Durchflussmenge erfassen H2O2

Beiträge
622
Reaktionspunkte
67
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Wir möchten die Durchlussmenge einer H2O2 Dosieranlage erfassen. (Zählung über Impulse)
Die Membrampumpe kann ca. 50l/h, die abgehende Leitung hat einen Durchmesser von 20mm.

Das Medium ist 40% H2O2 (Wasserstoffperoxid)


Bisher wurden hier Ovalradzähler verwendet, diese sind allerdings nicht sehr zuverlässig bzw haltbar.
Hat jemand eine Tip für einen passenden Sensor/IDM/Zähler?

LG
Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie genau muss die Erfassung sein?
Ich nehme demnächst einige Verder Druckluftmembranpumpen mit eingebautem Impulsgeber für die Pumpenhübe in Betrieb.
Jeder Impuls entspricht der Verdrängung eines Hubs, allerdings nicht wenn Luft angesaugt werden kann.
Das wäre völlig unberührt vom Medium.

Gruß Michael
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Betriebselektriker,

die Genauigkeit wäre auch meine Frage, Fa Keyence hat Fd x Sensoren im Angebot die werden um das Rohr oder Schlauchleitung geschnappt. Funktioniert an sich recht gut, und genau wenn das Rohr zur Mengen Verhältnis passt.


Gruß Tia
 
Hallo Betriebselektriker,

die Genauigkeit wäre auch meine Frage, Fa Keyence hat Fd x Sensoren im Angebot die werden um das Rohr oder Schlauchleitung geschnappt. Funktioniert an sich recht gut, und genau wenn das Rohr zur Mengen Verhältnis passt.


Gruß Tia

Gefällt mir sehr gut, aber leider nur bis 14mm 'Rohrdurchmesser.
Hatten schon ein anderes Keyence System im Auge, das kann aber wieder so niedrige Durchflüsse nicht...

@Coriolis Messung:
Gibt es sowas in der benötigten Größenordnung? Von welchem Hersteller? Wir haben ein paar im Einsatz, die sind aber wahnsinnig teuer und auch ziemlich groß.
Bei E&H gibt es da zb nichts in so kleiner Bauform.

@Pumpenhub "Messung":
Ist zu unzuverlässig, die Pumpe würde ihre Hübe ja auch machen wen dahinter zb. ein Ventil geschlossen ist.

"Clamp" on ist auf jeden Fall mal eine erwünschte Option. Umso weniger an der Leitung rumgebastelt werden muss, desto besser. :cool:


Danke schon mal für eure Beiträge!

LG
Michael
 
Auf Anhieb würden mir hier Leviflow von Levitronix oder Dosimag von E&H einfallen.
Bezüglich H2O2 müsstest Du aber fragen. Bei uns werden die für diverse Säuren verwendet.

Gruß
Sepp
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für so kleine Durchflussmengen würde mir jetzt entweder der SITRANS FM MAG 1100 oder der ifm SM4000 einfallen.
Mit dem ifm hab ich schon Dosierfunktionen umgesetzt mit aggressiven Säuren. 1 Impuls/ml war hier die Auflösung.
Die Beständigkeit für H2O2 (inkl der verwendeten Konzentration) muss man aber natürlich speziell abklären.

[h=1][/h]
 
Zurück
Oben