Suchergebnisse

  1. M

    Step 5 S5 STEP5 Funktionsbausteine - Verständisproblem

    So leute, hab's gelöst. Ich hatte mich verlesen, im Siemens Manual steht als Skalierung für PT100 0 Grad C. sind 1024 und 266.5 Grad C. sind 2048 Wenn ich es so skaliere klappt es einwandfrei und die PT100 sind auf ca. 0,1 Kelvin genau ;-) Also Thema für mich hier im Thread endgültig GELÖST
  2. M

    Step 5 S5 STEP5 Funktionsbausteine - Verständisproblem

    Hallo und schönen guten Morgen, ich hab von den SicX Stationen ca. 12 Stück welche nur DI und AI Module verbaut haben (zur parallelen Überwachung von Haustechnikanlagen). Die allesammt umbauen ist eine monetäre Katastrophe. So steck ich das SiclimatX System ab, ein Träger S5-LAN Modul drauf und...
  3. M

    Step 5 S5 STEP5 Funktionsbausteine - Verständisproblem

    Hallo, uff - da stand ich aber mächtig am Schlauch... werde es gleich probieren ;-) => EDIT: Probiert geht ;-) danke! Jetzt hätt ich noch eine Frage zur Skalierung. Im Manual von Siemens Link...
  4. M

    Step 5 S5 STEP5 Funktionsbausteine - Verständisproblem

    Hallo liebe Leute, bin neu im Forum und daher erstmal ein herzliches "Hallo"! Ich hab folgendes Problem, ich habe einen Funktionsbaustein programmiert, in meinem Falle FB002 dieser sieht so aus: => NAME ist ANLEIS => EI ist Eingang Byte => AU ist Ausgang Byte L =EI SRW 3 T =AU Damit will...