Gesucht: Gateway 4-20 mA HART mit Webinterface

sailor

Level-1
Beiträge
641
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo werte SPS'ler,

ich suche eine Möglichkeit, das Normsignal mit HART-Protokoll eines Druckmessumformers auszuwerten und in einen Webinterface abzubilden.
Bräuchte das für eine private Drucküberwachung.
Sollte möglichst nicht zu teuer sein. Arduino ode PI wären eventuell was, aber hab damit noch nicht gearbeitet. Wäre aber für Vorschläge sehr dankbar.

Es grüßt Euch

Sailor
 
hi,
hast du irgendwelche angaben vom hersteller, ob über das hart-protokoll messwerte geliefert werden ?
natürlich muss es irgendwie gehen ... ich habe diverse sensoren die über das hart-protokoll mit entsprechender software konfiguriert werden und auch da sieht man ja die messwerte ...
die ausgabe des messwertes erfolgt aber normalerweise z.b. über 20mA oder andere bus-systeme ...
was hast du denn genau für einen sensor ?
 
Es ist ein gebrauuchter E+H Druckmessumformer.
HART brauche ich nicht. Es geht mir nur darum, das Normsignal 4-20 mA irgendwie - im Idealfall skaliert und visualisiert auf einen Webinterface zur weiteren Verwendung im internen Netz zu verwenden.
HART wäre natürlich schon schön, aber da brauche ich wahrscheinlich kostenpflichtige Software von E+H und auch die passenden teuren HART-Gateways.


Danke und Gruß
Sailor
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ob/wie das mit Arduino, PI und Co. geht weiß ich nicht. Ich würde das am schnellsten, günstigsten und industrietauglich mit einer LOGO! und einem Widerstand 250 .. 500 Ohm lösen.

Harald
 
20mA oder 0-10V wird der sensor haben ...
ich spiele jetzt gerade mit der easy e4 und die kann eigentlich alles ....

EasyE4.png

auch eine webvisu geht damit ...

ansonsten ... nicht industrietauglich ... pixtend+raspberry z.b. als günstige alternative
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie schnell und wie genau muß denn die Drucküberwachung sein? Muß auf eine Druckabweichung (schnell?) reagiert werden, z.B. irgendwas ein- oder ausgeschaltet werden?
Was für eine Anwendung soll den Druck-Wert verarbeiten? Warum "Webinterface"? Soll die Anwendung den Wert aus einer html-Seite 'rauskratzen? Bei einer LOGO könnte der Wert auch per Modbus TCP ausgelesen werden (oder auch per S7-Kommunikation).

Willst Du vielleicht (jetzt oder später) noch weitere analoge oder digitale Signale erfassen oder Relais (durch lokales Programm oder vom Web) steuern? Sollen Werte auch vorort angezeigt werden? Mit nur einem Gerät LOGO! 24CE oder 12/24RCE für ca. 120..160 EUR ("jetzt auch mit Cloud-Schnittstelle") kannst Du bis zu 4 Analogwerte 0-10V (oder mit Hilfswiderstand 0/4-20mA) und 4 bis 8 24V-Digitalsignale erfassen und 4 Digitalausgaben (Transistor oder Relais) steuern.

Die easy E4 kenne ich nicht, doch vermutlich hat sie ähnliche Möglichkeiten.

Harald
 
Servus Harald,
die Messung soll den Druck einer Hauswasseranlage erfassen. Grenzwertmeldungen sind aktuell keine geplant. Will nur ab und zu via Iphone draufschauen und mein Schwiegersohn will das Webinterface eventuell in seine Website einbauen - unidirektional.
TIA und S7 RT+RC hab ich greifbar. Die Logo mit Cloud braucht ja extra Programmiersoftware (LOGO! SOFT COMFORT ab Version 8), die ich nicht habe und für die eine Anwendung auch nicht kaufen will. Mit S7/TIA kann man die Logo nicht programmieren, oder?
Die Logo kann nur 0-10V - d.h. 500Ω gegen Masse, richtig?

Sailor
 
Die LOGOsoft Comfort kostet ca. 60 EUR (weniger z.B. in der Bucht)
Es gibt LOGO Starter Kits mit 24V Netzteil, mit/ohne zusätzliches Text/Touchpanel, und mit Software LOGOsoft + WinCC Basis (für Basic Panels) ab ca. 215 EUR (in der Bucht läuft auch gerade eine Auktion)

Achtung: die LOGO! 230... haben keine Analogeingänge im Basisgerät!

Der 500 Ohm Widerstand wird parallel zum Analogeingang (vom Eingang nach 0V/M) geschaltet und macht aus 0-20mA --> 0-10V, die mit dem 0-10V-Analogeingang gemessen werden können.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TIA und S7 RT+RC hab ich greifbar.
Da könntest Du auch eine S7-1200 nehmen, z.B. eine Kompakt CPU 1211C 6ES7211-1AE40-0XB0, ab ca. 185 EUR (oder gebraucht viel günstiger), die hat 2 Analogeingänge 0-10V (kann 0-20mA mit dem 500 Ohm Widerstand)

Harald
 
also wenn es industrietauglich sein soll ...
dann schon so etwas wie die logo, da würde ich nicht zu bastellösungen wie raspberry greifen ...
also aktuell gibts bei meinem großhändler ein starterpaket für 89€ ..
Starterpaket zum leichten Einstieg in die Steuerungstechnik.
Das Starterpaket enthält das Steuerrelais EASY-E4-UC-12RC1 mit LCD-Display und Anschlüssen per Schraubklemme,
eine Patch-Leitung zum Anschluss des Steuerrelais an die Ethernet-Schnittstelle und eine Lizenz für die Bedien- und Programmiersoftware easySoft.

logo starter kits sind so ab 180€ zu haben ...

die entscheidung würde ich auch ein wenig von der software abhängig machen ...
logoSoft finde ich klasse ...
EasySoft find ich ganz gut ...
die software für die schneider zelio finde ich schlecht ..
 
Hallo,
vielen Dank für eure Tipps. Ich habe mich für ne gebrauchte 1200'er entschieden.

Es grüßt euch

Sailor
 
Zurück