    Hallo Gemeinde,

    kennt jemand einen einfachen Vakuum Druckschalter mit dem ich einen Absolutdruck von 10mbar erfassen kann - und der für PL - c ausreicht?
    Hintergrund ist, das ich darüber feststellen muß ob die Anlage nur noch 1% Restgas hat bevor sie zum öffnen mit Luft flute. Zur Zeit habe ich zwei baugleiche Kombimessröhren auf Analogeingängen einer ET200s. Aber auch wenn ich unterschiedliche AE Module nehme wird das als Diversität nicht reichen. Also Druckschalter auf F-DI.

    Gruß

    Jürgen
    Zitieren Zitieren Vakuum Druckschalter mit PL- c  

  2. #2
    Registriert seit
    30.11.2004
    Beiträge
    26
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Tag auch,

    schau mal dort: http://www.thyracont.com/de/produkte...itemid_81.html, die haben Vakuumschalter mit Relaisausgang.
    Alternativ gibt es diverse andere Hersteller von Messröhren z.B Pfeiffer, Leybold usw. die zu den Messröhren passende Steuergeräte haben. Diese besitzen dann auch Relaisausgänge, die du auf einen DI legen kannst. So wird es bei uns gemacht. Vorteil: Der Ausgang vom Steuergerät wird direkt für Abschaltvorgänge genutzt, weitere Schnittstellen des Steuergerätes liefern uns dann das Signal für Druckanzeigen, andere Schaltvorgänge etc. Auch die Versorgungsspannung für die Messröhre wird von diesen Steuergeräten übernommen.

    Gruß

    Katze

  3. #3
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.476
    Danke
    1.140
    Erhielt 1.238 Danke für 971 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Von Endress und Hauser bekommst du Drucksensoren mit SIL2
    Evtl. kannst du einen Cerabar M PMC51 verwenden.

    Gruß
    Dieter

Ähnliche Themen

  1. Vakuum Regelung, Brauch Hilfe
    Von PhSch105 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 16:11
  2. pressen steurung mit druckschalter
    Von McGyver im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 20:46
  3. Sistema Druckschalter berücksichtigen?
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 14:33
  4. Druckschalter mit Anzeige und Farbumschlag
    Von mitchih im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.10.2009, 11:23
  5. Feuchtigkeitssensor im Vakuum
    Von ch1576 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 20:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •