Eaton/Moeller Easy 721 DC TC Spannungsversorgung

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich sag schon seit Jahrzehnten, dass einpolige Spannungsprüfer und hochohmige Multimeter unters Betäubungsmittelgesetz gestellt gehören.
Da siehst du Dinge, die es gar nicht gibt.
Mit LSD glauben so manche, dass sie fliegen können und mit nem Multimeter fühlen sich manche als Elektriker :ROFLMAO:
......

f54210615ff80484737f7750a53cc9e2.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:

Ich glaub dir schon, dass dein Fluke dir die Spannung anzeigt.
Allerdings muss man Messwerte auch richtig zuordnen und verstehen können.
Und hier sind Multimeter mit 10MOhm einfach nix für Laien.
Ich nutze für solche Messungen viel lieber einen digitalen Duspol mit zuschaltbarer Last.
Damit kann man dann "Pseudo-Spannungen" verursacht durch Leckströme oder Potentialverschleppungen deutlich besser erkennen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaub dir schon, dass dein Fluke dir die Spannung anzeigt.
Allerdings muss man Messwerte auch richtig zuordnen und verstehen können.
Und hier sind Multimeter mit 10MOhm einfach nix für Laien.
Ich nutze für solche Messungen viel lieber einen digitalen Duspol mit zuschaltbarer Last.
Damit kann man dann "Pseudo-Spannungen" verursacht durch Leckströme oder Potentialverschleppungen deutlich besser erkennen.
Weiss du was bedeutet "LoZ"?
 
Ich glaub dir schon, dass dein Fluke dir die Spannung anzeigt.
Allerdings muss man Messwerte auch richtig zuordnen und verstehen können.
Und hier sind Multimeter mit 10MOhm einfach nix für Laien.
Ich nutze für solche Messungen viel lieber einen digitalen Duspol mit zuschaltbarer Last.
Damit kann man dann "Pseudo-Spannungen" verursacht durch Leckströme oder Potentialverschleppungen deutlich besser erkennen.

Mit zuschaltbarern Last, meinst du z.B. um den FI-Schalter zu testen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weiss du was bedeutet "LoZ"?

..........

Die Fluke-Funktion für niedrige Impedanz wird als Auto-V/LoZ bezeichnet. Auto-V steht dabei für Automatik oder Volt. Diese Funktion bestimmt automatisch, ob es sich bei dem gemessenen Signal um Wechselspannung oder um Gleichspannung handelt, es wird die vorgeschriebene Funktion und der vorgeschriebene Bereich gewählt und es werden die richtigen Informationen angezeigt. LoZ steht für Low Impedance (Z). Bei dieser Funktion liegt eine niedrige Eingangsimpedanz am Testkreis vor. Hierdurch wird die Möglichkeit falscher Messwerte aufgrund von Phantomspannung verringert und die Genauigkeit bei der Prüfung erhöht, ob Spannung vorhanden oder nicht vorhanden ist. Verwenden Sie die Schalterposition Auto-V/LoZ des Digitalmultimeters, wenn Messwerte verdächtig sind (es könnten Phantomspannungen vorliegen) oder wenn geprüft wird, ob Spannung vorhanden ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe an einem easy 721-DC-TC von Moeller (Prod. 2008) gemessen und kann Deine Messungen nachvollziehen. Im AUS-Zustand geht der Ausgang aktiv gegen 0 V, ich konnte messen
Code:
+24V[SUB]Q[/SUB] gegen 0V[SUB]Q[/SUB]       : 24.0 V
+24V[SUB]Q[/SUB] gegen Ausgang Qx: ca. 22.8 V
Ausgang Qx gegen 0V[SUB]Q[/SUB]  : ca. 1.1 V (vermutlich wegen internen Restströmen nach 0V[SUB]Q[/SUB])
(Möglicherweise beinflußt das Digitalvoltmeter die Messung oder mein Digitalvoltmeter misst nicht ganz genau: die Summe ergibt nur 23.9 V)

Im easy 721-DC-TC ist als Ausgangsstufe nicht ein open-Collector/Drain-Transistor eingebaut, sondern ein komplexer Treiber-IC: STMicroelectronics VN340SP. Möglicherweise wegen der Ausgangsstromüberwachung ist ein Ausgang bei Ausgeschaltet nicht isoliert, so daß man ein Potential/Spannung gegen +24V[SUB]Q[/SUB] und gegen 0V[SUB]Q[/SUB] messen kann. Wie dieser Treiber-IC funktioniert und wie sich die Ausgänge verhalten, kann man im Datenblatt und in den Application Notes des VN340SP nachlesen.

Harald
 
Ich habe an einem easy 721-DC-TC von Moeller (Prod. 2008) gemessen und kann Deine Messungen nachvollziehen. Im AUS-Zustand geht der Ausgang aktiv gegen 0 V, ich konnte messen
Code:
+24V[SUB]Q[/SUB] gegen 0V[SUB]Q[/SUB]       : 24.0 V
+24V[SUB]Q[/SUB] gegen Ausgang Qx: ca. 22.8 V
Ausgang Qx gegen 0V[SUB]Q[/SUB]  : ca. 1.1 V (vermutlich wegen internen Restströmen nach 0V[SUB]Q[/SUB])
(Möglicherweise beinflußt das Digitalvoltmeter die Messung oder mein Digitalvoltmeter misst nicht ganz genau: die Summe ergibt nur 23.9 V)

Im easy 721-DC-TC ist als Ausgangsstufe nicht ein open-Collector/Drain-Transistor eingebaut, sondern ein komplexer Treiber-IC: STMicroelectronics VN340SP. Möglicherweise wegen der Ausgangsstromüberwachung ist ein Ausgang bei Ausgeschaltet nicht isoliert, so daß man ein Potential/Spannung gegen +24V[SUB]Q[/SUB] und gegen 0V[SUB]Q[/SUB] messen kann. Wie dieser Treiber-IC funktioniert und wie sich die Ausgänge verhalten, kann man im Datenblatt und in den Application Notes des VN340SP nachlesen.

Harald
Vielen Dank Harald!
 
Zurück