Moin Moin,

ich arbeite momentan an meiner Abschlussarbeit für meinen Bachelor. Ich plane einen Dichtigkeitstest für Rohrpoststationen welche manchmal durch kleine Leckagen anfangen zu pfeifen.

Ich würde gerne den Max Druck im System und den Schalldruck direkt am Produkt messen um einen Grenzwert definieren ab wann eine Station N.i.O ist.
Leider fehlt es mir hier an nötiger Erfahrung in Richtung Sensorik und Automatisierung und zudem bin ich in diesem Thema ein totaler Neuling.

Das ganze soll über eine LOGO SPS geteuert werden und einen Wert an einen Rechner übertragen. Mein programmierender Kollege meinte, dass dies über ein Netzwerk möglich wäre.


jetzt zu meinem anliegen an euch erfahrene,
Ich konnte leider nichts finden zu Schalldruck, Akustikmessung /Messmikrofone, welche einen Wert an die eine LOGO übertragen.:confused:
Oder ist es vll. schlauer dies einfach über USB laufen zu lassen und dort die Werte abzugreifen?
Ich bin dort leider etwas verloren mit der Situation, da im Unternehmen natürlich keiner Zeit hat, das vernünftig zu erklären.
Hoffe ihr könnt mir da grob weiterhelfen.

LG,

Alex
 
Moin,
such doch mal im Netz nach Analogen Sensoren, die einen Wert von 4-20mA oder 0-10V rausgeben.
Diesen solltesten du dann problemlos über die Analoge Eingangskarte einlesen können und dann super weiterverarbeiten können.
Das sollte eigentlich super mit einer Logo realisierbar sein:ROFLMAO:
 
Zurück