Hallo zusammen,

Ich hab einen Sensor der als Ausgangssignal mir 33,3 mV/V bringt, den würde ich gerne mit der SPS einlesen und auswerten.

Ich vermute mal ich benötige dazu einen Messumformer der mir aus dem Signal ein 0-10V oder 4-20mA Signal macht richtig?

Oder gibt es da eine andere Möglichkeit

eingesetzte PLC ist eine Siemnes 314 pn/dp

Vielen Dank
 
Ist das eine Wiegezelle? Üblicherweise gibt es für deren Anschluß und Signalwandlung/Umformung spezielle Hardware-Geräte.
Wie heißt der Sensor genau? Hast Du ein Datenblatt/Handbuch von dem Sensor?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für DMS brauchst du einen Messwandler (z.B. von Burster oder HBM) der dieses Signal in ein Normsignal wandelt. Alternativ gibt es auch Baugruppen für die S7 oder ET200S/SP, an welche man Wiegezellen direkt anschließen kann, such hier mal nach SIWAREX.

Welchen Sensor verwendest du da? Anwendung?
 
Es handelt sich um einen Massedrucksensor Dynisco MDA460

Überlege einen anderen Sensor zu nehmen , der mir direkt einen 4-20mA Ausgangssignal gibt
 
Nicht 33.3 mV/V sondern 3.33mV/V:
TheMDA420 and MDA460 transducers provide the industry standard3.33 mV/V signal designed to work with most pressure indicators.
Mir ist diesen Standard nicht bekannt.

Aber es ist tatsächlich ein 4-arm Wheatstonebridge straingauge, genau wie eine Wiegezelle. Also muss jeder Messumformer für Wiegezellen funktionieren. Nur muss man aufpassen dass man die 3.33 mV/V einstellen kann.

edit: Wenn man die 3.33 mV/V nicht wählen kann, kann man in sein Program den Wert dementsprechend skalieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Zusammen.

Ja, das ist Intern ein DMS.
Schau hier mal nach den Siwarex Baugruppen.
die Können Standardmässig auch 4mV/V messen.
Das würde zu deinem Bereich Passen, du musst die dann nur noch Justieren.
Da sagst du der Siwarex quasi nurnoch:
Das sind 0 Bar,
Das sind X Bar,
Dann musst du auch nicht mehr viel umrechnen, dein Ausgangssignal ist dann direkt der wert in Bar.
Aber ich denke, wenn Du siehst, was so eine Siwarex Baugruppe kostet,
ich denke da ist ein Standard Sensor mit 4-20mA Ausgang und ein AI günstiger.

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alsooo, noch mal zurück...
So wie ich das aus dem Datenblatt rauslese, gibt es die Sensoren auch mit 4-20mA Ausgang. (Seite 7)
Da solltest du erstmal genau schauen, was du da verbaut hast.
Aber so richtig schlau werde ich aus dem Datenblatt eher nicht, mal wird so, mal so geschrieben.

Gruß
Timo
 
Übrigens, kann deine CPU nicht auch direkt Spannung 0-10V an den analogen Eingängen verarbeiten? Ob die Bereiche allerdings sinnvoll zusammenpassen kann ich nicht sagen. Da du aber 0-10V auf 4-20 mA wandeln möchtest... Was ist dein maximal erwartbarer Wert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Wheatstone Voll-Brücke kann man nicht an ein einfache Spannungs-Analogeingang verbinden.
Aber evtl. an zwei Spannungs-Analogeingänge und dann die Differenz beider auswerten? Habe ich noch nie gemacht, aber wenn ein MassePotenzial der "BrückenSeite" verfügbar sein sollte?
Ich würde aber davon ausgehen, dass die Differenz zu winzig klein ist in Relation zur "Granularität" der ADUs ... und die Belastung der Brücke durch die ADUs zu gross..
 
Eventuell ein galwanisch getrennte Analogeingang, um die gebrückte Spannung zu messen. And dann den Leitungswiederstand ignorieren.
Aber den Messwert ist winzig.
Wenn 3.33mV/V und 10V angedruckte Spannung, bekommt man nur 33.3mV bei max Signalwert. Das ist 0.33% von die 0-10V auf ein Spannungs-Analogeingang. Und was wenn den aktuell gemssene Wert nur ein Bruchteil von max-Wert ist ?
Näh, ich denke es geht nicht.
 
Vielen Dank für die vielen Antworten und Hilfen,

habe jetz den Sensor mit 4-20mA Ausgangssignal besorgt, funktioniert für meinen Anwendungsfall jetzt wunderbar:D
 