Suchergebnisse

  1. D

    TIA OB30 und Put und Get Baustein Frage

    Hallo, ich habe eine Frage zum Put und Get. Wir haben eine S7-1214C welche per Put und Get 8 bzw 12 Bytes an eine S7-300 sendet und empfängt. (verbunden sind sie über eine CP343-1) (Beide Bausteine sind abgelegt nur in der 1214 im dortigen OB1) Der "Req" Eingang zum anstoßen der Bausteine wird...
  2. D

    TIA Meldearchiv blättern anstatt scrollen? bzw Scrollbalken breiter machen?

    Hallo, sitze gerade (leider) ohne Tia Software zu hause (und kann somit nicht nachschauen) und überlege ob es eine vorgesehene (Drücken) Schaltflächenfunktion gibt mit der man im Meldearchiv Fenster per Button seitenweise oder immer zb 20 Meldungen auf einmal vor oder zurückblättern kann...
  3. D

    TIA TIA S7-1500 Analogeingangskarte Kanäle

    TIA S7-1500 Analogeingangskarte Kanäle (gelöst) Hi und gutes neues noch... kurze Frage: bei der S7-300 stand im handbuch der Analogeingangskarten: Im Gerätehandbuch zur Analogeingabemodul AI 8xU/I HF(6ES7531-7NF00-0AB0) finde ich dazu keinen Hinweis mehr.. Bin ich dann richtig mit der...
  4. D

    Step 7 Eingabefeld TP1200 nur Zahlen und Buchstaben erlauben, keine Sonderzeichen

    Eingabefeld Barcodescan auf Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen auswerten Titel Eingabefeld Barcodescan auf Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen auswerten Hallo, wir scannen einen Barcode in ein Eingabefeld und weisen den Scan dann einer Variable per Schaltfläche manuell zu. (3 scans für...
  5. D

    TIA Übergabe HWID / Laddr ID eines Profinetteilnehmers über CP343-1

    Hallo ich habe eine Frage zur LaddrSP Adresse und vor allem FB284 mit CP343-1 (s.u.) Folgender Aufbau: Software TIA V16 Hardware: S7-300 CPU 315-2 DP und einmal CP343-1 für die Anbindung von einem Profinet Teilnehmer an die CPU 1x Profinet Teilnehmer Achse, die über FB284 Sina_Pos (Telegram...
  6. D

    Step 7 Paar Fragen zu Profinet , Profibus und CP343-1

    Paar SOS: Fragen zu Profinet , Profibus und CP343-1 Hallo, bei uns ist an einer Produktionsanlage eine Festo Achse mit Profibus defekt, der Nachfolge Controller (CMMT-ST) wird über Profinet angebunden. Die Anlage besteht aus: 1x CPU 315 2DP 6ES7315-2AH14-0AB0 1x MP377 HMI (über mpi angebunden)...
  7. D

    TIA TP1200 soll csv Datei auf Industrienetzwerkrechner kopieren

    Guten Morgen Vielleicht kann mir ja jemand helfen, ich hab folgende Situation: CPU, HMI im Profinet und über switch oder Router S615 mit einem Industrienetzwerk verbunden. HMI (TP1200) liegt im Profinet und soll auf einem Industrienetzwerk per Script eine CSV ablegen. HMI hat in TIA Profinet...
  8. D

    TIA Problem mit HTA und Hex to String umwandeln und in HMI anzeigen

    Problem mit HTA und Hex to String umwandeln und in HMI anzeigen (Euchner EKS) Hallo ich habe ein bestehendes Programm einer Step7 in TIA migriert und die Hardware neu aufgebaut (S7-1500 , TP 1200 , Euchner EKS System) in Step 7 hat das Auslesen eines bis max 10 stelligen Keys (EKS Euchner)...
  9. D

    TIA HMI Textfelder sind nach Konvertieren / Kopieren unsichtbar und leer (Tia V16)

    Hallo ich hab ein Projekt migriert.. nun sind aber alle textfelder auf dem Bild leer aber vorhanden Mache ich das HMI Projekt ohne Migration auf, dann sind die textfelder nach dem Hochrüsten auf V16 alle sichtbar. Kopiere ich dann aber ein Bild (komplett) in das andere Projekt, sind die...
  10. D

    TIA Letzten 6 Stellen eines Strings auslesen / rauskopieren

    Hallo, ich lese mit einem QR Code Scanner eine 40 stellige int Variable ein, diese würde ich nun mit dem S_Conv Baustein von DINT in String umwandeln. Ich benötige die letzten 6 Zeichen des erzeugten Strings (Seriennummer eines Artikels). Nun dachte ich, dass ich mit dem Baustein Right String...
  11. D

    TIA Erfahrung mit CANopen an Tia / Siemens? Digitale Drucktransmitter

    Hallo, unsere Entwicklung möchte in der nächsten Anlage zum ersten mal einen digitalen Drucktransmitter mit CANopen (oder auch USB) Ausgang einsetzen. Da ich damit keinerlei Erfahrung habe, fällt es mir schwer eine Prognose zu Zeitaufwand, Machbarkeit / Schwierigkeit der Programmierung /...
  12. D

    Eaton Easy 512 programmieren direkt am Gerät möglich (ohne Software)?

    Hallo ich habe bei uns in einer Anlage eine eaton easy 512-AC-RC gefunden und soll nun eine einfache ODER Verknüpfung hinzufügen (I7 kommt dazu) I1 o I2 o I3 o I4 o I5 o I6 o I7 = Q1 Ich habe weder das Programm, das Programmierkabel noch die Software. Kann ich das mit I7 direkt am Gerät...
  13. D

    WinCC Bildschirmschoner erstellen für TP (Firmenlogo fliegt umher) How to?

    Hallo, ich würde gern einen einfachen Bildschirmschoner erstellen, das heisst wenn zb. 1 Stunde kein Neustart der Maschine erfolgt ist wird ein Bild in der HMI aufgerufen in dem das Firmenlogo kreuz und quer im Bild hin her wandert oder an versch. ein und ausblendet... Habt ihr dafür eine...
  14. D

    WinCC Gestartetes Script beenden nach bestimmter Zeit? Display hängt sich auf

    Hallo wir haben ein Script welches eine csv Datei nach jedem Produktionszyklus auf einen Server kopiert (Aufruf ca alle 2-3 Minuten) Das Script prüft in der Mitte des Codes ob der Server vorhanden ist. (hab ich so zumindest unten verstanden) Leider kommt es manchmal vor, dass die Verbindung...
  15. D

    Step 7 Niedrigsten Wert aus einem Variablenarchiv (DB) ermitteln

    hallo, ich speichere innerhalb von 180 sekunden 900 Druckwerte, die mal x-beliebig höher mal niedriger sind in einem DB. Nun möchte ich aus dieser Liste den niedrigsten Wert ermitteln. Hat jemand ein Idee wie ich das am Besten umsetze? edit: Software Step7 V5.6 Steuerung: CPU315-2 HMI: TP...
  16. D

    Step 7 Ausgänge umverdrahten / untereinander tauschen - wie am elegantesten?

    Hi ich muss an einem bestehenden größerem Programm die Ausgänge umändern / tauschen (da sich der Hardwareaufbau der Ventilinsel geändert hat). Also z.b: aus A1.0 wird A2.0 und aus A1.1 wird A3.1 Aus A2.0 wird A2.2 und aus A2.2 wird A1.0 usw Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich die...
  17. D

    WinCC WinCC Kurvenanzeige Variablenwert bei Lineal unten aus der Tabelle abspeichern

    Hallo, ich hab eine Kurve realisiert mit einer Variable aus dem Variablen-Archiv, unter der Kurve habe ich eine Tabelle anzeigen lassen. Auf der Kurve kann ich mit dem Lineal hin und her schieben und kann bestimmte Werte auf denen das Lineal gerade steht anzeigen unten in der Tabelle. Gibt es...
  18. D

    WinCC Kurvenaufzeichnung Darstellung starten über Merkerbit

    Hallo ich habe ein Bild mit einer Kurve in WinCC erstellt. Nun möchte ich die Kurveaufzeichnung starten und stoppen (Zeitachse) über einen Taktmerker. Also, dass die Kurve nur läuft wenn ein bestimmter Takt aufgerufen ist und stehen bleibt wenn Merker = 0 Wie bzw wo stelle ich das ein? hier...
  19. D

    TIA Strings auslesen und vergleichen bei unterschiedlicher Zeichenlänge

    Hallo wir haben einen QR Code Leser der uns in einen db von [243] bis [253] den ausgelesenen Code Buchstabe für Buchstabe im ascii Format überträgt (beispiellänge 10 Zeichen) Liest er zb Auto dann steht in [243] "A" in [244] "u" in [245] "t" und [246] "o" in allen anderen (da Name kürzer als 10...
  20. D

    TIA WinCC Bauteile (Ventile, Zylinder, usw) Zustand visualisieren? (Bauteil Biblioth.)

    Hallo, wie macht ihr das, wenn ihr bei einem Projekt einen Schaltzustand visualisieren sollt an einem Comfortpanel. Zb. ein Pneumatik Schaltplan der die Ventile oder Zylinder animiert und Zustand anzeigt Grundstellung -> geschaltet, so dass der Anwender sehen kann welche Stellung und welchen...
Oben