    Moin,
    ich habe mir ein tolles Uniprojekt aufgehalst und bin nun das erste mal in der Situation selber Komponenten auszusuchen.
    Die Programmierung lernt man in der Uni, den Anschluss von Komponenten nur in der Theorie.

    In meinem Setup befindet sich eine 750er Wago, einige Komponenten und 2 Sensoren, und um diese Sensoren soll es gehen.

    Sensor 1 NTC 5 kOhm mit 2 Leitungen
    Sensor 2 Regensensor oder auch Niederschlagssensor. Dieser soll laut Hersteller bei Trockenheit einen Widerstand gegen Unendlich haben und bei ca. 5 MOhm Regen diagnostizieren.


    Der erste Gedanke war natürlich eine passende I/O Karte von Wago zu benutzen, leider ist der Sensor 1 scheinst kein Standard und nicht vorgesehen. Für Sensor 2 habe ich noch garkeine Idee.

    Mein Gedanke, einen Spannungsteiler zu bauen und die 24V Wagoversorgung anzuschließen, könnte zumindest beim Sensor 2 noch genau genug sein.

    Schön wäre je ein Messumformer, daher die Frage an euch, ob euch etwas in die Richtung bekannt ist.

    Messumformer 1: NTC 5kOhm falls möglich mit Linearisierung (Ausgang 4 mA-20 mA oder 0 V - 10 V)
    Messumformer 2: Widerstandsmessung bei 1 MOhm - 10 MOhm sollte bei Widerstand außerhalb dieses Spektrum nicht abbrennen. (Ausgang 4 mA-20 mA oder 0 V - 10 V)

    Ich hoffe es hat jemand entscheidene Hinweise für mich, viele Grüße
    Hannes
    Reply With Quote Reply With Quote Widerstandswandlung SPS (NTC & Regensensor)  

  2. #2
    Join Date
    15.09.2011
    Location
    Österreich
    Posts
    720
    Danke
    61
    Erhielt 191 Danke für 142 Beiträge

    Default

    Ich würde mich mit deinem Anliegen mal an die Firma Rinck Elektronik wenden, die bauen dir zur Not auch etwas passendes zusammen und die Kosten halten sich in Grenzen.

    http://www.rinck-electronics.de/

  3. #3
    Join Date
    29.06.2010
    Posts
    58
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin,
    von Wago gibt die 750-461 und -464, die sind für 10k und 20k NTC geeignet. Vielleicht lassen die sich auf 5k umkonfigurieren.

    Bezüglich Regensensor sind die Digitaleingangsklemmen nicht hoch-ohmig genug, um den Sensor direkt anzuschließen. Also Spannungsteiler aufbauen und auf Transistor gehen, der den Digital-Eingang ansteuert.
    Gruß Illi

Similar Threads

  1. Regensensor (Öffner) an AI1 auslesen mit 24RCE
    By mrsetter in forum Sensorik
    Replies: 13
    Last Post: 15.02.2019, 06:54
  2. Step 7 NTC- Wiederstand von Heizung an SPS auswerten
    By Kleiny11 in forum Simatic
    Replies: 15
    Last Post: 25.03.2016, 07:54
  3. Sonstiges LOGO! Temperatur- , Wind- und Regensensor
    By Evo in forum Simatic
    Replies: 9
    Last Post: 25.04.2013, 18:58
  4. Wetterstation Windsensor 0-10V Regensensor
    By Temminator in forum Elektronik
    Replies: 12
    Last Post: 29.09.2012, 17:46
  5. Replies: 0
    Last Post: 04.04.2012, 15:12

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •