Suchergebnisse

  1. K

    TIA Diskrepanzanalyse bei fehlersicheren Analogeingabebaugruppen

    Hallo zusammen, ich habe drei von diesen Modulen: F-AI 6 x 0/4 ... 20 mA HART (ET200M) an einer S7-1500F Ich benötige für den Anwendungsfall 9 (Screenshot 'Anwendungsfall') laut Handbuch den F-Baustein F_2003AI für die Diskrepanzanalyse (Screenshot 'Diskrepanzanalyse'). Diesen finde ich aber nur...
  2. K

    TIA PROFIsafe-Adressen gehen verloren

    Ausgangssituation: CPU 1212 FC mit ET200SP über PN verbunden Auf der ET sind eine F-AI 4xI 0(4)..20mA 2-/4-wire HF_1 und eine F-DQ 4x24VDC/2A PM HF_1 System läuft mit zugewiesenen PROFIsafe-Adressen, Programmierung mit TIA v15 Das war eine Woche vor Weihnachten Heute System wie es war wieder...
  3. K

    TIA Datenpunkte bei CP1243-1 IEC

    Hallo, Ich benutze eine S7-1200 mit einem CP1243-1 IEC (TIA V13 SP1 upd. 3) Parametrierung ist klar und Modul läuft auch. In der Datenpunktliste konnte ich auch einige Datenpunkttypen anlegen. Jetzt habe ich Schwierigkeiten mit 'Double-point information, IEC Typ <3> Laut Manual soll man einen...
  4. K

    S7-315-2PN/DP als IO-Device

    Ich versuche eine S7-315-2PN/DP als IO-Device an einen Nicht-Siemens-Contoller zu betreiben. Ich habe die 6ES7315-2EH14-0AB0 und benutze TIA Portal V11 In den Profinet-Einstellungen habe ich "IO-Device" gewählt. IP-Adresse und Name auf anderem Weg beziehen. I-Device Kommunikation habe ich 8...