Anschluss Edisen Touch Sensor an SPS

Darkghost

Level-1
Beiträge
210
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

aktuell verstehe ich nicht genau warum der Sensor an der SPS kein Signal liefert.

Ich verwende den Sensor MT0,5-ST-HV-TA-N-E2
https://www.edisen.de/level9_cms/download_user/Dokumente_18/Datasheet_MT0.5-ST_V1.pdf

Der Sensor hat 3 Anschlüsse (+UB, OUT, GND)
Ich verstehe das so, dass ich bei der N Variante OUT an GND "anschließen" muss. D.h. die KL1809 https://www.beckhoff.de/KL1809/ verwenden müsste.

Wenn ich die Spannung messe zwischen OUT und Masse vom Netzteildann fließt kein Strom, wenn ich zwischen OUT und +24V vom Netzteil messe, werden bei Betätigung 24V gemessen.

Für mich passt das gemessene mit der Aussage aus dem Datenblatt nicht zusammen.

Was mach ich falsch? Welche Klemme benötige ist oder welche Variante des Sensors benötige ich damit es mit der KL1809 funktioniert.

Grüße
Stefan
 
Out wird weder bei P- noch bei N-Variante an Masse angeschlossen sondern an den SPS-Eingang.
Für die 1809 brauchst du die P-Variante. Die N-Variante funktioniert nicht.
Wenn du die N-Variante nutzen willst, dann brauchst du Koppelrelais oder vielleicht klappt es auch mit einem PullUp-Widerstand
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für die schnelle Antwort.
Was ich mit "an Masse angeschlossen" meinte, dass ich OUT mit dem Messgerät verbunden habe und dann Messgerät mit Masse vom Netzteil.
Am Ende muss OUT natürlich an die Klemme angeschlossen werden.

Ich würde gern noch verstehen warum nicht ich nicht N Variante nutzen kann.

Z.B. nutze ich auch die Gira SPS Taster, die da habe ich jeden Taster auch an KL1809 angeschlossen.
https://download.gira.de/data3/20011210.pdf

Hier wird doch laut Anleitung jeder Taster auch mit GND bzw. an die KL1809 verbunden und das funktioniert.

Würde evtl. die KL1889 theoretisch funktionieren?
https://www.beckhoff.de/default.asp?bus_terminal/kl1889.htm

Grüße
Stefan
 