Hallo,

ich baue im Moment eine Lüftersteuerung für LED-Module. Als SPS hab ich mich für die Simatic S7-1200 entschieden. Die Temperaturen sollen über Thermoelemente des Typ K erfasst werden. Das Problem ist allerdings, dass die Thermoelemente nur Spannungen im mV-Bereich heraus geben und man sie so nicht an herkömmliche analoge Eingangskarten anschließen kann. Meine Frage ist, gibt es spezielle Eingangskarten, an denen man die Thermoelemente direkt anschließen kann?


Gruß

Simon
 
50 Sekunden suche auf der Siemens Automation Seite :

Signalmodul Bestellnummer
SM 1231 AI4 x TC x 16 Bit 6ES7 231-5QD30-0XB0
 