-> Hier kostenlos registrieren
Papiersortierbunker Füllstand abfragen
Hallo Kollegen,
vielleicht hat jemand eine Idee bzw. Erfahrung wie man in einer Papier Recyclinganlage einen Sortierbunker auf Füllstand bzw. Stau abfragen kann.
Von oben befördert ein breites Förderband Papier und Kartonagen in einen Sortierbunker. Im Bunker wird dann über Gebläse leichtes Material weggeblasen und schwereres fällt nach unten auf ein weiteres breites Förderband.
Dieses untere Band soll nun im Bunker abgefragt werden. Wenn dies zu voll wird, soll oberes Zuführband abgeschaltet werden.
Im Bunker kann kein Sensor angebaut werden, da nicht zugänglich und alles sehr feucht und staubig ist.
Jetzt habe ich oben ein Ca. 30mm Loch reingebohrt und mit einem Wenglor Laserlichttaster ca. 3m durch das Loch in den Bunker auf das untere Band geschaut. Klar flattert das Signal, da ja Papier umher fliegt. Habe einen Timer programmiert, der wenn das Signal 3s dauerhaft ansteht das obere Band abschaltet.
Das ganze funktioniert nur unregelmässig, ich schaffs einfach nicht dass der Sensor zuverlässig die 3s schaltet wenn sich ein Papierstau unten bildet.
Schalte ich bei einem Stau manuell ab incl. Gebläse, schaltet der Sensor!
Ich komm nicht weiter. Hat jemand eine Idee?
Hallo Kollegen,
vielleicht hat jemand eine Idee bzw. Erfahrung wie man in einer Papier Recyclinganlage einen Sortierbunker auf Füllstand bzw. Stau abfragen kann.
Von oben befördert ein breites Förderband Papier und Kartonagen in einen Sortierbunker. Im Bunker wird dann über Gebläse leichtes Material weggeblasen und schwereres fällt nach unten auf ein weiteres breites Förderband.
Dieses untere Band soll nun im Bunker abgefragt werden. Wenn dies zu voll wird, soll oberes Zuführband abgeschaltet werden.
Im Bunker kann kein Sensor angebaut werden, da nicht zugänglich und alles sehr feucht und staubig ist.
Jetzt habe ich oben ein Ca. 30mm Loch reingebohrt und mit einem Wenglor Laserlichttaster ca. 3m durch das Loch in den Bunker auf das untere Band geschaut. Klar flattert das Signal, da ja Papier umher fliegt. Habe einen Timer programmiert, der wenn das Signal 3s dauerhaft ansteht das obere Band abschaltet.
Das ganze funktioniert nur unregelmässig, ich schaffs einfach nicht dass der Sensor zuverlässig die 3s schaltet wenn sich ein Papierstau unten bildet.
Schalte ich bei einem Stau manuell ab incl. Gebläse, schaltet der Sensor!
Ich komm nicht weiter. Hat jemand eine Idee?
Zuletzt bearbeitet: