Hallo,
ich betreibe einen IO-Link Sensor von Festo, Typ SDAS-MHS an einer Beckhoff Klemme EL6224.
Der Sensor liefert in unregelmäßigen Abständen und nicht reproduzierbar einen Wert von 4080 zurück.
Laut Doku handelt es sich hier um einen PDV Error.


Hat jemand Erfahrung mit der Sensor / Klemmen Kombination?


Danke für die Infos.
 
Hallo,

ich habe bereits ein Projekt mit dem SDAS hinter mir.
Der Fehler kommt Zustande, wenn der Sensor zu weit von dem Zylinder entfernt ist.
Wenn der Sonsor wirklich auf den Zylinder ist kommt dieser Fehler nicht mehr. Dann nur noch "Out of Range".
Den Wert musst du wie in der Anleitung beschrieben die Bit´s für die Schaltpunkte wegrechnen.

Dann Funktioniert der Sensor ganz gut.
 