Suchergebnisse

  1. T

    Sonstiges S7-200 an VIPA Panel

    hallo zusammen, erstmal Danke für eure Unterstützung. Eine Verbindung zwischen S7-200 über Ethernet mit dem S7-LAN-Adapter von Process-Informatik funktioniert inzwischen. Das nächste Problem ist jedoch dass man anscheinend einen passenden Treiber für das VIPA-Panel bzw. MoviCon benötigt um es...
  2. T

    Sonstiges S7-200 an VIPA Panel

    Das Modul habe ich mal bestellt, wir haben ja noch weitere Steuerungen wo wir es einsetzen können. Falls das auch nicht funktioniert, könnten wir eine zusätzliche S7-1200 TIA einbauen und die benötigten Signale angreifen. Oder gleich die alte S7-200 ausbauen und komplett durch eine S7-1200...
  3. T

    Sonstiges S7-200 an VIPA Panel

    wir müssen jetzt erst mal wieder sondieren was geht und was nicht, in der Werkstatt an einen Testaufbau mit einer ähnlichen CPU haben wir zumindest eine Verbindung über den Deltalogic-Adapter zur CPU bekommen. XPUT/XGET sagt mir erst mal nichts, da muß ich mich erst mal einarbeiten.
  4. T

    Sonstiges S7-200 an VIPA Panel

    - bei den Bautraten haben wir schon alles mögliche probiert, - die beiden 315er haben die MPI-Adresse 2+4, die 226er Adresse 6 - das MPI-Kabel steckt auf Port 1, - mit der CPU hatte ich mich verlesen, Richtig: CPU226, Best.Nr.: 6ES7216-2BD21-0XB0
  5. T

    Sonstiges S7-200 an VIPA Panel

    hier mal eine Skizze wie die Verbindung momentan aussieht.
  6. T

    Sonstiges S7-200 an VIPA Panel

    ich habe jetzt doch noch eine Frage dazu, wir wollen an den VIPA-Panel nicht nur die S7-200 visualisieren sondern auch noch 2 CPU315 S7-300 über MPI und eine S7-1200 über Profinet. Die beiden 315er CPUs und die 1200er funktionieren. Fraglich ist halt ob die S7-200 über PPI und deinen Adapter...
  7. T

    Lieferanten von Simatic Teilen

    hallo Kollegen, nun es ist ja allgemein bekannt über Lieferschwierigkeiten von Simatic CPUs, ich suche eine CPU 6ES7511-1CK01-0AB0 kann mir jemand einen Lieferanten nennen der in Deutschland der gegen Rechnung neu liefern kann ?
  8. T

    Sonstiges S7-200 an VIPA Panel

    danke für deine Antwort, aber sollte der ACCON-NetLink-Pro Adapter das gleiche machen?
  9. T

    Sonstiges S7-200 an VIPA Panel

    hallo, ich möchte eine S7-200 CPU (CPU224) mit einen VIPA smartPanel verbinden (mit Ethernet und RS232 Schnittstelle) Leider schaffe ich es nicht von PPI auf auf RS232 des VIPA Panels eine Verbindung her zu stellen. Mit einen MPI/PPI Kabel komme ich zumindest an die serielle Schnittstelle von...
  10. T

    WinCC Analoganzeigen in WINCC

    danke für deine Antwort, ich habe heute mal ein Comfort-Panel eingebunden, da gäbe es sowas, allerdings auch nur eines zur Auswahl.
  11. T

    WinCC Analoganzeigen in WINCC

    hallo, ich bin gerade dabei mit TiaPortal V16 und dem KTP700 ein paar Anzeigen zu erstellen. (nur zu Übungszwecken) Sehe ich das richtig daß mir als Analoganzeige nur die Balkenanzeige zur Verfügung steht? Ich würde gerne analoge Zeigerinstrumente darstellen.
  12. T

    Allen Bradley Treiberproblem

    mal ein kurzes Fazit, die Anlage läuft jetzt wieder, mit dem original EEPROM ist kein Zugriff auf die Steuerung möglich, also vermutlich defekt. des weiteren war unser Onlineabzug fehlerhaft. Erst durch Änderung, siehe Beiträge vorher konnte das Programm herunter geladen werden. Großes Problem...
  13. T

    Allen Bradley Treiberproblem

    Wir haben jetzt mal in den beiden FLL-Bausteinen den Wert von Länge auf "1" gesetzt. die CPU geht jetzt zumindest auf RUN. Jetzt müssen wir mal schauen ob es noch weitere Fehler gibt
  14. T

    Allen Bradley Treiberproblem

    an der seriellen Schnittstelle ist normalerweise das Proface-Display angeschlossen, das wird natürlich abgesteckt wenn ich mit dem PG ran gehe. Über die DH-Schnittstelle sind alle AB-Steuerungen untereinander verbunden und an einen PC zwecks Datenaustausch mit den weiteren Anlagen verbunden.
  15. T

    Step 5 Ende Produktlebenszyklus SIMATIC S5

    bei Reparaturdiensten wie Unis, Idrep, Eichler Aserti und wie sie alle heißen gibt es noch genug Baugruppen
  16. T

    Allen Bradley Treiberproblem

    irgendwie haben wir jetzt ein Problem, wir haben ca 8 ähnliche Anlagen, und haben von allen einen Onlineabzug damals gemacht. Wenn es bisher Probleme mit der CPU gab, haben wir das EEPROM umgesteckt und es funktionierte wieder. Ich habe heute mal versucht ein ähnlich Projekt mit gleicher...
  17. T

    Allen Bradley Treiberproblem

    ich kann den Fehler zwar sehen, aber was der genau bedeutet sagt mir erst mal auch nichts
  18. T

    Allen Bradley Treiberproblem

    das mit dem Treiber haben wir inzwischen so wie es aussieht in den Griff bekommen. Ursprünglicher Fehler war ja dass FLT rot blinkte und wir vermuten dass das EEPROM entweder defekt oder das Programm verloren hat. Die CPU haben wir schon mehrfach an einer anderen Anlage getestet, die...
  19. T

    Allen Bradley Treiberproblem

    hallo, erst mal danke für deine Antwort, ich gehe jetzt schon mal davon aus dass alles so eingestellt ist das man normal online kommt. Wir müssen zwar selten ran an die Steuerung aber bisher hat immer alles funktioniert. Die Verbindung erfolgt über ein Siemens PG740 mit Nullmodemkabel. In der...
  20. T

    Allen Bradley Treiberproblem

    also, ich habe jetzt nochmal probiert, der Treiber den ich in RsLinx installiere nennt sich AB_DF-1, in Rs-Linx sehe ich die richtige Steuerung nicht. Wenn ich RsLogix starte erscheint auf der linken Seite die Information dass der Treiber AB_DF1-1 verwendet wird. Sobald ich meine eigentliche...