR302 laufen bei uns ohne Probleme seit Jahren.... Hutschienenmontage und Spannungsbereich von 6-36VDC Die haben auch noch ander nette Sachen im Programm aber zurück zum Thema für Dich...
  2. Captain Future

    TIA Auslesen und anzeigen eines MODBUS RTU Slave Registers in TiaPortal

    Poste mal ein paar Screenshots von einem Deiner Projekte. Vielleicht kannst du auch noch ein paar Eckpunkte aufzählen worauf man unbedingt am Anfang achten sollte. Wie man vorgeht für ein neues Templates wenn man zum erstenmal mit der Bibliothek arbeitet. Denke da hast du bestimmt viel...
  3. Captain Future

    TIA Auslesen und anzeigen eines MODBUS RTU Slave Registers in TiaPortal

    1. Mit Betriebsart 4 kommt in den DB vom Modbus_Comm_Load und hat nichts mit dem Mode vom Modbus_Master zu tun. Bildchen DB vom Modbus_Comm_Load Mit den Bits Done, Error vom Modbus_Comm_Load sollest Du mal ein anderes Bit SETZEN U Done S Merker xy Wenn das Bit True ist erst dann wurde die...
  4. Captain Future

    Gewichtsmessung Tank

    Ja genau.... Amazon hat für alles eine Lösung
  5. Captain Future

    Material wird knapp...

    Ja wenn man auf der Couch mit dem IPad liegt und im Kopfrechnen so schwach ist wie der nette Captain... Zum Glück habe ich ja die Olivia die meinen kleinen Fehler korrigiert.... :ROFLMAO:
  6. Captain Future

    Material wird knapp...

    Ne wenn ich mal schnell was schreibe.... Sorry lieber Oliver ich hoffe du kannst es mir vergeben......
  7. Captain Future

    Material wird knapp...

    Ja das liegt viel am Kunststoff….. Verdrahtungskanal war im März eine Erhöhung von 12% und letzte Woche kam ein Schreiben mit Erhöhung zum 01.07 um weitere 18%….. macht dann schon 30% in 6 Monate
  8. Captain Future

    TIA Kreissäge inkl. Datenanbindung

    CPU 1214C -> 367,20 Euro CP 1243-1 -> 475,00 Euro CPU 1515-2 PN -> 2.186,00 Euro Memory Card notwendig Profilschine noch keinen einzigen Digital ein-/ausgang Das sind natürlich Listenpreise aber ist nicht vergleichbar....
  9. Captain Future

    TIA Auslesen und anzeigen eines MODBUS RTU Slave Registers in TiaPortal

    Viel Arbeit…. Erstmal würde ich feste Werte an den Modbus Comm Load schreiben…. oder Deinen DB1 zeigen was da drin steht. Port 0 das klappt nicht hier muß die Adresse der Schnittstelle stehen… Die Adresse für den Port findet man unter PLC-Variablen -> Systemkonstanten Was wichtig ist im DB...
  10. Captain Future

    TIA Kreissäge inkl. Datenanbindung

    Wenn du bei der 1200er bleiben solltest was mit Abstand die günstigere Lösung ist dann solltest du aber eine zusätzliche Netzwerkkarte nehmen damit du die beiden Netzwerke 1x Machine und 1x Firma trennen kannst wie Larry es geschrieben hat.
  11. Captain Future

    TIA TIA Administrator lässt sich nicht starten

    TIA Administrator funktioniert bei mir auch nicht.... auch schon alles probiert. Ich bekomme auch immer unterschiedliche Meldungen aber meistens
  12. Captain Future

    TIA TIA V17 Release Date

    Davon habe ich auch immer geträumt.... Aber das wird nicht kommen da bin ich mir nach Rücksprache einiger Personen bei Siemens sicher..... Ich glaube Graph7 wird es nicht für die 1200er geben. Zur Not kann man ja mit Grafcet von MHJ arbeiten was natürlich nicht so viel Spaß macht weil man dann...
  13. Captain Future

    TIA TIA V17 Release Date

    Ist zwar nicht zum Thema aber ich hatte mit TIA 15.1 diese Probleme. Beim Starten gab es öfters ein Blue Screen. Auch meine VM-Wokstation konnte ich nicht updaten. Erst habe ich gedacht das liegt an meinem Rechner bis ein Kollege mir von den gleichen Problemen berichtet hat. Er hat mir dann...
  14. Captain Future

    TIA TIA V17 Release Date

    Das habe ich mir gedacht..... Das bekommen die nicht mehr auf die Kette weil es von Anfang an schlecht gemacht wurde.
  15. Captain Future

    TIA TIA V17 Release Date

    Optimierter DB und nicht optimiert ?
  16. Captain Future

    TIA TIA V17 Release Date

    Dafür das ihr alle immer so laut heult das TIA so viele Mängel hat und Siemens sich nicht eine Scheibe abschneidet von den Vorschlägen und Wünschen der begnadeten Künstlern hier..... seid ihr aber geil auf den neuen Stoff.. :unsure:
  17. Captain Future

    Sonstiges Simatic S7-Testaufbau: An Haushaltssteckdose betreiben

    Schönes Thema..... :unsure: Da sieht man mal wer alles SPS programmiert. Dachte immer das sind alles Leute mit einer gewissen Grundkenntnis in der Elektrotechnik. Frage mich wie man einen Fehler in der Verdrahtung findet wenn der Schuko-Stecker schon ein Problem darstellt.
  18. Captain Future

    TIA SCL-Beispiel für Modbus RTU

    Nein nicht händisch.... Entweder wenn du die SPS von Run auf Stop schaltest geht der auf 0 oder wenn du neue Schnittstellen Parameter überträgst. Der Done ist nur True wenn die Schnittstelle erfolgreich mit deinen Einstellungen initialisiert wurde.
  19. Captain Future

    TIA SCL-Beispiel für Modbus RTU

    Es gibt 2 Bausteine für Modbus RTU Bei der Alten bleibt der Done auf True und bei der Neuen ist Done nur einen Zyklus auf True dann wieder False
  20. Captain Future

    Welches 2-phasige Netzteil?

    Vielleicht mal einen Kondensator mit entsprechender Leistung parallel schalten oder ein PSE201U Puffermodul zum Einsatz bringen. Oder das Netzteil mal belasten per regelbaren Widerstand ohne den Rest im Schaltschrank und dann mal mit dem Oszilloskop eine Messung starten. Die Frage ist ja ob es...
Oben