Hallo miteinander,

ich stehe aktuell vor dem Problem dass ich einen AC-Stromwandler der Firma Ziehl verwende, ich aber nicht das entsprechende 0..20mA-Signal an meine 1500er erhalte.

Der genaue AC-Stromwandler wäre von Fa. Ziehl - Produktnummer S225579.
Als Analogeingangskarte verwende ich die Analogkarte [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]6ES7 134-6GF00-0AA1. [/FONT]Die Eingänge habe ich als 2-Draht-Sensor parametriert mit Eingangssignal 0..20mA.

Von der Klemme 9 (Uv) gehe ich auf + Eingang von AC-Stromwandler.
Von der klemme 1 (I+) gehe ich auf - Eingang von AC-Stromwandler.

Wenn ich das Analogsignal über Multimeter messe erhalte ich immer 40mA.

Kann ich den AC-Stromwandler an diese Siemens-Ausgangskarte anschließen? Muss ich diese eventuell anders parametrieren und die Karte anders verschalten?

Für Tipps wäre ich sehr dankbar.

mit freundlichen Grüßen

bes1234

 
Hallo Bes,

auf den ersten schnellen Blick ok.
Wie groß ist der Verbraucher-Strom, den Du mißt? Oder erhälst Du *immer* 40mA unabhängig vom Laststrom?

Mal ne blöde Frage: Hast Du mal das Multimeter ohne Versorgungsspannung am Meßwandler angeschlossen? Möglicherweise ist es ein reiner Übertrager 15A:20mA, der nur den Ausgangsstrom gleichrichtet?

Gruß
Jens
 
Ich parametriere morgen die Karte mal als 4-Leiter, vll hilft das ja,

Als ich den Storm gemessen habe, hab ich bei Last immer ca.40mA gemessen. Gleichzeitig waren an den + und - Klemmen vom AC-Stromwandler eine Spannung von ca. 12 V angelegen.

Was ich vorhin vergessen have zu schreiben. Zusätzlich zu dem AC-Stromwandler ist in Reihe noch ein Überwachungsrelais von Siemens ([FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]SIE.3UG4621-1AW30) geschalten, welches dabei ca. 70mA gemessen hat, d.h. dass der Wandler welcher 0-15V AC Wandeln kann, dann ungefähr ca. 1,4 mA an die SPS übergeben muss.[/FONT]
 
Als ich den Storm gemessen habe, hab ich bei Last immer ca.40mA gemessen. Gleichzeitig waren an den + und - Klemmen vom AC-Stromwandler eine Spannung von ca. 12 V angelegen.
Spannung am Ausgang eines Stromwandlers zu messen ist wenig sinnvoll, wenn Du da was messen willst, dann den (Kurzschluss-)Strom.

Was ich vorhin vergessen have zu schreiben. Zusätzlich zu dem AC-Stromwandler ist in Reihe noch ein Überwachungsrelais von Siemens (SIE.3UG4621-1AW30) geschalten, welches dabei ca. 70mA gemessen hat, d.h. dass der Wandler welcher 0-15V AC Wandeln kann, dann ungefähr ca. 1,4 mA an die SPS übergeben muss.
Wie hast Du das ausgerechnet?
Der Wandler wandelt 15A AC, nicht 15V AC.

Gruß
Erich
 
Entspricht nicht dem 4-Leiter-Anschluß laut Schaltbild.... aber Du bist auch der Meinung, daß der keine Versorgung Uv braucht!? Die Vermutung hatte ich auch...
Das Siemens-Sprech "4-Leiter-Sensor" (4-Draht-Messumformer, 4DMU) ist leider irreführend für Elektrik-Laien erfunden worden (welche gerade so abzählen können ob ein Sensor 2 oder 4 Anschlüsse hat, aber keine Ahnung von Elektrik haben). Tatsächlich ist gemeint:
• 4DMU, 4-Draht-Sensor, "aktiv": die 20mA kommen aus dem Sensor und fließen in den Analogeingang hinein. Es ist unerheblich woher der Sensor die 20mA nimmt und ob er 4 oder nur 2 Anschlüsse hat. (4 Anschlüsse: es gibt 2 zusätzliche Anschlüsse für Versorgungsspannung.)
• 2DMU, 2-Draht-Sensor, "passiv": die 20mA müssen vom Analogeingang zur Verfügung gestellt werden und fließen aus dem Analogeingang heraus

2DMU-Sensoren sind etwas einfacher/billiger herzustellen (etwas weniger Elektronik), können aber immer auch wie 4DMU an Analogeingänge angeschlossen werden, indem man den + des Sensors mit + einer Versorgungsspannung verbindet.

Die Analog-Baugruppe des TE ist ein Analogeingang nach 4DMU-Prinzip (die 20mA müssen aus dem Sensor in den Analogeingang In+ hineinfließen). Je nachdem, ob der Sensor aktiv die 20mA erzeugt oder seinerseits passiv auf externe 20mA angewiesen ist, muß der zweite Anschluß des Sensors mit M oder mit Betriebsspannung (z.B. +24V) verbunden werden. Die Analog-Baugruppe stellt "freundlicherweise" Versorgungspannungs-Anschlußklemmen (Uv) zur Verfügung, die man nutzen kann, aber nicht muß.

Im Datenblatt des Sensors die Angabe eines Lastwiderstands (Bürde) und 0-20mA (anstatt 4-20mA) sind starke Indizien, daß der Sensor die 20mA liefert und daher die beiden Anschlüsse des 20mA-Ausgangs wie ein 4-Draht-Sensor anzuschließen sind. Versorgungsspannungs-Anschlüsse hat der Wandler keine und brauchen daher nicht an den Versorgungs-Klemmen (Uv) des Analogeingangs angeschlossen werden. (der Wandler versorgt seine Elektronik aus dem 0-15A AC Eingangssignal)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was sich meinte, war: Die Formulierung könnte für Bes verwirrend sein, weil Du einen anderen Anschluß beschrieben hast, gleichzeitig aber schreibst, daß er den Sensor laut 4-Leiter-Sensor Schaltbild anschließen soll...

Fachlich alles korrekt...
Hatte mir das Datenblatt noch nicht angesehen, daher die Frage, ob er mal den Ausgang ohne Versorgungsspannung gemessen hatte...
 
weil Du einen anderen Anschluß beschrieben hast, gleichzeitig aber schreibst, daß er den Sensor laut 4-Leiter-Sensor Schaltbild anschließen soll...
Damit ist gemeint, wo + und - vom Wandler/Sensor angeschlossen werden müssen:
• 4-Leiter-Anschluß: + vom Sensor kommt an In+ / - vom Sensor kommt an M/AUX
• 2-Leiter-Anschluß: - vom Sensor kommt an In+ / + vom Sensor kommt an Uv <-- funktioniert so NICHT mit seinem Wandler

Wegen mir ;) bräuchte die Welt nur passive SPS-Analogeingänge (Luxus: potentialfrei), für Anschluß von aktiven Sensoren oder passiven Sensoren mit externer Versorgung. Unbenutzte Analogeingänge werden bei uns als 4DMU 0..20mA parametriert, und werden in Schaltschränken vorverdrahtet auf 4 Klemmen auf der Schaltschrank-Klemmleiste:
Code:
1 / + : + von 24VDC-Lastspannung
2 / - : - von 24VDC-Lastspannung
3 / AI: Analogeingang I+
4 / - : Analogeingang I- , meistens intern verbunden mit M Analogmasse und - von Lastspannung
Da kann man ohne Umparametrieren fast jeden 20mA-aktiv/passiv-Sensor anschließen (von -20..+20mA Sensoren und potentialfrei abgesehen). 3-4 kann man brücken/kurzschließen solange nichts angeschlossen ist (Kurzschluß des Analogeingangs)

Bei den ET200S/SP wird gerne die Kabelanschluß/Rangier-Klemmleiste im Schaltschrank weggelassen/eingespart, weil man da die Drähte vom Sensor direkt auf dem Terminal-Sockel der Baugruppe anschließen kann. Da wird es dann allerdings problematisch, wenn das eine 2-Draht-AI-Baugruppe ist, wo keine M-Klemme am Terminal ist: 4DMU/aktiv-Sensor kann nicht einfach angeschlossen werden. Oder eine 4-Draht-AI-Baugruppe ohne Uv+-Klemme am Terminal: 2DMU/passiv-Sensor kann nicht einfach angeschlossen werden. Da sind dann viele nicht-Elektroniker überfordert, wie angeschlossen werden muß.

Harald
 