Suchergebnisse

  1. M

    TIA Konfigurationssteuerung, was man so alles falsch machen kann

    Hallo Leute, ich hab heute einen ganz unangenehmen Effekt mit der Konfigurationssteuerung gehabt und recht lange gekämpft, um meine CPU wieder flott zu bekommen. Diese Erkenntnisse wollte ich euch nicht vorenthalten. Ausgangssituation: Ich habe eine CPU1510SP F 1, wobei am Zentralgerät diverse...
  2. M

    Upgrade-Lizenz Siemens WinCC Comfort V11..15 --> V16 zu verkaufen

    Hallo zusammen, ich habe eine Upgrade-Lizenz abzugeben. SIMATIC WinCC Comfort V16, Upgrade V11..V15 -> V16 oder V11..V15 Combo-> V16 Combo; Engineeringsoftware im TIA Portal; Floating License; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Bestellnummer 6AV2101-3AA06-0AE5 Listenpreis EUR 315 exkl. MWSt...
  3. M

    kompakte Profinet-IRT Geber - oder: günstige IRT-Anbindung von Inkrementalgebern

    Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, 2 Inkrementalgeber und 2 Absoluwertgeber synchron einzulesen. Als Hardware habe ich eine 1512SP 1 PN zur Verfügung. Die beiden Absolutwertgeber unterstützen Profinet-IRT und sind schon erfolgreich woanders im Einsatz. Die beiden...
  4. M

    CU320-2 standalone betreiben

    Hallo Leute, hat von euch schon mal jemand eine CU320-2 stand-alone betrieben? Also nur die CU mit Encoder und EA-Modulen und ohne Line-Modul und ohne Motor-Modules? Ist das so möglich? Hintergrund: ich möchte Encoder per Profinet-IRT an eine S7-1500 anbinden. Die DriveCliq-Geräte bauen...
  5. M

    TIA TRCV_C bzw. UPC-UA IP-Adresse der Gegenstelle erkennen

    Hallo Leute, ich hab grade eine interessante Aufgabenstellung bekommen. Wir setzen ET200SP-Steuerungen (1510er, 1512er) ein, um diitale EAs an einen Windows-Server anzubinden. Die Kommunikation läuft über TCP-Telegramme, das ganze System funktioniert seit mehr als 15 Jahren (zuvor auf anderer...
  6. M

    TIA Serieninbetriebnahme im TIA-Umfeld / Rollout von Software-Updates

    Hallo Leute, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema Serieninbetriebnahme im Umfeld von TIA. Ich habe folgende Konstellation: Serienmaschine mit CPU 1512SP F und Visu KTP400 Basic 2. Generation. Zudem einige Profinet-Devices inkl. Safety. Für die gesamte Serie wird nur 1...
  7. M

    Suche: Unterstützung bei SPS-Projekt PLCSIMAdvanced im Raum Linz / Oberösterreich

    Hallo Leute, aufgrund Ressourcenmangel bin ich auf der Suche nach einem oder zwei SPS-Programmierer(n) im Raum Linz/OÖ im Umfang von 200-300 Stunden auf Regiebasis. Zeitraum wäre August-September 2020 Die Aufgabe: Wir setzen wiederkehrend die gleiche Software auf S7-1500-CPUs für kleine...
  8. M

    TIA PLCSim Advanced im Dauerlauf betreiben

    Hallo Leute, ich habe gerade eine recht interessante Anfrage am Tisch liegen, zu der ich selbst noch zu wenig Erfahrung habe. Wir sollen eine Station aufbauen, die von > 40 S7-Steuerungen (S7-1500) Daten einsammelt und unter ihnen wieder verteilt. In der Station soll auch etwas an Logik...
  9. M

    TIA S7-1500 Program_Alarm mittels Get_Alarm auslesen, Begleitwerte kommen nicht mit

    Hallo Leute, ich hab aktuelle ein Projekt mit S7-1500 ohne Visu am laufen, wo alle Meldungen, die anstehen an einen Logger weitergeschickt werden sollen. Der Einfachheit halber habe ich das PLC-Meldesystem mittels Program_Alarm umgesetzt. In den Alarmen sind Begleitwerte eingebaut...
  10. M

    Profinet IRT - Messwerte mit Zeitstempel im µs-Bereich versehen

    Hallo in die Runde, ich arbeite gerade an einer mit Profinet-IRT synchronisierten Anwendung, in der 2 Encoder synchron über Profinet-IRT im Raster von 1 ms von einer S7-1500 ausgelesen werden. Das System läuft grundsätzlich, ich kriege die Werte herein und kann das im Trace sauber...
  11. M

    TIA Wie behandelt TIA Datentypen an Eingangsbereiche - standard oder optimiert?

    Die Situation: Ich muss eine größere Menge Daten (~120 Byte) direkt im EA-Prozessabild deklarieren. Die Daten sind zusammengehörig und ich habe sie folglich als Datentyp deklariert (1 Datentyp, viele Untertypen). Wie TIA das mit den Füllbytes usw. behandelt, habe ich mir angesehen und mein...
  12. M

    TIA Pufferzeit mit PS 60W 24/48/60V DC HF

    Hallo Leute, ich hab aktuell ein Projekt vor der Türe stehen, wo in der Anlagenleitsteuerung die 700kb Remanenzspeicher der S7-1500 nicht ausreichend sind. Bei einer einer ähnlichen Anlage ist noch eine 417 drinnen, bei der ca. 4 MB DBs remanent sind. Ein einfacher Ansatz wäre jetzt das...
  13. M

    TIA WinCC Basic Transfer und NAT

    Liebe Leute, ich hab eine Anwendung, für die ich aktuell keine Lösung finde. Ich hab > 10 Stationen (abhängig von Anlagengröße zwischen 3 und 90), die alle identisch aufgebaut. Sie enthalten eine kleine 1512er-CPU und ein KTP400 Basic. Außerdem ein paar Profinet-Teilnehmer. Um nicht für jede...
  14. M

    TIA Software Controller 1508S

    Eine Frage an die Siemens Insider: Ich hab schon mehrmals was von einem 1508S Software-Controller gelesen, der "in Vorbereitung" ist. Zuletzt https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109760044 Wo sind die Unterschiede zum 1507S? Mehr Schnittstellen? Controller in T-Ausführung...
  15. M

    Step 7 CFC Beschreibung der Blöcke gesucht

    Ich bin grade dabei, einen bestehenden Sinamics DCC-Plan zu analysieren, da bei der Applikation immer wieder seltsame Dinge passieren. Ich hab dazu CFC 8.2 von der Starter-DVD nachinstalliert und den Plan in den CFC-Editor geladen. Was mir jetzt allerdings fehlt, ist eine Beschreibung der...
  16. M

    Sinamics S120 Parameteränderung erkennen

    Hallo Leute, ich bin aktuell dran, einen Treiber für den Sinamics S120 zu schreiben - der grundsätzliche Klimbim funktioniert so weit, auch das Lesen und Schreiben von Parameterdaten funktioniert soweit. Ich möchte nun noch einige Konfigurationseinstellungen (z.B. p2051, p2061) zur PLC...
  17. M

    TIA Multiuser Server und externe Quellen

    Hallo in die Runde, kann mir jemand von den TIA Insidern Tipps geben, worauf ich achten muss, wenn ich mit externen Quellen und dem Multiuser-Server arbeite (V15). Das Einfügen von externen Quellen in der lokalen Session und in der Server-Ansicht funktioniert problemlos - zum Einchecken...
  18. M

    Sinamics S120 BICO-Verschaltung per Profinet verändern

    Ich stelle mir aktuell ein Programm für die S7-1500 zusammen, welches über Profidrive Datensatz 47 eine Grundkonfiguration des S120 (CU320-2) durchführt. Dabei werden nur ein paar wenige Parameter gelesen/geschrieben, welche nicht automatisch bei der Inbetriebnahme eingestellt werden. Das Lesen...
  19. M

    TIA 1515SP Open Controller - Erfahrungen?

    Hallo an alle, Vorgeschichte: wir sind bei uns mal Belastungstests (Fibonacci-Test) mit verschiedenen S7-1500 Steuerungen gefahren, und haben dabei interessante Erfahrungen gesammelt: Geht man nach den typischen Ausführungszeiten aus den Datenblättern, sollte zwischen 1516 und 1518 der Faktor...
  20. M

    Gesucht: Software für Pro-Face AGP3200

    Liebe Leute, bei uns wurde ein Labor aufgelöst und ich habe aus dem Fundus ein Pro-Face AGP 3200 sehr günstig erstanden. Ich bin nun auf der Suche nach der passenden Software dafür. Eine Testversion von GP Pro Ex kann ich herunterladen. Gibts hier auch noch immer einen universellen...
Oben