  1. B

    Kabel Querschnitt auslegen

    Dies ist der Knackpunkt, und der ist mit NSGAFÖU tatsächlich am leichtesten zu erfüllen. Danke für diesen Tipp/Hinweis.
  2. B

    Kabel Querschnitt auslegen

    Da hast Du Recht, wenn man sich überlastete Kabel anschaut, ist es immer die Wärme, die die Kabel beschädigt. Es drängt sich nun eine weitere Frage auf, die der Lieferant der Steuerung in den Raum schmeißt. Die Lastkabel vom Aggregat zum Schaltschrank müssen Kurzschlussfest ausgeführt werden...
  3. B

    Kabel Querschnitt auslegen

    Vielen Dank für Deine Erläuterungen, das hätte ich nicht unbedingt geglaubt, dass Gummiaderleitungen einen höheren Strom aushalten, wie man aber sieht, ist es so. Da die Gegebenheiten vor Ort nicht so sind, dass 12 Einzeladern in den Anschluss Kasten nicht eingeführt werden können, wenn man die...
  4. B

    Kabel Querschnitt auslegen

    Hallo an alle, ich muss den Querschnitt einer Zuleitung von einem Notstromaggregat zum Schaltschrank auslegen. Der Generator ist Bestand, liefert einen Strom von 988A. Es sind aktuell 4 Kabel NYY-J 4x120mm² verlegt die Kabellänge beträgt knapp 20m. Meine Auslegung beträgt 4 Kabel Ölflex...
  5. B

    Step 7 Kommunikationsprozessor - Grundsätzliches

    So weit habe ich nicht gedacht. Ja, stimmt. Werde ich mir mal genauer betrachten. Dankeschön.
  6. B

    Step 7 Kommunikationsprozessor - Grundsätzliches

    Warum einen PN/PN Koppler? CP ist auch eine Trennung.
  7. B

    Best Practice für (Siemens)-Programmiertools

    Wie handhabt Ihr das mit den WIN Lizenzen in der VM? Es wird ja mittlerweile für jede WIN Version eine Lizenz benötigt.
  8. B

    Danfoss FC202 - 75kW geht in Überlast

    Hi ducati, mit dieser Vorgehensweise gebe ich dir schon Recht, nur wirst Du mehr Zeit dafür benötigen. Und nach dem ersten Mal ist es schon Gewohnheitsrecht. :p Einen höheren Lohn wirst Du wahrscheinlich nicht bekommen. Und das ist dann irgendwie ärgerlich, wenn man sich Problemen annimmt, die...
  9. B

    Danfoss FC202 - 75kW geht in Überlast

    Servus erstmal, die gute Nachricht vorneweg. Die Pumpe mit FU ist in Betrieb, sprich die FU Parameter sind korrekt eingestellt. Es war aber ein steiniger Weg, vor allem, da der Pumpenhersteller einen Spezialisten geschickt hat, und auch der FU Hersteller einen Servicetechniker zur Verfügung...
  10. B

    Danfoss FC202 - 75kW geht in Überlast

    Ich werde den Hersteller fragen, wenn nächste Woche erneut probiert wird, warum so etwas nicht im Datenblatt vermerkt ist. Was mir in den letzten Jahren immer mehr begegnet, ist die Tatsache, dass viele ein fundiertes Halbwissen besitzen, manche nicht mal das. Wenn etwas nicht funktioniert...
  11. B

    Danfoss FC202 - 75kW geht in Überlast

    Nicht ganz korrekt. Der Motor hat eine Abgabeleistung von 55 kW bei 100 Hz. Das ist ein Energiesparmotor. Ein Synchronmotor, der zwischen 60 und 100 Hz betrieben werden MUSS. Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass alle Angaben der Hersteller und Parametrierspezialisten für FU auf gut...
  12. B

    Danfoss FC202 - 75kW geht in Überlast

    Mittlerweile hat der Hersteller auch Stellung bezogen auf die Fehlermeldung, die der Schaltschrankbauer angefordert hat. Der Sinusfilter ist bei dieser Pumpe zwingend vorgeschrieben. Die Taktfrequenz war auf den Filter angepasst. NEUE Herangehensweise bei der AMA laut Hersteller (WILO/EMU)...
  13. B

    Danfoss FC202 - 75kW geht in Überlast

    Die Pumpe ist von WILO (früher EMU), eine Rohrmantelpumpe mit PM Motor, Betrieb zwischen 60 und 100 Hz.
  14. B

    Danfoss FC202 - 75kW geht in Überlast

    Hallo, ich verstehe die Anzeigen eines Danfoss FU nicht. Der Inbetriebsetzer des FU (Kundendienst eines Danfoss Partners) konnte mich nicht zufriedenstellend informieren. Ich schildere mal das Verhalten des FU's: Ich habe einen FC202 mit 75 kW, einen WILO Synchronmotor mit 55kW (91A). Der...
  15. B

    TIA Modbus TCP Kopplung verbindet sich nicht

    Ich beschreibe nochmal den Fehler. Die beiden Stationen, Meine = S7 1513 CPU - Firmware aktuell mit CM 542 - Firmware 1.0.3 oder 1.0.6 und die Fremde Station SAE FW50 mit Netzwerkkarte, per Patch Kabel verbunden und Kopplung mit Baustein "MB_SERVER" programmiert. Baustein meldet keinen Fehler...
  16. B

    TIA Modbus TCP Kopplung verbindet sich nicht

    Hallo erstmal, die aktuelle Firmware habe ich in die CM542 eingespielt. Was neue Software so alles ausmachen kann. Hat auf Anhieb funktioniert. Kopplung läuft, mit den genannten Einstellungen. Nun werde ich mal recherchieren, woher der alte Firmwarestand kommen kann. Danke an alle Schreiber...
  17. B

    TIA Modbus TCP Kopplung verbindet sich nicht

    Ich hatte gestern Kontakt mit der Siemens Hotline. Fehlerbeschreibung so nicht bekannt. Vermutung: Firmware im CM 542 zu alt. Ersetze ich heute und mal schauen. Ping funktioniert von jeder Seite aus. Zeigen die Statusmeldungen auch, das Verbindung Netzwerk steht. Habe mir das Tool CAS Modbus...
  18. B

    TIA Modbus TCP Kopplung verbindet sich nicht

    Das werde ich mir mal genauer anschauen. Danke für den Tipp.
  19. B

    TIA Modbus TCP Kopplung verbindet sich nicht

    Das ist die Beschreibung, die ich nutze: Modbus/TCP mit den Anweisungen MB_CLIENT und MB_SERVER (S7.1500 CPU und S7-1200 CPU) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/102020340
  20. B

    TIA Modbus TCP Kopplung verbindet sich nicht

    Die Gegenstelle (SAE FW50) versucht ununterbrochen die Verbindung herzustellen, bekommt laut dem Wireshark Mitschnitt aber keine Antwort von der S7. Ich kenne den Ablauf einer Modbus Kommunikation nicht, darum kann ich einen Mitschnitt nicht auswerten. Da verlasse ich mich auf das Know How von SAE.