  1. .:WAGO::018636:.

    E!Cockpit ResetApplicationWarm

    Hallo DerPaul, das Verhalten taucht bei dir auf, da du die Bibliothek WagoTypesEvent hinzugefügt hast. Die Bibliothek wird nicht automatisch angezogen und erzwingt keinen Namensraum. Du kannst entweder die Bibliothek löschen oder einen Namensraum erzwingen um das Verhalten zu lösen.
  2. .:WAGO::018636:.

    Wago Dynamischer Text im Textfeld funktioniert nicht

    Hallo Peter_6677, deine Vorgehensweise ist bis jetzt für e!COCKPIT korrekt. Der Wert wird offline aber nicht dargestellt und eine Darstellung erfolgt erst online. Hierfür musst du das Projekt übertragen oder simulieren.
  3. .:WAGO::018636:.

    Absturz e!Cockpit nach Update

    Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihr wertvolles Feedback. Hiermit möchte ich Ihnen versichern, dass alle unsere e!COCKPIT-Versionen in einem breiten Spektrum getestet werden. Alle Releases durchlaufen sowohl automatische als auch zusätzliche manuelle Test. Als erfahrener Benutzer können...
  4. .:WAGO::018636:.

    Bilder der Visu auf SD-Karte speichern

    Diese Fehlermeldung hat nichts mit dem freien Speicher auf dem Controller (ROM) zu tun, sondern mit dem freien Speicher im RAM. Oft muss die Applikation nur bereinigt werden und dann ist der Download wieder möglich
  5. .:WAGO::018636:.

    Bilder der Visu auf SD-Karte speichern

    Hallo BugsBunny, bei den Controllern der 2. Generation der PFC 200 stehen in dem Verzeichnis /home ca. 1.4Gb Speicher zur Verfügung. Sollte trotzdem eine Änderung gewünscht sein, dann würde ich die Home directory on memory card enabled aktivieren (WBM-->Configuration-->PLC Runtime)
  6. .:WAGO::018636:.

    Absturz e!Cockpit nach Update

    Hallo Vertipper, beim Eingang der Email oder spätestens beim Erstellen eines Tickets sollte eine Rückmeldung per Email erfolgen. Da der Accountname "Vertipper" vermutlich nicht dein Nachname ist, bitte ich dich eine Email an Support@wago.com zu schicken und dort deinen Namen, deine verwendete...
  7. .:WAGO::018636:.

    Absturz e!Cockpit nach Update

    Hallo Vertipper, das Verhalten ist uns bis jetzt noch nicht bekannt. Ist es in den Fällen möglich Support Informationen zu schicken? Sollte dieses nicht automatisch erfolgen, dann starte bitte e!COCKPIT erneut, gehe auf Durchsuchen, Hilfe, Support und sende uns die aktuellen Support...
  8. .:WAGO::018636:.

    WebVisu mit Codesys 2.3 auf Linux anzeigen

    Hallo Cornel61, ein Kollege von mir hat sich dem Thema mal privat angenommen und folgendes festgestellt/dokumentiert. Das Ganze ist in Anlehnung zu dem Anwendungshinweis a500690 Debian GNU/Linux buster/sid (Stand 20.08.2018) installierte Pakete mit JAVA und/oder JRE im Namen...
  9. .:WAGO::018636:.

    Programm in FUP

    Hallo Ratoncito, der Nutzer holgermaik hat hier bei vielen Punkten recht. Deine Variablen am FB werden nach einem Neustart der Steuerung oder nach einem Download des Programms auch mit der Deklaration RETAIN PERSISTENT auf FALSE geschrieben, da der Ausgang des FBs nicht den vorigen Zustand...
  10. .:WAGO::018636:.

    Warmreset einer Steuerung über die Software

    Hallo Kurzschluss, beim Taskkonfigurator kann man Systemereignisse anlegen und eines der Ereignisse ist ResetDone. Die Funktion wird einmal bei dem Ereignis ausgeführt und hier kann man die Applikation wieder starten lassen. Aktuell bleibt bei dieser Verwendung die RUN LED auf rot und wechselt...
  11. .:WAGO::018636:.

    Public Holiday zeigt nur feste Feiertage an

    Hallo Ossi64, welche Firmware Version, welche e!COCKPIT Version, welche WagoAppScheduler Version und welche WagoAppTime Version nutzt du? Ich bekomme mit der Firmware 15, der e!COCKPIT Version 1.6.1.5 und den automatisch angezogenen Bibliotheken jeden Feiertag angezeigt
  12. .:WAGO::018636:.

    Speicherbaustein

    Hallo uzi10, hierfür musst du entweder den FB RETAIN PERSISTENT deklarieren oder mit VAR_IN_OUT Variablen arbeiten und die angelegten Variablen dann RETAIN PERSISTENT deklarieren. Sollte weiterhin Schwierigkeiten bei der Umsetzung haben, dann bitte ich dich bei uns direkt Kontakt aufzunehmen...
  13. .:WAGO::018636:.

    Parameterlisten

    Hallo andistadel, vermutlich bindest du die Bibliotheken im globalen Bibliotheksverwalter ein. Bitte verwende dafür den lokalen Bibliotheksverwalter deiner Steuerung, dort lässt sich der Wert verändern.
  14. .:WAGO::018636:.

    Speicherbaustein

    Hallo uzi10, wenn ich deine Screenshots richtig deute, dann hast du die Variablen an dem Ausgang deines FB RETAIN PERSISTENT deklariert. Dieses hat keinen gewünschten Effekt, da du nach einem Neustart die Fertigkeit deiner Eingänge direkt an die Ausgänge schreibst. Selbst wenn deine Variable...
  15. .:WAGO::018636:.

    Speicherbaustein

    Hallo uzi10, wenn du die Wertigkeit von Variablen nach einem Neustart der Steuerung behalten möchtest, dann musst du die Variablen Retain deklarieren und eine Bootapplikation erzeugen. Ich empfehle dir dazu das Thema in der Hilfe genauer nachzulesen, dieses ist auch hier möglich...
  16. .:WAGO::018636:.

    WAGO Funktionsbaustein mit Passwort schützen

    Hallo pawel12345, aktuell ist es nicht möglich einen FB mit einem Passwort zu schützen. Du muss eine Bibliothek erstellen und dann dem Kunden die compiled Library zur Verfügung stellen. Dazu muss die eine Standardbibliothek in e!COCKPIT erstellen und dann auch...
  17. .:WAGO::018636:.

    Reset warm in e!Cockpit

    Hallo Seppe, welche Firmware setzt du auf dem Controller ein? Wenn ich dein Programm nachstelle, mit einem Applikationsnamen, dann funktioniert die Funktion. Ich setzte die Firmware 15 mit der e!COCKPIT Version 1.6.1.5 ein.
  18. .:WAGO::018636:.

    Simulation mit Wago PFC200 über OPC UA

    Hallo bestbet, wenn du die Port Authentication für die e!runtime aktiv hast (WBM-->Ports and Services-->PLC Runtime Services), dann muss der Benutzer admin mit dem Kennwort wago (Default Kennwort) verwendet werden. Der Benutzer ist mit dem Linux Benutzer gekoppelt. Wenn du die Port...
  19. .:WAGO::018636:.

    Wago PFC100 eCockpit aus SPS zurückladen

    Hallo Oest, ein Zurückladen ist nur möglich, wenn du vorher das Projekt auch richtig Heruntergeladen hast. Dieses muss über Gerät-->Projektarchiv-Upload erfolgen. Danach ist es möglich das Projektarchiv über Gerät-->Projektarchiv-Download herunterzuladen. Der Reiter Gerät ist sichtbar, wenn du...
  20. .:WAGO::018636:.

    Bezeichner nicht erkannt

    Hallo fstoiber, das liegt an der vordefinierten Eigenschaften der Bibliothek. Die Bibliothek besitzt die Eigenschaft LanguageModelAttribute (Auszug aus der Online Hilfe : Wenn die Bibliothek die Eigenschaft LanguageModelAttribute "qualified-access-only" hat, müssen Sie im Applikationscode über...