Messumformer gibt komische Signale aus

Kevkli66

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Für ein Projekt verwende ich eine Siemens LOGO!, Inelta Messumformer (IMA2-R) und Linearpotentiometer von Variohm (ELPM Serie).

Mein Problem ist, dass wenn ich den Anschluss "Shield" am Messumformer nicht an den Schutzleiter anschließe, er gar kein Signal ausgibt, wenn ich den Schutzleiter anschließe, empfängt die LOGO! Signale zwischen 0 und 400 (möglich sind meines Wissens 0 bis 999.999). Wenn ich die LOGO! ebenfalls an den Schutzleiter anschließe, empfängt sie Werte zwischen 0 und 40. Diese Werte laufen immer in der gleichen Reihenfolge ab und haben nichts mit der Stellung des Linearpotentiometers zu tun.

Der Messumformer wird mit konstant 24V DC gespeist und gibt konstant 10V DC für den Linearpotentiometer aus. Vom Potentiometer gelangen - je nach Stellung - 0 bis 10V DC wieder an den Messumformer. Dieser gibt jedoch immer die komisch springenden Werte aus.

Woran kann das liegen?

Am Messumformer habe ich folgende Anschlüsse:
1: Shield
2: 0V
3: 24V
4: -
5: -
6: GND Pot.
7: Shield
8: Wiper
9: Exitation Sen.
10: -
11: Output -
12: Output +
13: Shield

Hoffe, dass mir jemand helfen kann :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Poti hat laut Hersteller 5kΩ +-20%. Laut Messung hat es 5,69 kΩ.

Bei der Messung am Messumformer habe ich zwischen Output + und 0V eine Spannungsschwankung von 0-0,05V, also praktisch nichts. Habe ich falsch gemessen oder an was kann das liegen?
 
Ich vermute mal, dass Du Probleme mit dem BezugsPotenzial (MasseVerbindung) hast.
SchutzLeiter an Shield?!? :confused: Mit Shield ist die Abschirmung bei einem abgeschirmten Kabel gemeint.
Am MessUmformerAusgang Schwankungen von 0..0,05 V gemessen und die LOGO macht grosse Schwankungen in immer derselben Reihenfolge daraus?
Was hast Du noch an der Steuerung angeschlossen, das Störungen erzeugen könnte?
Welche LeitungsLängen
- zwischen Poti und MessUmformer
- zwischen LOGO und MessUmformer?
Abgeschirmte Kabel verwendet? Diese Leitungen evtl. parallel verlegt zu Verbindungen mit induktiven Lasten?
 
Nein, ich verwende keine abgeschirmten Kabel, sondern normale Kupferlitzen mit Kunststoffmantel.
Die Kabellängen sind derzeit für den Versuchsaufbau recht kurz, alle unter einem halben Meter.
Das heißt, alle Shield-Anschlüsse unbelegt lassen, oder?
An der Steuerung sind noch zwei Taster an den digitalen Eingängen angeschlossen, die 24V DC liefern.

Wenn ich alles vom Schutzleiter abklemme, kommt bei der LOGO! kein Signal mehr an (schwankt zw. 0 und 1, was bei einem Bereich von 0-999.999 nichts ist), und auch beim Messumformer liegt am Ausgang keine Spannung an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für den Testaufbau brauchst Du gar keine "Shield" anschließen. Die brauchst Du nur, wenn der gemessene Wert in der Logo durch EMV-Effekte beeinflußt wird.
An den Messumformer musst Du anschließen:
(3) 24VDC +
(2) 24VDC -
(9) Potie (rechtes Ende)
(6) Potie (linkes Ende)
(8) Potie (Schleifer)
(12) Logo Eingang z.B. I7 (das ist AI1)
(11) Logo M

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Verbindung von Output- und LOGO! M hat gefehlt, jetzt läuft es. Leuchtet mir nur nicht ganz ein, warum der Output wieder an die LOGO! muss...
Jetzt muss ich nur noch Gain Error und Offset mit den Einstellschrauben vernünftig einstellen.

Danke für die schnellen Antworten:-D
 
Ein StromKreis muß geschlossen werden, damit Strom fließen kann. Bei der Verbindung von Geräten müssen immer mindestens 2 Verbindungen hergestellt werden - ein Hinleiter und ein Rückleiter.

Harald
 