Suchergebnisse

  1. F

    Kommunikation neuer Variablen zwischen SPS und HMI funktioniert nicht

    Ja, der Haken bei "OPC-Daten einbeziehen" ist gesetzt. Hallo bekesizl, vielen Dank für den wertvollen Tipp mit dem OPC-Konfigurator! Der hat mich zum Ziel geführt. Nun funktioniert alles wunderbar. Nachdem ich den OPC-Konfigurator eingestellt habe, konnte ich die Variable im...
  2. F

    ungenutzte Variablen in PC Worx ausfindig machen

    Kein Problem. Dann lasse ich die Variablen einfach so stehen. Stören ja auch nicht.
  3. F

    Kommunikation neuer Variablen zwischen SPS und HMI funktioniert nicht

    Wie ich sehe, habe ich sogar "OPC Test Client" im Softwarepaket zur Verfügung. Anleitungen dazu finden sich keine außer die, die du verlinkt hast. Danke dafür. Es gibt zahlreiche Anleitungen zu einem Programm, das so ähnlich heißt, aber ganz anders aussieht. Morgen probiere ich das mal aus...
  4. F

    Kommunikation neuer Variablen zwischen SPS und HMI funktioniert nicht

    Hallo, ich melde mich nun schon mit einem dritten Thema. Ich suche in den Hilfethemen, aber die sind bei PC Worx und Visu+ bei diesem Problem unbrauchbar. Hab nun lange probiert und versucht, aber ich gebs jetzt mittlerweile auf. Das Projekt, an dem ich lerne, heißt CrepeBar. Im Projekt von PC...
  5. F

    ungenutzte Variablen in PC Worx ausfindig machen

    Hallo, beim Übersetzen des Projekts erscheinen bei "Warnungen" keine unbenutzten Variablen. Ich habe 0 Fehler und 0 Warnungen. Es gibt zahlreiche Variablen, bei denen ich in der Globalen Variablenliste per Rechtsklick auf "alle Referenzen finden" klicke. Dann erscheint im Querverweis-Fenster...
  6. F

    ungenutzte Variablen in PC Worx ausfindig machen

    Hallo, ich hab ein Projekt bei PC Worx mit über 300 Variablen. Beim Stöbern in der Globalen Variablenliste fand ich heraus, dass mehrere untersuchte Variablen keine Referenz haben, also im Programm ungenutzt sind. Gibt es eine komfortable Möglichkeit, sich alle ungenutzten Variablen anzeigen zu...
  7. F

    Verbindung herstellen und Projekt von SPS auslesen

    Hallo nochmal, danke für die Hilfe. Da ich das für ein Schulprojekt mache, wollte ich ja auch selbst gewisse Probleme lösen und daher habe ich in den letzten Wochen noch einiges ausprobiert, bevor ich mich nun hier meldete. Es hat eine Weile gedauert, aber nun klappt alles wunderbar. Ein...
  8. F

    Verbindung herstellen und Projekt von SPS auslesen

    Hallo, vorgestern habe ich es ausprobieren können und die Variante hat funktioniert. Die Schaltfläche "Hochladen" kannte ich noch nicht. Vielen Dank für den Tipp! Gestern hing ich da noch dran, aber hab da dauernd zwei Fehlermeldungen, die ich nicht wegbekomme. Das Handbuch gibt leider keine...
  9. F

    Verbindung herstellen und Projekt von SPS auslesen

    Hallo, mit einem ILC 330 PN habe ich Probleme. Ich möchte das auf ihr vorhandene Programm auf den Rechner laden, um Modifizierungen vorzunehmen. Allerdings finde ich bei PC Worx keine Schaltfläche, mit der man die Daten der SPS ausliest. Auch im Benutzerhandbuch findet sich dazu überhaupt keine...