Suchergebnisse

  1. K

    UDP Kommunikation zwischen SPS und PC

    Konnte nun Zeichen/Byte an die SPS schicken. Anscheint hat mir der Port 2000 Probleme gemacht habe Ihn auf 9000 geändert und nun hat alles geklappt :) Ich könnte vermuten das die EX Zeichen sind die ich gesendet hatte, kann ich leider nicht mehr überprüfen. EDIT: Es waren meine gesendeten Daten
  2. K

    UDP Kommunikation zwischen SPS und PC

    Kann mir jemand sagen was diese EX sind ? Sie tauchen erst auf wenn ich etwas Eingebe.
  3. K

    UDP Kommunikation zwischen SPS und PC

    Es ist ein Linienscanner LPS36 ob ich Ihn überhaupt zu Gesicht bekomme weiß ich ehrlichgesagt nicht, es könnte auch nur eine zwischen Beschäftigung sein(Es wurde kein Liefertermin zugesichert). Programm dazu habe ich schon geschrieben bzw. angefangen und warte auf mehr Infos. Telegramm besteht...
  4. K

    UDP Kommunikation zwischen SPS und PC

    Vielen Dank für die Rückmeldung. Es handelt sich um eine Aufgabe die mir im meinem Studentischen Praktikum erteilt wurde. Es geht um einen Sensor denn ich noch nicht habe, dieser sendet mir UDP Pakete. Da ich damit noch wenig Erfahrung habe, wollte ich zuerst einmal testen ob mein TURCV...
  5. K

    UDP Kommunikation zwischen SPS und PC

    3. Frage Wenn ich über zenmap einen Scan durchführe(da ich es mit der Konsole nicht gebacken bekomme) müsste dann mein Port 2000 aufgelistet sein, mit open ? Vielleicht weiß das ja jemand.
  6. K

    UDP Kommunikation zwischen SPS und PC

    Hallo zusammen, ich möchte ein UDP Telegramm von meinem PC (WIN10) auf meine SPS senden um meinen Programm Code zu testen. Dafür wollte ich (netcat)ncat nutzen und habe damit zum ersten mal zu tun. Vielleicht kann mir jemand weiter Helfen. 1 Frage: Kann mir jemand sagen was ich hier Falsch...
  7. K

    Linienscanner Höhe Breite einen Produkts ermitteln

    Fragen haben sich geklärt, habe einen neuen Code geschrieben :)
  8. K

    Linienscanner Höhe Breite einen Produkts ermitteln

    Vielen Dank euch beiden Ich denke nicht, habe denn Linienscanner leider noch nicht. Und habe sie nur als Verdeutlichung so schlimm bearbeitet. Da ich noch nie mit einem Linienscanner gearbeitet habe, nutzte ich eine Grafik aus dem Handbuch(es wurde nicht gezeigt wie das Objekt ausgesehen hat)...
  9. K

    Linienscanner Höhe Breite einen Produkts ermitteln

    Hallo zusammen, ich bin grade dabei eine Funktion zu schreiben die mir aus meinen X und Z Werten die ich durch meinen Linienscanner erhalte die Breite und Höhe eines Paketes zu bestimmen. Ich denke wenn meine Werte Linear wären und nicht Springen/Unebenheiten da wären würde der Code denn ich...
  10. K

    TIA Open User Communication / UDP / Empfangsbuffer

    Ach so okay, vielen Dank für die Info :)
  11. K

    TIA Open User Communication / UDP / Empfangsbuffer

    Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu dieser Aussage. Wie erkennt der TRCV das es sich um Nutzdaten Handelt und nicht z.B. um einen Teil vom Header ? Dazu müsste ich ihm doch vorher sagen wie der Header aussehen muss. Kann man das irgendwo einstellen ? Danke schon mal
  12. K

    LPS36 Linienscanner Verständnisfrage Nutzdatenwort

    Frage hat sich erübrigt sollten 752 Bytes Nutzdaten sein
  13. K

    LPS36 Linienscanner Verständnisfrage Nutzdatenwort

    Hallo zusammen, ich muss einen Lienienscanner via 1500er CPU und TIA V16 ansteuern. Und tue mir schwer das Handbuch zu verstehen. Es geht um die Nutzdaten die gesendet werden. Wenn ich über den Befehl get Z/X coordinate meine Z/X Koordinaten abfrage sagt mir das Handbuch auf S.82 " Im...
  14. K

    TIA AWL Netzwerke finden

    Vielen Dank für denn Tipp, hat mir eine Menge Arbeit erspart. Die FBs/FCs wurden mit einem X gegenzeichnet, hätte mich fast tot gesucht :D
  15. K

    AWL in SCL umschreiben Verständnisfrage

    Vielen Dank :)
  16. K

    AWL in SCL umschreiben Verständnisfrage

    Kann mir jemand sagen was hier genau gemacht wird und vielleicht wieso ? Die Kommentare stammen von mir b.z.w aus der Anweisungsliste AWL von Siemens übernommen. Nur verstehe ich nicht ganz was mit "// Schiebt die Bits in Akku 1 –L eins nach Rechts" gemeint ist. Einfach 1 nach rechts oder Akku 1...
  17. K

    Fehler bei copy/past von AWL in SCL

    Vielen Dank für die Info. Die Variablennamen stammen nicht von mir, ich denke sie sollen auch erstmal so bleiben aber gut zu Wissen :)
  18. K

    Fehler bei copy/past von AWL in SCL

    Hallo zusammen, ich schreibe grade einen AWL Code in SCL Code um, dabei kopiere ich eine Variablen Namen von einen AWL Netzwerk in ein SCL Netzwerk. Aber ständig wird mir dabei das (") verschoben an das Ende von der Variable z.B. Kennt jemand das Problem ? Selbst wenn ich das Semikolon dann auf...
  19. K

    AWL in SCL umschreiben Verständnisfrage

    Ist mir bekannt :) Der Prof. früher hat uns aber nahe gelegt dies nicht zu verwenden falls nicht unbedingt nötig. Habe hier auch schon Diskussionen drüber gelesen :)
  20. K

    AWL in SCL umschreiben Verständnisfrage

    Vielen Dank euch, mir ging es erstmal nur um den (Aufbau) sage ich mal. Um die Sprünge muss ich mir selber noch eigene Gedanken machen weil ständig von A nach B gesprungen wird. Werde gegeben falls etwas ergänzen :)
Oben