Suchergebnisse

  1. P

    Suche Microwin 4.x

    Hallo, für die nähere Betrachtung einer S7-200 bin ich auf der Suche nach Installationsmedien+Lizenz für Microwin oder jemanden der im Raum Ilmenau mal ein paar Stunden auf sein altes PG verzichten kann - soll auch nicht umsonst sein ... Danke!
  2. P

    Gateway LON <-> xy

    Hallo, wir untersuchen grad Möglichkeiten zur Ablösung bzw. Integration bestehender Gebäudetechnik mit LON in diverse Anlagenkonzepte mit SPS, es geht hier um bis zu 500 LON-Datenpunkte. Als eine Option kommt ein Gateway in Frage bei dessen Einsatz das LON-Netzwerk unangetastet bleibt und auf...
  3. P

    Modbus RTU + Elster Gaszähler

    Hallo, ich hab da folgendes Problem: Simatic S7-1500 mit CP541 PtP als Modbus Master. Folgender Busaufbau: Z1 = CP = Z2 = Z3 (Z: Zähler, CP: Kommunikationsprozessor) Anfangs lief das fehlerfrei, allerdings gabs da Z3 noch nicht (Zähler 3). Nach ein paar Monaten kam Z3 hinzu und nun tritt...
  4. P

    SCC-Zertifikat?

    Hallo, bei der Vorbereitung eines neuen Projektes kam die Forderung des potentiellen Kunden nach einer SCC-Zertifizierung auf - also ein Papier das beweist das unsere Minifirma ein funktionierendes Managemensystem für den Umwelt-/Arbeits-/Gesundheitsschutz hat. Wollte noch nie jemand sehen von...
  5. P

    [Suche] Unterstützung Anpassung Roboterprogramm Motoman/Yaskawa

    Hallo, vorraussichtlich für den Zeitraum Ende Oktober/Anfang November 2016 suche ich nach Unterstützung bei der Programmumstellung eines Motoman-Roboters, das Gerät führt einer Verarbeitungseinheit Blechteile zu und das drumherum wird erweitert. Stattfinden wird das in Gotha/Thüringen, ca...
  6. P

    TIA Transfer an Ausgangswort mit :P

    Ich diskutiere hier gerade um den Sinn folgender Konstruktion: L "AW8" %AW8 T "AW8":P %AW8:P Hat das ':P' bei einer 1500 noch irgendeine Bedeutung oder hat der Meister hier nur eine alte Konstruktion aus S5-Zeiten übernommen :confused:
  7. P

    Suche: Hilfe Microwin

    Hallo, ich hab da ein kleines Problem: ein Microwinprojekt für eine S7-212 das neuer ist als V3.2.0.108 welches hier auf dem Museums-PG720 schlummert und sich darum nicht öffnen lässt :( Gibt es jemanden der ein neueres Microwin hat (genaue Version ist leider nicht rauszukriegen) gerade mal...
  8. P

    Biete: easy 721-DC-TC

    Hallo, ich hab hier drei Stück Eaton easy 721-DC-TC übrig von Ende 2014: -24VDC -12 DE, davon 4 als AE 0..10V nutzbar -8 DA 24VDC Transistor -Echtzeituhr, Display Geräte sind bis auf eine Demoanwendung unbenutzt, Verkauf nur gegen Rechnung, Gewährleistung ist auch noch .....
  9. P

    Codesys 2.3 + Webvisu: Meldungen werden nicht angezeigt

    Hallo, auf unterschiedlichen Codesys-Steuerungen (Eaton, Berghof) ist unangenehm aufgefallen, das Fehlermeldungen mit der Meldeanzeige zwar in der Targetvisu aber nicht in der Webvisu angezeigt werden, d.h. der Kunde wählt sich ein, aktiviert die Visu auf seinem PC und sieht zwar das Fehler...
  10. P

    Eaton XV102 und Oscat MB_Client?

    Hallo, die Überschrift sagt es wohl schon: da die XV1xx nicht in der Liste unterstützter Hardware auftaucht und alle Versuche mit Timeout enden: hat schonmal jemand den MB_Client aus der Oscat-Lib auf Eaton-Steuerngen zum Laufen gebracht? Gibt es evt. empfehlenswerte Alternativen? Schönes...
  11. P

    Frequenzregelung Generator

    Hallo, ich bin hier mit folgendem Problem konfrontiert: Mit einem Hydraulikmotor wird ein Generator 3~400V/50kW betrieben, der Antrieb der hydraulik erfolgt über einen Dieselmotor mit einer Drehzahl zwischen 900 und 1500 U/min, das ganze im Inselbetrieb auf einer mobilen Maschine. Über...
  12. P

    Erfahrungsträger WinCC 7 - Event Notifier hier?

    Hallo, gibt es vielleicht noch jemanden, der sich dieses Teil angetan hat und mal seine Erfahrungen kund tun will?
  13. P

    Problem mit WAGO IO-PC als Profibusmaster

    Hallo, unser Kunde hat da eine Anlage mit einem WAGo IO-PC C6 als Profibusmaster (dieses Teil mit Linux drauf und Codesys 2.3). An Slaves ist eine bunte Mischung verschiedener Hersteller vorhanden: Wago Eco-Koppler, Siemens 314C, PB<->RS232 Koppler, DP-DP-Koppler, OLM,... Wenn nun ein...
  14. P

    [S] Programmerstellung für Drucker ZEBRA ZM400

    Hallo, ich hab hier eine Anfrage, die wir aus Zeitgründen nicht selber stemmen können: -Siemens Panel-PC mit XP-embedded -über USB Anschluß an Etikettendrucker Zebra ZM400 -Visualisierung WinCC flex -> schreibt Textdateien Der Kunde wünscht ein zusätzliches Programm, welches auf Wunsch diese...
  15. P

    wirtschaftliche Verwertung?

    Hallo, ein befreundeter Kollege (B) hat folgendes Problem: Firma A baut für Firma C eine Kläranlage und beauftragt Kollegen B mit der SPS-Programmierung und Inbetriebnahme, wobei Unterlagen und auch Programmfragmente von A bereitgestellt werden. Firma A schließt dazu mit B einen Vertrag...
  16. P

    Twincat IEC-Schrittkette

    Hallo, unser erstes Projekt mit Schrittketten in Twincat (V2.11) und schon gibs ein Problem: In der Variable SFCCurrentStep wird der Name des aktuellen Schritts angezeigt, das paßt auch. Nach einem Init oder Reset bleibt allerdings die Anzeige auf dem gerade aktuellen Schritt stehen, während...
  17. P

    SysML (UML)

    Hallo, einer unserer Kunden möchte gern die Software für die Steuerung mittels SysML entwerfen lassen (System Modelling Language - eine Erweiterung von UML). Falls hier bereits sowas macht: welches Tool genau ist im Einsatz und wie sind die Erfahrungen? Bedeutet es mehr Aufwand für die...
  18. P

    Rahmenlehrplan EAT

    falls hier jemand mit der Ausbildung eines Elektronikers (Automatisierungstechnik o.ä.) befaßt ist, ich hab da mal ein paar Fragen: Wie findet ihr den (bundesweit einheitlichen) Rahmenlehrplan dazu und wie setzt ihr das um? Hält sich die Berufsschule daran? Fehlt irgendwas wichtiges oder ist...
  19. P

    Modbus RTU - Bibliothek für Codesys

    Hallo, kann jemand eine Bibliothek (egal ob frei oder käuflich) für Codesys 2.3 empfehelen, die zumindest einen Modbus RTU-Master (also Modbus seriell) implementiert? Das ganze soll auf möglichst unterschiedlicher Hardware laufen (Wago, Moeller, Berghof,...) laufen. Danke!
  20. P

    Probleme mit Molex-Steckern im Schaltschrankbau

    Die Servos eines japanischen Herstellers werden mit vorkonfigurierten Leitungen angeschlossen (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0899/0900766b808997e8.pdf). Problem dabei sind die Anschlüsse in Motornähe, da werden Molex-Stecker verwendet (kennt jeder vom PC-Netzteil). Der...