Suchergebnisse

  1. G

    TIA TIA Gerätenamen ändern

    Hallo Ja Projektseitig und Geräteseitig -> das man dann beim suchen der erreichbaren Teilnehmer dann eben die richtigen Namen findet den man vorher in der Doku vergeben hat....Das man sich einfach gleich zurecht findet anhand des Namens. Danke
  2. G

    TIA TIA Gerätenamen ändern

    Hallo Ja geht ums TIA... Ja ich möchte nur den bzw. die Gerätenamen anpassen also ändern bzw. den bestehenden Namen abändern...
  3. G

    TIA TIA Gerätenamen ändern

    Hallo Ich müsste nachträglich die Gerätenamen etwas anpassen -> unter Geräte& Netze -> muss ich dazu dann die ganze Hardware nochmals runterspielen oder gehts anders auch?? Danke
  4. G

    SEW Movitool Movilink Teilnehmer

    hmmm -> das habe ich alles gemacht.... Zu den Fehlercodes findet man auch nicht wirklich was...
  5. G

    SEW Movitool Movilink Teilnehmer

    Hallo Ja per ethernet... Der SMLP-Server sollte laufen kann ich das irgendwo nochmals kontrollieren bzw. unter Netpro sehe ich Verbindung AKTIV Bin mir leider nicht mehr sicher ob das schon mal gelaufen ist meine aber schon... Scan fängt auch an aber nach einiger Zeit kommt dann eben oben der...
  6. G

    SEW Movitool Movilink Teilnehmer

    Hallo Ich Route über die SPS in das PB. Netz rein....
  7. G

    SEW Movitool Movilink Teilnehmer

    Hallo Ja per Laptop direkt im Anlagennetz... Suche Profibus SEW FU´s..... Mal neueste Software runterladen und Virenscanner deaktivieren....dann teste ich nochmal...
  8. G

    SEW Movitool Movilink Teilnehmer

    Hallo Ich versuche per Scan meine Netzwerkteilnehmer zufinden will aber nicht so wirklick... Es wird angefangen zu suchen aber bricht dann nach einiger Zeit mit diesen Meldungen ab... Bin mit dem PC nicht direkt mit dem Netzwerk bzw. Profibus der Anlage verbunden!
  9. G

    TIA HMI Quittierung auf HMI´s syncronisieren

    Hallo Ich möchte es nur richtig verstehen können bzw. ausführen... Trigger Bit 0 - Quittierung Bit 8 das ist alles verständlich.....muss das Quittierbit speichernd setzen? Danke euch
  10. G

    TIA HMI Quittierung auf HMI´s syncronisieren

    Hallo Muss da nochmals nachhacken -> muss die Quittierung also per Taster die PLC-Quittiervariablen ein (=) zuweisung sein oder muss es eine speichernde Zuweisung (S) sein?? Weil wenn die Zuweisung speichert setzen ist dann ist diese ja immer gesetzt ob ich den Taster drücke oder nicht...
  11. G

    Logo 8 Schieberegister

    Hallo Danke euch ja das mit dem Timer und zweimal tasten ist oder war so gewollt das andere mit dem blinken nicht... Gunsams Lösung stimme ich zu ist logisch einwandfrei... Dann werd ich meine noch etwas anpassen müssen. Danke euch
  12. G

    Logo 8 Schieberegister

    Hallo Ich habe es jetzt so gelöst -> danke dir
  13. G

    Logo 8 Schieberegister

    Hallo Ich versuche gerade eine Schiebe register zu erstellen das wenn sozusagen der Eingang 1 ansteht Ausgang Q1 schaltet -> Schalter Aus Ausgang Q1 aus -> Schalter wieder ein dann eben Q2 ein Schalter aus dann Q2 Aus usw. Bis Q5 funktioniert es gut aber eben dann 6,7,8 nicht mehr...wenn Q6...
  14. G

    TIA Siemens G120

    Hallo Wollte nochmals antworten und mitteilen das es so geklappt hat.... Hätte dazu aber noch eine Frage. Ich habe bei G120 ein IOP-2 Panel verbaut...meine Frage dazu. Wenn eine Störung am FU anliegt und diese dann behoben wurde ist das dann normal das am Display immer noch der Text also...
  15. G

    TIA Siemens G120

    Bild wäre zu gross...
  16. G

    TIA Siemens G120

    Hallo Inbetriebnahme usw. Alles gemacht Laut diagnose fehlt AUS 1 AUS 2 Drehzahlrgler gesperrt Habe testweise sto mal deaktiviert und alles läuft
  17. G

    TIA Siemens G120

    Dann verstehe ich nicht warum das gesperrt ist bzw. warum mir die Steuertafel gesperrt wird... Ich versuche nachher mal bilder zumachen vielleicht habe ich ja was falsch eingestellt hmmm wüsste aber nicht was.
  18. G

    TIA Siemens G120

    Hallo STO also die LED leuchtet durch und sobald ich sozusagen STO auslöse über mein PILZ Releais blinkt die Led und am Display steht das der Antrieb sich im Sicher abgeschaltet zustand befindet -> genau Meldung weis ich jetzt leider nicht! STO Led leuchtet durch dann sollte keine STO aktiv...
  19. G

    TIA Siemens G120

    Ok werd ich testen....Aber ist die Steuertafel nicht gesperrt solange die Meldungen anstehen??? Bzw. es wird mir keine Freigabe erteilt um die Steuertafel zu benützen! Bei S120 hat es so funktioniert -> Die Safety Inbetriebnahme Starten und dann gleich wieder beendest. Danach kann der Antrieb...
  20. G

    TIA Siemens G120

    Hallo Kann die Steuertafel auch nicht verwenden....da eben gesperrt....