Suchergebnisse

  1. S

    TIA Saftey - Probleme bei Zuweisung der PROFIsafe - Adresse

    Die Module sitzen im IM 155-6 PN ST (6ES7 155-6AU01-0BN0), als CPU habe ich die CPU 1512SP F-1 PN (6ES7 512-1SK01-0AB0) Ich habe noch gar kein SPS-Programm geladen und hatte diese Konfiguration schon mehrfach im Einsatz. Die F-DI Baugruppe daneben wurde korrekt angelegt und konnte ich auch...
  2. S

    TIA Saftey - Probleme bei Zuweisung der PROFIsafe - Adresse

    Hallo, bei der Zuweisung von PROFIsafe-Adressen bei F-Di - Modulen einer ET200Sp-Station habe ich Probleme und komme nicht so wirklich weiter. Ein F-DI-Modul (F-DI 8x24VDC HF_2) meldet Hilfsspannung zu klein. Das Modul steckt in einer grauen base unit und gemessen wurde 23,5V, was ja eigentlich...
  3. S

    TIA Code-Speicher 1512 CPU zu klein

    Hallo MFreiberger, wäre eine Alternative, allerdings spielt da TIA nicht mit. Eine Textänderung an einem DB und schon will TIA alles übertragen, da liegt mein Problem. Ich habe ja keinen Einfluss darauf was TIA alles meint übertragen zu müssen.
  4. S

    TIA Code-Speicher 1512 CPU zu klein

    Wenn die Anlage bei uns im Prüffeld und nicht auf der anderen Seite der Weltkugel wäre, wäre es sicherlich eine Alternative. Trotzdem finde ich es unakzeptabel, dass es immer noch nicht möglich ist nur einen geänderten Baustein zu übertragen. Mehr Speicher verkaufen macht sich natürlich in der...
  5. S

    TIA Code-Speicher 1512 CPU zu klein

    Genau der CPU-Stop ist mein Problem, bei Prozessen die über 12h dauern ist ein CPU-Stop nicht möglich.
  6. S

    TIA Code-Speicher 1512 CPU zu klein

    Danke, so lässt sich natürlich auch Geld verdienen. Speicher kann nur zu 50% genutzt werden und die Funktion "nur Änderungen übertragen" ist auch nur Augenwischerei. Typisch SIEMENS
  7. S

    TIA Code-Speicher 1512 CPU zu klein

    Zu diesem Thema hätte ich auch noch eine Frage bzw. bräuchte ich mal eure Hilfe. Verbaut ist eine CPU 1512SP F-1 PN, die Speicherauslastung ist auch nirgendwo an einer kritischen Grenze Trotzdem bekomme ich bei der kleinsten Änderung die Fehlermeldung das der Speicher zu klein ist und das...
  8. S

    TIA Motion Control Move Absolute Geschwindigkeitsänderng

    Es ging nur über den Override, einen neuen Auftrag senden bevor der aktuelle abgearbeitet ist hat nicht geklappt.
  9. S

    TIA G120C nicht erreichbar

    Hallo Forum, bei der Remote IBN eines G120C stehe ich vor dem Problem, dass ich einen G120C nicht mehr erreichen kann. Der FU war schon inbetrieb und ich wollte die Saftey-Funktionen aktivieren. Beim Transfer von RAM nach ROM brach die Internetverbindung ab, seitdem lässt sich der FU nicht mehr...
  10. S

    PNOZ X2.8P Keine Freigabe

    Verdrahtungsfehler schließe ich eigentlich aus, habe das Gerät direkt an 24V und brücke die Kontakte direkt m Gerät. Bei der Hotline hatte ich es auch schon versucht, die meinten das Gerät wäre defekt. Habe mir dann ein neues Gerät auf die Baustelle schicken lassen, das zeigt den gleichen...
  11. S

    PNOZ X2.8P Keine Freigabe

    Ja ich habe alle Beispiele durchprobiert, jedesmal das gleiche Ergebnis.
  12. S

    PNOZ X2.8P Keine Freigabe

    Die Power LED ist die einzige die angeht. Habe es ein- und zweikanalig probiert, mit offenen Klemmen bei Power ein und geschlossenen Sicherheitskreisen, war jedesmal das gleiche Verhalten. Normalerweise sollte doch bei einem Kreis -24V und beim anderen Sicherheitskreis +24V ausgegeben werden...
  13. S

    TIA PN-Teilnehmer nach ET200SP nicht erreichbar

    Hallo, sorry dass ich mich jetzt erst wieder melden kann. Das Problem hat sich erledigt. Die CPU hatte sich irgendwie total aufgehängt, nach einem Rücksetzen auf Werkseinstellung und förmatieren der mmc waren die Probleme weg. Danke für eure Unterstützung.
  14. S

    PNOZ X2.8P Keine Freigabe

    Hallo Forum, ich habe ein PNOZ x2.P8, welches ih als zweiknaliges Not-Halt Gerät (PNOZ-Nr.: 777302) einsetzen möchte. Irgendwie bekomme ich das Geärt nicht ans Laufen. 24V DC liegen an A1/A2 an, S21 ist geerdet, S11/S52 sind gebrückt, ebenso S12/S34. Die Messkreise S11/S12 + S21/S22 ebenfalls...
  15. S

    TIA PN-Teilnehmer nach ET200SP nicht erreichbar

    @Michitronik Über erreichbare Teilnehmer bekomme ich über den VPN gar nichts angezeigt, da findet TIA nicht einen Teilnehmer. Über die Netzwerkansicht werden alle Teilnehmer angezeigt, die zwei Stationen nach der ET200SP als nicht erreichbar. Ich arbeite mit dem vpn von mb connect, damit habe...
  16. S

    TIA PN-Teilnehmer nach ET200SP nicht erreichbar

    Habe gerade nochmals alle Namen und Ip-Adressen neue vergeben und überprüft. Was ich in der Hardware projektiert habe und in Proneta eingestellt ist, stimmt überein. Auch nach Netz aus/ein. Mit dem Assistent in TIA kann ich leider nichts suchen, über den VPN-Tunnel klappt das nicht. Proneta ist...
  17. S

    TIA PN-Teilnehmer nach ET200SP nicht erreichbar

    IP-Adressen sind zugewiesen, Profinetname ist korrekt vergeben, anpingen ist auch möglich. Die F-Baugruppen haben ebenfalls ihre F-Adresse erhalten. Bei der Festo-Ventilinsel gibt es keine DIP-Schalter, über das Web-Interface kann ich die Einheit ja erreichen und alle Einstellungen...
  18. S

    TIA PN-Teilnehmer nach ET200SP nicht erreichbar

    Wenn ich in der Netzansicht online gehe werden die Teilnehmer als "nicht erreichbar" gekennzeichnet. Etwas anderes kann ich leider nicht prüfen, da ich ja nur über den vpn zugreifen kann.
  19. S

    TIA PN-Teilnehmer nach ET200SP nicht erreichbar

    Wenn ich mich online mit der CPU verbinde (via vpn - Tunel) dann werden die Teilnehmer als nicht erreichbar gekennzeichnet. Hinter der ET200SP hängt z.B. eine Ventilinsel von FESTO, über das Webinterface bekomme ich keine Fehlermeldung und die angeschlossenen Partner (ET200SP und der IFM-IO-Link...
  20. S

    TIA PN-Teilnehmer nach ET200SP nicht erreichbar

    Die Anlage ist nocht nicht gelaufen, wurde bisher noch nicht eingeschaltet. Gerätenamen sind vergeben, Topologie wurde nicht angelegt. Scalance = 6GK5 206-2BB00-2AC2 Den Scalance hab ich jetzt mal ausgeklammert und das Kabel zur ET200SP direkt auf die CPU gesteckt. Gleicher Effekt.