Hallo Forum,

wir wollen mit einer Typ ET200S > 2AO I ST (6ES7135-4GB01-0AB0)<
ein Dampfregelventil ansteuern, der Stellungsregler Typ 3725 der Firma
SAMSON hat leider nur eine Klemme fuer die elektrische Hilfsenergie und das Analogsignal.
Also keine externe Spannungsversorgung uns separat die 4-20mA Steuersignal.

Wie bekommen wir das hin ueber die AO Karte die 24V an den Sensor mit einzuspeisen?
Ueber die Klemmen am Terminalmodul bekommen wir die 24V aktuell nicht!

Liegt es einer fehlenden Bruecke am Terminalmodul oder ist die AO Karte ggf. falsch?
Das vorgeschaltete Power Modul hat die 24 Volt und es werden auch keine Fehler an den Karten angezeigt.

Ueber jeden Hinweis sind wie unendlich Dankbar!

Best Gruesse,
 
Zuletzt bearbeitet:
Also wenn ich mir jetzt so auf die Schnelle die Handbücher ansehe, bezieht der Stellungsregler seine Energie aus dem 4..20mA-Signal.

Also schließt Ihr 11 (+) an der Karte an 1 (QV) und 2 (S+) an. 12 (-) an 3 (Mana) und 4 (S-).

Dann sollte das funktionieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Danke für die Nachricht!

Für das bessere Verständnis:

Wir müssen die Klemmen am Terminalmodul von 1 nach 2 und die Kabel 3 nach 4 Überbrücken?

Schöne Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ein Handbuch habe ich zur Zeit nicht aber das „U“ sagt mir die Karte kann wahrscheinlich nur +/- 10V und vielleicht 1-5V aber bestimmt nicht 4-20mA

Asche auf mein Haupt... klar! Da hab ich überhaupt nicht drauf geachtet. War voll davon ausgegangen, dass der TE wenigstens die richtige Karte wählt...

Spätestens bei der HWConfig hätte ihm das ja schon auffallen müssen...
 
Wir haben es hinbekommen, auf das Terminalmodul Klemme 2 und 4 die 24V DC und Sensor auf 1 und 3 angeschlossen.
Nochmals Danke an alle die uns geholfen haben! Wünsche euch einen schönen Restsonntag.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben es hinbekommen, auf das Terminalmodul Klemme 2 und 4 die 24V DC und Sensor auf 1 und 3 angeschlossen.
:confused: Hast Du jetzt schon wieder das Modul oder das Thema verwechselt?

An das Analogausgangsmodul, das Du z.Z. im Beitrag #1 angegeben hast, kann man keine Sensoren anschließen, und die Klemmen 2 und 4 sind nicht belegt - da kann man anschließen was man will (solange es max 30V sind). Siehe Handbuch des Moduls oder Beitrag #8
wir wollen mit einer Typ ET200S > 2AO I ST (6ES7135-4GB01-0AB0)<
ein Dampfregelventil ansteuern, der Stellungsregler Typ 3725 der Firma

Harald
 
Zurück
Oben