Suchergebnisse

  1. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Also ich weiß da nichts. Musst halt jedes PRG Schritt für Schritt mal deaktivieren. Ich kenn mich mit Dmx nicht aus aber kann mich erinnern das in der Vergangenheit andere user damit Probleme hatten. Wenn du deinen Fehler in diese Richtung eingrenzen kannst wäre ein Anruf beim Support nicht...
  2. G

    WAGO Anbindung an die VISU

    Wusste ich gar nicht. Also ein Profinetfähiges AG von Siemens nehmen und den Wago Knoten daran anbinden?
  3. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Du hast wsl irgendwo in der Visu ein Element wo eine Variable drin steht die keine Referenz hat, also eine Leiche. Die Warnung sollte aber nicht ausschlaggebend sein. Was mir noch einfällt. Wenn du die DI,s über die 8202 einliest und über netvars zur SPS Beleuchtung sendest, musst du die...
  4. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Das ist der Nachteil an der SPS, mit den dunklen Lampen :). Onlinechange ist nur bei ganz simplen Änderungen zu empfehlen, ansonsten die Kiste immer stoppen.
  5. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Dürfte den PFC 200 normal nicht in die Knie zwingen, aber schaden tut das nicht wenn man sowas in einem extra Task legt.
  6. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Alles bereiningt und übersetzt???
  7. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Weil man die zyklische Task bei Wago besser anpassen kann, als die automatsich erstellte. Ansonsten ist da natürlich kein Unterschied.
  8. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Also ein zyklischer Task wäre am besten. Einfach den Task löschen, einen neuen anlegen und das PRG auswählen, welches der Task aufrufen soll. Ich habe mal bei mir nachgeschaut in ein Paar Bilder angehängt. Also wenn du im PLC Browser schaust habe ich eine maximale Zeit von 150ms, das ist aber...
  9. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Welche Art von task ist das? Wenn der als zyklischer Task angelegt ist, muss man die prio ändern können.
  10. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Stell mal die Priorität statt 31 auf 6 und schau was passiert. Alles über prio 15 ist für unwichtige Aufgaben vorgesehen. Aber nicht unter prio 5 einstellen.
  11. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Ich habe die gleiche CPU im Häuschen und habe eine Zeit, avg im Haupttask von 8ms.
  12. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Deine Taskzeit ist ziemlich lange, das Programm kann nur in Scheibchen abgearbeitet werden. Wenn du die Taskeit auf 300ms hochstellst wird dein Programm anders reagieren, evtl. müssen die Doppelklicks sehr langsam ausgeführt werden. Aber trotzdem brauchen da Programmteile viel Zeit. Kannst du...
  13. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    [/CODE]
  14. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Es kann nicht deterministisch sein weil die 10ms von Task 0 mal eine Flanke des Tasters mit verarbeiten und mal nicht. Evtl. hast du zwei Probleme, 1x Tasksystem 1x Masseproblem
  15. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Man sollte dann Zähler für die Taskzeit nach dem Laden des Bootprojekts zurücksetzen und dann die Sps das Programm mal abarbeiten lassen, dann wird die Zeit bei guter Programmierung wesentlich niedriger und ohne riesen Schwankungen sein. Dan klappt auch das mit den 2,5 Faktor recht gut.
  16. G

    WAGO Anbindung an die VISU

    Ich glaube das geht nicht, die 750 494 muss ja irgendwie ausgewertet werden.
  17. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Teste es einfach mal aus und stelle den task auf das 2,5 fache der maximal gemessenen Zykluszeit.
  18. G

    Taster reagieren nicht oder sehr träge

    Ich würde auf zu kurze Taskintervalle oder ein höher priorisierter task macht dir die Abarbeitung deiner DI,s platt. Du hast zwei Tasks mit gleicher Prio und die sind mit prio 31 von der Priorität her sehr niedrig. Welcher Task verarbeitet bei dir die Logik die Probleme macht.?
  19. G

    eCockpit Webvisu

    Einfach 3 Webvisus erstellen. Und für jede Webvisu eine separate Startseite. Die URL muss dann an jedem Panel eine andere sein. Den Namen für die URL stellt man in den Eigenschaften der Webvisu ein unter .htm. Ich habe das erst vor kurzem mit 2 Webvisus gemacht, sollte aber auch mit 3 auch gehen.
  20. G

    PFC200 nach FW-Update keine Reaktion mehr...Was kann ich noch tun?

    Hallo, Hast du schon eine Lösung? Mich würds nur interessieren, weil bei mir auch bei der selben Hardware ein Update ansteht.