Moin,
ich habe mir ein tolles Uniprojekt aufgehalst und bin nun das erste mal in der Situation selber Komponenten auszusuchen.
Die Programmierung lernt man in der Uni, den Anschluss von Komponenten nur in der Theorie.

In meinem Setup befindet sich eine 750er Wago, einige Komponenten und 2 Sensoren, und um diese Sensoren soll es gehen.

Sensor 1 NTC 5 kOhm mit 2 Leitungen
Sensor 2 Regensensor oder auch Niederschlagssensor. Dieser soll laut Hersteller bei Trockenheit einen Widerstand gegen Unendlich haben und bei ca. 5 MOhm Regen diagnostizieren.


Der erste Gedanke war natürlich eine passende I/O Karte von Wago zu benutzen, leider ist der Sensor 1 scheinst kein Standard und nicht vorgesehen. Für Sensor 2 habe ich noch garkeine Idee.

Mein Gedanke, einen Spannungsteiler zu bauen und die 24V Wagoversorgung anzuschließen, könnte zumindest beim Sensor 2 noch genau genug sein.

Schön wäre je ein Messumformer, daher die Frage an euch, ob euch etwas in die Richtung bekannt ist.

Messumformer 1: NTC 5kOhm falls möglich mit Linearisierung (Ausgang 4 mA-20 mA oder 0 V - 10 V)
Messumformer 2: Widerstandsmessung bei 1 MOhm - 10 MOhm sollte bei Widerstand außerhalb dieses Spektrum nicht abbrennen. (Ausgang 4 mA-20 mA oder 0 V - 10 V)

Ich hoffe es hat jemand entscheidene Hinweise für mich, viele Grüße
Hannes
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
von Wago gibt die 750-461 und -464, die sind für 10k und 20k NTC geeignet. Vielleicht lassen die sich auf 5k umkonfigurieren.

Bezüglich Regensensor sind die Digitaleingangsklemmen nicht hoch-ohmig genug, um den Sensor direkt anzuschließen. Also Spannungsteiler aufbauen und auf Transistor gehen, der den Digital-Eingang ansteuert.
Gruß Illi
 