Servus,
wir möchte bei einer Anlage die klapper Technik durch eine SPS austauschen. Leider sind in der Anlage recht viele Induktive AC Sensoren verbaut, zu denen nur 2 Leiter + PE führen.

Die Frage ist, funktionieren solche Sensoren in 2-Leiterschaltung an der SPS ?

https://www.ifm.com/de/de/product/IFT205?tab=documents

Grüße Malte
 
Leider sind in der Anlage recht viele Induktive AC Sensoren verbaut, zu denen nur 2 Leiter + PE führen.

Die Frage ist, funktionieren solche Sensoren in 2-Leiterschaltung an der SPS ?

https://www.ifm.com/de/de/product/IFT205?tab=documents
Wie heißt Dein Sensor ganz genau? Der Sensor im Link ist nicht für AC Spannung.
Ansonsten: Überprüfe welche Betriebsspannung Deine Sensoren haben und welcher Mindestlaststrom angegeben ist. Dann vergleiche mit den technischen Daten Deiner SPS-Eingänge. Wenn die Daten passen, dann funktionieren die Sensoren auch an Deiner SPS bzw. Du müsstest entsprechende Eingangsmodule besorgen oder Koppelrelais/-schütze zwischenschalten.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es geht darum die 2 Leiter 230V-AC Sensoren durch 2-Leiter 24V-DC Sensoren zu tauschen... Koppelrelais möchten wir nicht einsätzen, aber auch ungern neue Leitungen ziehen...

Mindestlasstrom ist 2mA beim verlinkten IFM...

Aus s71200_system_manual_de-DE_de-DE.pdf, A.5.3 Digitale Eingänge und Ausgänge

Nennspannung 24 V DC bei 4 mA, Nennwert
Signal logisch 1 (min.) 15 V DC bei 2,5 mA
Signal logisch 0 (max.) 5 V DC bei 1 mA

Grüße Malte
 
Ich hatte auch schon so nen ähnlichen Anwendungsfall und bin über Koppelrelais gegangen.
Nur über die Eingangskarte kam es zu Fehlimpulsen.
Ist aber sicherlich abhängig von Anlage, Kabellänge und zig anderen Faktoren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im ersten Moment erscheinen digitale 2-Leiter-Sensoren günstig.
Eine Ader samt deren Klemmstellen werden eingespart.

In der Praxis tauchen dann aber gewisse Nachteile auf:

  • Der Mindestlaststrom und der maximale Reststrom müssen zu dem verwendeten Eingang der Steuerung passen.
  • Sensoren mit kleinen Schaltabständen unterscheiden sich zu Sensoren mit großen Schaltabständen im Mindestlaststrom und Reststrom
  • Hat die Steuerung Sonderfunktionen wie schnelle Zähler, oder Universaleingänge unterscheiden sich diese von den anderen Eingängen und müssen gesondert beachtet werden.
  • Muss später ein Sensor ausgetauscht werden, ist erneut auf den Mindestlaststrom und den maximale Reststrom zu achten, falls kein 1:1 Ersatz möglich ist.
  • Ein Austausch gegen einen optischen Sensor ist in meist nicht möglich, weil dieser mehr Leistung benötigt.
 
Den Daten nach sollte es funktionieren, wenn auch etwas knapp. Da würde ich Initiatorklemmen/Reihenklemmen mit LED (parallel zum SPS-Eingang) zur Erhöhung des Laststromes vorsehen. Für nachträgliche Nachrüstungen eignen sich auch "kräftige" LED wie M22-LEDC.., die kann man direkt auf TS35 aufschnappen, allerdings sind die sehr hell.

Aus Erfahrung kann ich nichts negatives zu 2-Leiter-Sensoren berichten.

Harald
 
Im ersten Moment erscheinen digitale 2-Leiter-Sensoren günstig.
Eine Ader samt deren Klemmstellen werden eingespart.

In der Praxis tauchen dann aber gewisse Nachteile auf:

  • Der Mindestlaststrom und der maximale Reststrom müssen zu dem verwendeten Eingang der Steuerung passen.
  • Sensoren mit kleinen Schaltabständen unterscheiden sich zu Sensoren mit großen Schaltabständen im Mindestlaststrom und Reststrom
  • Hat die Steuerung Sonderfunktionen wie schnelle Zähler, oder Universaleingänge unterscheiden sich diese von den anderen Eingängen und müssen gesondert beachtet werden.
  • Muss später ein Sensor ausgetauscht werden, ist erneut auf den Mindestlaststrom und den maximale Reststrom zu achten, falls kein 1:1 Ersatz möglich ist.
  • Ein Austausch gegen einen optischen Sensor ist in meist nicht möglich, weil dieser mehr Leistung benötigt.

Das hat mich dann auch bewogen neue Leitungen zu ziehen... danke für die zahlreichen Kommentare.
 
Zurück